Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20578
Question Forum Chauffage : Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Bonjour.
Ma chaudière Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE perd régulièrement l'heure sur l'afficheur.
La production d'eau chaude fonctionne correctement mais la programmation du chauffage se retrouve décalée.
Il me suffit de ressaisir l'heure et le jour de la semaine pour qu'elle refonctionne correctement.
Ce "Reset" de l'heure peut arriver de 2 à 3 fois par jour à 3 semaines.
Quand je n'utilise que la fonction eau chaude, le Reset de l'heure est nettement moins fréquent.
Il n'y a pas de code d'erreur et je n'ai pas besoin d'éteindre la chaudière pour qu'elle refonctionne, juste saisir l'heure pour rétablir la programmation. Lors d'une coupure de courant, elle repart normalement avec la bonne heure.
Avez-vous une idée sur ce problème ?
Merci de votre retour.
JY
Ma chaudière Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE perd régulièrement l'heure sur l'afficheur.
La production d'eau chaude fonctionne correctement mais la programmation du chauffage se retrouve décalée.
Il me suffit de ressaisir l'heure et le jour de la semaine pour qu'elle refonctionne correctement.
Ce "Reset" de l'heure peut arriver de 2 à 3 fois par jour à 3 semaines.
Quand je n'utilise que la fonction eau chaude, le Reset de l'heure est nettement moins fréquent.
Il n'y a pas de code d'erreur et je n'ai pas besoin d'éteindre la chaudière pour qu'elle refonctionne, juste saisir l'heure pour rétablir la programmation. Lors d'une coupure de courant, elle repart normalement avec la bonne heure.
Avez-vous une idée sur ce problème ?
Merci de votre retour.
JY
03 septembre 2020 à 12:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Invité

Bonjour.
Débrancher la chaudière et regardez le circuit imprimé, nettoyer les connecteurs en premier lieu.
Et remettez le 220v et regardez l'afficheur.
A++
Tenez-nous au courant.
Débrancher la chaudière et regardez le circuit imprimé, nettoyer les connecteurs en premier lieu.
Et remettez le 220v et regardez l'afficheur.
A++
Tenez-nous au courant.
04 septembre 2020 à 15:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Quel est le type de tableau de façade de votre chaudière (voit photos ci-jointes) ?
Selon la génération ou la version de votre chaudière les origines de pannes sont différentes !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Quel est le type de tableau de façade de votre chaudière (voit photos ci-jointes) ?
Selon la génération ou la version de votre chaudière les origines de pannes sont différentes !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 septembre 2020 à 11:02
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
- Invité
J'ai démonté l'afficheur et nettoyé les contacts : Idem au cours du WE.
- VETC.
Je regarderai le numéro de série ce soir.
La chaudière est équipée d'une sonde extérieure mais n'a pas de sonde d'ambiance.
L'afficheur correspond à l'image de droite (boutons tout autour de l'afficheur avec les bords latéraux arrondis).
Bonne journée.
Jean-Yves
Merci pour vos réponses.
- Invité
J'ai démonté l'afficheur et nettoyé les contacts : Idem au cours du WE.
- VETC.
Je regarderai le numéro de série ce soir.
La chaudière est équipée d'une sonde extérieure mais n'a pas de sonde d'ambiance.
L'afficheur correspond à l'image de droite (boutons tout autour de l'afficheur avec les bords latéraux arrondis).
Bonne journée.
Jean-Yves
07 septembre 2020 à 10:53
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Invité

