Bonjour.
Ma chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF ne fait plus d'eau chaude ni de chauffage.
Sur position été, le voyant alimentation est allumé et rien d'autre, pas de message d'erreur.
Sur position hiver le voyant alimentation est allumé, le voyant 30° s'allume et s'éteint aussitôt, se rallume et s’éteint sans arrêt.
Le ventilateur ne démarre pas non plus.
Pas de voyant erreur.
Avez-vous une idée de l'origine du problème.
Merci.
Ma chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF ne fait plus d'eau chaude ni de chauffage.
Sur position été, le voyant alimentation est allumé et rien d'autre, pas de message d'erreur.
Sur position hiver le voyant alimentation est allumé, le voyant 30° s'allume et s'éteint aussitôt, se rallume et s’éteint sans arrêt.
Le ventilateur ne démarre pas non plus.
Pas de voyant erreur.
Avez-vous une idée de l'origine du problème.
Merci.
20 octobre 2021 à 09:27
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Zenis Duo 3.28FF
Bonjour,
Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à la photo ci-jointe ? Si c'est le cas, tournez le bouton (1) à fond vers la gauche (position R) puis relâchez le en position chauffage : que fait la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à la photo ci-jointe ? Si c'est le cas, tournez le bouton (1) à fond vers la gauche (position R) puis relâchez le en position chauffage : que fait la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2021 à 11:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Zenis Duo 3.28FF
Bonjour.
Oui elle est bien comme la photo, lorsque je tourne le bouton (1) a fond vers la gauche (position R) puis le relâche le en position chauffage il ne se passe rien.
Dès que je reviens en position chauffage les tentatives de démarrage recommence sans succès.
On dirait que seul le circulateur essaye de démarrer.
Oui elle est bien comme la photo, lorsque je tourne le bouton (1) a fond vers la gauche (position R) puis le relâche le en position chauffage il ne se passe rien.
Dès que je reviens en position chauffage les tentatives de démarrage recommence sans succès.
On dirait que seul le circulateur essaye de démarrer.
20 octobre 2021 à 12:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Zenis Duo 3.28FF
Bonjour.
Pour votre information la panne provenait de la carte électronique.
Carte à remplacer.
Pour votre information la panne provenait de la carte électronique.
Carte à remplacer.
22 octobre 2021 à 13:37