Problèmes Forums Chauffage : Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
Invité

Bonjour, hier Primagaz a effectué une livraison de gaz pour remplir ma citerne alimentant une chaudière Idéal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE. Le niveau de la cuve étant très faible (<5%) le livreur m'a dit qu'il devait couper l'alimentation gaz de la maison pendant le remplissage mais ne m'a pas laissé le temps d'éteindre ma chaudière auparavant. J'ai tout de même coupé la chaudière et me suis rendu compte après le départ du livreur que le code panne E133 (absence de gaz)était affiché.
J'ai donc suivi les recommandations du manuel et appuyé sur Reset pour relancer la chaudière mais rien n'y fait : le code panne E133 revient et la chaudière ne se relance pas.
Il y a pourtant du gaz (robinet citerne ouvert) et alimentation de la gazinière fonctionne. Je soupçonne que l'absence de gaz ait été détecté au moment où le livreur a fermé la vanne avant que je n'éteigne la chaudière et que la chaudière se soit mise à ce moment en mode sureté.
Dans la notice il est indiqué qu'en cas de manque de gaz la chaudière est mise en sécurité et qu'il faut presser la bouton de déblocage présent dans la chaudière pour rétablir les conditions de fonctionnement normal. Malheureusement ce bouton n'apparait sur aucun schéma et après avoir enlevé le couvercle de la chaudière je ne trouve rien qui puisse ressembler à un tel bouton à l'intérieur.
Comme c'est le week-end je vais attendre lundi, mais, faire venir un réparateur pour cela va encore couter cher peut être pour rien.
Par ailleurs je ne sais pas vers qui me retourner : Primagaz risque de dire que cela n'a rien à voir avec eux et mon installateur (la chaudière a 12 mois) ne couvrira sûrement pas ce point au titre de la garantie. Bref une notice un peu plus claire aurait sûrement aidé à régler le problème.
vos suggestions sont les bienvenues car il fait 3°C dehors et la température baisse de plus en plus dans la maison (avec 2 enfants en bas ages). Merci ! Cyrille
J'ai donc suivi les recommandations du manuel et appuyé sur Reset pour relancer la chaudière mais rien n'y fait : le code panne E133 revient et la chaudière ne se relance pas.
Il y a pourtant du gaz (robinet citerne ouvert) et alimentation de la gazinière fonctionne. Je soupçonne que l'absence de gaz ait été détecté au moment où le livreur a fermé la vanne avant que je n'éteigne la chaudière et que la chaudière se soit mise à ce moment en mode sureté.
Dans la notice il est indiqué qu'en cas de manque de gaz la chaudière est mise en sécurité et qu'il faut presser la bouton de déblocage présent dans la chaudière pour rétablir les conditions de fonctionnement normal. Malheureusement ce bouton n'apparait sur aucun schéma et après avoir enlevé le couvercle de la chaudière je ne trouve rien qui puisse ressembler à un tel bouton à l'intérieur.
Comme c'est le week-end je vais attendre lundi, mais, faire venir un réparateur pour cela va encore couter cher peut être pour rien.
Par ailleurs je ne sais pas vers qui me retourner : Primagaz risque de dire que cela n'a rien à voir avec eux et mon installateur (la chaudière a 12 mois) ne couvrira sûrement pas ce point au titre de la garantie. Bref une notice un peu plus claire aurait sûrement aidé à régler le problème.
vos suggestions sont les bienvenues car il fait 3°C dehors et la température baisse de plus en plus dans la maison (avec 2 enfants en bas ages). Merci ! Cyrille
19 janvier 2009 à 04:31
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
Invité

Comme vous êtes au propane il faut réarmer le détendeur gaz qui doit se trouver pas loin de votre chaudière, vous en avez un aussi pour votre gazinière.
28 octobre 2009 à 21:40
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
Invité

Le bouton de reset est sous la chaudière, au milieu.
08 novembre 2010 à 11:18
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
Invité

Bonjour, quand vous rencontrez le code E133 sur une chaudière Chappée, il faut juste appuyer sur deux fois OK et ça repart. Sinon regardez bien si c'est le même gaz qui vous a été livré. Sinon il faut faire une activation de la fonction étalonnage, vous trouverez toute la notice sur le site Baxi Pro.be
Bon courage.
Bon courage.
06 mars 2011 à 02:31
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
Invité

Cela peut être aussi un changement entre la phase et le neutre sur la prise de courant.
Un bloc multiprise placé entre la chaudière et la prise de courant murale en est quelquefois la cause aussi.
Un bloc multiprise placé entre la chaudière et la prise de courant murale en est quelquefois la cause aussi.
27 janvier 2012 à 18:37
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
Invité

Non il faut remplacer le transformateur dallumage car ce code est trompeur, si le gaz ne senflamme pas ce code apparait alors que le gaz arrive quand même. Cette pièce est verte juste avant les électrodes d'allumage et porte une référence ZAG 2XV 01.
28 février 2012 à 20:44