Problèmes Forums Chauffage : Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133


Invité
invité
Bonjour, hier Primagaz a effectué une livraison de gaz pour remplir ma citerne alimentant une chaudière Idéal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE. Le niveau de la cuve étant très faible (<5%) le livreur m'a dit qu'il devait couper l'alimentation gaz de la maison pendant le remplissage mais ne m'a pas laissé le temps d'éteindre ma chaudière auparavant. J'ai tout de même coupé la chaudière et me suis rendu compte après le départ du livreur que le code panne E133 (absence de gaz)était affiché.
J'ai donc suivi les recommandations du manuel et appuyé sur Reset pour relancer la chaudière mais rien n'y fait : le code panne E133 revient et la chaudière ne se relance pas.
Il y a pourtant du gaz (robinet citerne ouvert) et alimentation de la gazinière fonctionne. Je soupçonne que l'absence de gaz ait été détecté au moment où le livreur a fermé la vanne avant que je n'éteigne la chaudière et que la chaudière se soit mise à ce moment en mode sureté.
Dans la notice il est indiqué qu'en cas de manque de gaz la chaudière est mise en sécurité et qu'il faut presser la bouton de déblocage présent dans la chaudière pour rétablir les conditions de fonctionnement normal. Malheureusement ce bouton n'apparait sur aucun schéma et après avoir enlevé le couvercle de la chaudière je ne trouve rien qui puisse ressembler à un tel bouton à l'intérieur.
Comme c'est le week-end je vais attendre lundi, mais, faire venir un réparateur pour cela va encore couter cher peut être pour rien.
Par ailleurs je ne sais pas vers qui me retourner : Primagaz risque de dire que cela n'a rien à voir avec eux et mon installateur (la chaudière a 12 mois) ne couvrira sûrement pas ce point au titre de la garantie. Bref une notice un peu plus claire aurait sûrement aidé à régler le problème.
vos suggestions sont les bienvenues car il fait 3°C dehors et la température baisse de plus en plus dans la maison (avec 2 enfants en bas ages). Merci ! Cyrille
19 janvier 2009 à 04:31
Conseil 1 Forum chauffage

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133


Invité
invité
Comme vous êtes au propane il faut réarmer le détendeur gaz qui doit se trouver pas loin de votre chaudière, vous en avez un aussi pour votre gazinière.
28 octobre 2009 à 21:40
Conseil 2 Forum chauffage

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133


Invité
invité
Le bouton de reset est sous la chaudière, au milieu.
08 novembre 2010 à 11:18
Conseil 3 Forum chauffage

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133


Invité
invité
Bonjour, quand vous rencontrez le code E133 sur une chaudière Chappée, il faut juste appuyer sur deux fois OK et ça repart. Sinon regardez bien si c'est le même gaz qui vous a été livré. Sinon il faut faire une activation de la fonction étalonnage, vous trouverez toute la notice sur le site Baxi Pro.be
Bon courage.
06 mars 2011 à 02:31
Conseil 4 Forum chauffage

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133


Invité
invité
Cela peut être aussi un changement entre la phase et le neutre sur la prise de courant.
Un bloc multiprise placé entre la chaudière et la prise de courant murale en est quelquefois la cause aussi.
27 janvier 2012 à 18:37
Conseil 5 Forum chauffage

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133


Invité
invité
Non il faut remplacer le transformateur d’allumage car ce code est trompeur, si le gaz ne s’enflamme pas ce code apparait alors que le gaz arrive quand même. Cette pièce est verte juste avant les électrodes d'allumage et porte une référence ZAG 2XV 01.
28 février 2012 à 20:44

Proposer une réponse à Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
    N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
  • 4. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 5. Panne chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF
    N°19595 : Bonjour. J'ai une panne sur ma chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28, le voyant 4 "Signalisation manque de tirage" clignote en rouge. J'ai démonté et nettoyé le ventilo, gaine, j'ai soufflé les tuyaux du pressostat, tout...
  • 6. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
    N°4858 : Bonjour, je viens de faire installer une chaudière murale gaz à condensation de la marque Idéal Standard série Zénis Duo 3 33 HTE condensation (chauffage + eau chaude) avec commande à distance AVS 77 (au mur dans mon...
  • 7. Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
    N°19639 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard Zenis 1.28 ff hte s'est mise à me faire des arrêts intempestifs avec code défaut E133 il y a 2 mois, au redémarrage de saison. J'ai suivi les recommandations de nombreuses personnes...
  • 8. Avis chaudière Idéal Standard Zénis 3 Duo 3.24
    N°10332 : Bonjour. J'ai l'intention de faire installer une chaudière Idéal Standard Zénis 3 Duo 3.24 hte h. Pouvez-vous me dire si des problèmes existent sur cette chaudière ? Merci.
  • 9. Recherche notice chaudière Idéal Standard ZENIS DUO 3.33 FF HTE
    N°13788 : Bonjour, Je viens de prendre un logement location qui est chauffé à l'aide d'une chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.33 FF HTE et je n'ai pas de notice d'utilisation. Ou puis-je me procurer gratuitement cette notice ou...
  • 10. Code E01 chaudière idéal standard Zenis ST HTE
    N°24152 : Bonjour. J'ai le code E01 qui apparait sur ma chaudière idéal standard Zenis ST HTE depuis ce soir. J'ai un de mes radiateurs qui ne chauffait pas encore hier. Cela a-t-il un rapport ? Et comment retirer le code erreur...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de bois 700kwchauffage au solchoisir chauffage chaudierebistre tubage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite