Ventilation bloquée chaudière Zenis duo 3.28 FF
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18699
Question Forum Chauffage : Ventilation bloquée chaudière Zenis duo 3.28 FF
Bonjour.
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette panne svp ?
Le ventilateur tourne bien.
J'ai essayé un autre pressostat mais sans succès.
Pour redémarrer la chaudière j'attends une dizaine de minutes et elle repart pour quelques heures, une journée, 2 jours... puis elle s’arrête de nouveau... j'attends encore et elle repart de nouveau.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette panne svp ?
Le ventilateur tourne bien.
J'ai essayé un autre pressostat mais sans succès.
Pour redémarrer la chaudière j'attends une dizaine de minutes et elle repart pour quelques heures, une journée, 2 jours... puis elle s’arrête de nouveau... j'attends encore et elle repart de nouveau.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
02 mai 2017 à 20:30
Réponse 1 du forum chauffage
Ventilation bloquée chaudière Zenis duo 3.28 FF
Bonjour.
Personne pour une aide ?
J'ai remarqué avec le temps que la chaudière se met en sécurité lorsqu'on vide le ballon d'eau chaude intégré.
Ensuite je coupe j'attends et elle redémarre.
J'ai changé la sonde sanitaire mais sans changement.
Merci pour une aide.
Personne pour une aide ?
J'ai remarqué avec le temps que la chaudière se met en sécurité lorsqu'on vide le ballon d'eau chaude intégré.
Ensuite je coupe j'attends et elle redémarre.
J'ai changé la sonde sanitaire mais sans changement.
Merci pour une aide.
05 juin 2017 à 12:10
Réponse 2 du forum chauffage
Invité

Ventilation bloquée chaudière Zenis duo 3.28 FF
Invité

Bonjour,
Pour information, j'ai eu le même problème. J'entendais pourtant le ventilateur tourner.
La notice précise :
"Pressostat air pour le modèle ZENIS DUO 3.28 FF"
Ce dispositif permet le fonctionnement du brûleur seulement si le circuit des fumées fonctionne parfaitement.
En présence de l’une des anomalies suivantes :
- terminal d’évacuation bouché
- venturi bouché
- ventilateur bloqué
- liaison venturi - pressostat interrompue.
La chaudière reste en état d’attente et le témoin (ventilateur bloqué) clignote.
Pour ma part, c'était simplement une rafale de vent qui avait déplacé une planche sur la sortie des fumées...
Planche déplacée, problème réglé.
Si ça peut aider...
Pour information, j'ai eu le même problème. J'entendais pourtant le ventilateur tourner.
La notice précise :
"Pressostat air pour le modèle ZENIS DUO 3.28 FF"
Ce dispositif permet le fonctionnement du brûleur seulement si le circuit des fumées fonctionne parfaitement.
En présence de l’une des anomalies suivantes :
- terminal d’évacuation bouché
- venturi bouché
- ventilateur bloqué
- liaison venturi - pressostat interrompue.
La chaudière reste en état d’attente et le témoin (ventilateur bloqué) clignote.
Pour ma part, c'était simplement une rafale de vent qui avait déplacé une planche sur la sortie des fumées...
Planche déplacée, problème réglé.
Si ça peut aider...
17 janvier 2018 à 09:01