Bonjour.
Voir carte principale /microprocesseur, dérive /quartz.
A+++
Voir carte principale /microprocesseur, dérive /quartz.
A+++
08 septembre 2020 à 13:19
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Bonjour,
Sur ce modèle, le RCM (bloc de commande avec l'afficheur) sert de sonde d'ambiance.
Si votre installateur avait lu la notice d'installation de la chaudière il aurait placé ce boitier dans l'ambiance pour optimiser le fonctionnement de la chaudière, réduire au plus juste vos consommations de gaz en vous apportant une plus grande souplesse de confort.
Pour ce qui est de la perte de l'heure, de la date ou des programmes ces informations sont stockées dans la mémoire du RCM : si elles disparaissent fréquemment il faudra remplacer le boitier.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle d'économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur ce modèle, le RCM (bloc de commande avec l'afficheur) sert de sonde d'ambiance.
Si votre installateur avait lu la notice d'installation de la chaudière il aurait placé ce boitier dans l'ambiance pour optimiser le fonctionnement de la chaudière, réduire au plus juste vos consommations de gaz en vous apportant une plus grande souplesse de confort.
Pour ce qui est de la perte de l'heure, de la date ou des programmes ces informations sont stockées dans la mémoire du RCM : si elles disparaissent fréquemment il faudra remplacer le boitier.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle d'économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2020 à 18:26
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
08 septembre 2020 à 18:51
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Bonjour,
Merci pour votre retour.
J'espérai juste le changement d'un composant sur le module d'affichage.
Je vais faire appel à mon installateur pour changer le module.
Bonne journée.
JY
Merci pour votre retour.
J'espérai juste le changement d'un composant sur le module d'affichage.
Je vais faire appel à mon installateur pour changer le module.
Bonne journée.
JY
18 septembre 2020 à 11:38
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Bonjour,
Comment le problème de perte d’heure a-t-il finalement été résolu svp ?
Merci.
Comment le problème de perte d’heure a-t-il finalement été résolu svp ?
Merci.
08 mars 2022 à 21:10
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Bonjour.
Je n’ai rien changé et j’ai toujours le souci.
Je remets l’heure et ça repart. J’avais un devis de 500 € pour changer l’afficheur.
La chaudière devra être remplacée d’ici 1 à 2 ans donc j’attends.
Elle aura 17 ans.
Bonne journée.
Je n’ai rien changé et j’ai toujours le souci.
Je remets l’heure et ça repart. J’avais un devis de 500 € pour changer l’afficheur.
La chaudière devra être remplacée d’ici 1 à 2 ans donc j’attends.
Elle aura 17 ans.
Bonne journée.
09 mars 2022 à 09:26
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
Bonjour.
Dans le même cas que vous, chaudière de 2007, l’afficheur coûte 150 Euros, un devis à 500 Euros, cela comprend quoi ?
La main d’œuvre / un restaurant / une séance de thalasso j’imagine.
Dans le même cas que vous, chaudière de 2007, l’afficheur coûte 150 Euros, un devis à 500 Euros, cela comprend quoi ?
La main d’œuvre / un restaurant / une séance de thalasso j’imagine.

09 mars 2022 à 14:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Ideal Standard 1.28 HTE neuve ne démarre pas
- N°16240 : Bonjour. J'ai remplacé ma chaudière moi-même, une Ideal Standard 1.28 HTE au propane. Elle m'indique erreur E133 pas de gaz. Pouvez-vous m'aiguiller sur la panne ? Merci.
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Erreur E03 chaudière Idéal Standard
- N°19185 : Bonjour J’ai une erreur E03 sur ma chaudière (Idéal Standard zénis ST duo 3.24 CF basse température). Je l’ai plusieurs fois par jour, je suis donc obligé de faire un reset à chaque fois. Il y a quelques semaines...
- 5. Restauration vieille chaudière bois ou fuel Idéal Standard LB27
- N°18936 : Bonjour à tous, Je vais me lancer dans la restauration d'une ancienne chaudière Idéal Standard LB27. Cette chaudière fonctionnait au fuel mais à l'origine elle devait fonctionner au bois ou au charbon et c'est ce qui...
- 6. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
- N°4858 : Bonjour, je viens de faire installer une chaudière murale gaz à condensation de la marque Idéal Standard série Zénis Duo 3 33 HTE condensation (chauffage + eau chaude) avec commande à distance AVS 77 (au mur dans mon...
- 7. Remplacer isolant feutre réfractaire chaudière Ideal Standard Idealtherm IT B 16
- N°17449 : Bonsoir. Une solution à mon problème, ce serait super ! L'isolant feutre réfractaire entre la cuve et le brûleur (gaz) s'est désintégré, d'où risque de percer la cuve. Le SAV consulté me propose de changer ma fidèle...
- 8. Chaudière Ideal Standard 2.24 CF voyant gaz coupé thermostat fumée clignote
- N°17496 : Bonjour. Depuis quelques jours j'ai un souci avec ma chaudière Ideal Standard 2.24 CF Après 10 minutes de fonctionnement, coupure de la chaudière, voyant gaz coupé et intervention thermostat fumée clignote. La chaudière...
- 9. Problème veilleuse chaudière au gaz avec ventouse Ideal Standard
- N°17919 : Bonsoir, Je possède une chaudière au gaz (version sol) avec ventouse Ideal Standard FF 1101/32 kW. J'ai eu un problème du module électronique que j'ai remplacé. Au risque de passer pour un imb...cile (nul en chauffage...
- 10. Panne chaudière gaz Creatis 1101 SE.B Ideal Standard
- N°24066 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière gaz Creatis 1101 SE.B Ideal Standard de 2001. Jeudi dernier, j'ai constaté qu'elle avait arrêté de chauffer. Après vérification, il s'est avéré qu'un fusible de 4A avait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite