Ventilation bloquée chaudière Zenis duo 3.28 FF
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18699
Question Forum Chauffage : Ventilation bloquée chaudière Zenis duo 3.28 FF
Bonjour.
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette panne svp ?
Le ventilateur tourne bien.
J'ai essayé un autre pressostat mais sans succès.
Pour redémarrer la chaudière j'attends une dizaine de minutes et elle repart pour quelques heures, une journée, 2 jours... puis elle s’arrête de nouveau... j'attends encore et elle repart de nouveau.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette panne svp ?
Le ventilateur tourne bien.
J'ai essayé un autre pressostat mais sans succès.
Pour redémarrer la chaudière j'attends une dizaine de minutes et elle repart pour quelques heures, une journée, 2 jours... puis elle s’arrête de nouveau... j'attends encore et elle repart de nouveau.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
02 mai 2017 à 20:30
Réponse 1 du forum chauffage
Ventilation bloquée chaudière Zenis duo 3.28 FF
Bonjour.
Personne pour une aide ?
J'ai remarqué avec le temps que la chaudière se met en sécurité lorsqu'on vide le ballon d'eau chaude intégré.
Ensuite je coupe j'attends et elle redémarre.
J'ai changé la sonde sanitaire mais sans changement.
Merci pour une aide.
Personne pour une aide ?
J'ai remarqué avec le temps que la chaudière se met en sécurité lorsqu'on vide le ballon d'eau chaude intégré.
Ensuite je coupe j'attends et elle redémarre.
J'ai changé la sonde sanitaire mais sans changement.
Merci pour une aide.
05 juin 2017 à 12:10
Réponse 2 du forum chauffage
Invité

Ventilation bloquée chaudière Zenis duo 3.28 FF
Invité

Bonjour,
Pour information, j'ai eu le même problème. J'entendais pourtant le ventilateur tourner.
La notice précise :
"Pressostat air pour le modèle ZENIS DUO 3.28 FF"
Ce dispositif permet le fonctionnement du brûleur seulement si le circuit des fumées fonctionne parfaitement.
En présence de l’une des anomalies suivantes :
- terminal d’évacuation bouché
- venturi bouché
- ventilateur bloqué
- liaison venturi - pressostat interrompue.
La chaudière reste en état d’attente et le témoin (ventilateur bloqué) clignote.
Pour ma part, c'était simplement une rafale de vent qui avait déplacé une planche sur la sortie des fumées...
Planche déplacée, problème réglé.
Si ça peut aider...
Pour information, j'ai eu le même problème. J'entendais pourtant le ventilateur tourner.
La notice précise :
"Pressostat air pour le modèle ZENIS DUO 3.28 FF"
Ce dispositif permet le fonctionnement du brûleur seulement si le circuit des fumées fonctionne parfaitement.
En présence de l’une des anomalies suivantes :
- terminal d’évacuation bouché
- venturi bouché
- ventilateur bloqué
- liaison venturi - pressostat interrompue.
La chaudière reste en état d’attente et le témoin (ventilateur bloqué) clignote.
Pour ma part, c'était simplement une rafale de vent qui avait déplacé une planche sur la sortie des fumées...
Planche déplacée, problème réglé.
Si ça peut aider...
17 janvier 2018 à 09:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF
- N°20200 : Bonjour. Pour la 2ème année consécutive, problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF dès la remise en service du chauffage. La soupape sanitaire (7 Bars) se met à fuir et la pression chauffage tombe à zéro. Sans que la...
- 2. Conseils remplacement chaudière Zenis duo 3.28 FF
- N°23645 : Bonjour. Ma chaudière Zenis 3.28 FF arrive en fin de vie et j'aimerais la faire remplacer par une chaudière de même puissance et qui s'adapte sans reprise de tuyauterie pour qu'il n'y ait qu'une simple dépose et repose sans...
- 3. Recherche notice chaudière Idéal Standard ZENIS DUO 3.33 FF HTE
- N°13788 : Bonjour, Je viens de prendre un logement location qui est chauffé à l'aide d'une chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.33 FF HTE et je n'ai pas de notice d'utilisation. Ou puis-je me procurer gratuitement cette notice ou...
- 4. En sécurité ventilation 3.28FF Zenis Duo Idéal Standard
- N°21787 : Bonjour, Je vous contacte car je suis à bout avec cette chaudière. J’ai déjà fait intervenir 3 chauffagistes, mais sans succès. - La chaudière fonctionne les 3/4 du temps, mais elle entre parfois en sécurité...
- 5. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 6. Ecoulement d'eau et perte pression chaudière gaz IS Zenis duo
- N°7713 : Bonjour, deux symptômes pour ma chaudière IS Zenis duo 3.28 FF : l'eau sanitaire est très chaude bien que le bouton correspondant soit positionné au bas de confort, un écoulement d'eau irrégulier se fait par la sécurité...
- 7. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 9. Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
- N°19639 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard Zenis 1.28 ff hte s'est mise à me faire des arrêts intempestifs avec code défaut E133 il y a 2 mois, au redémarrage de saison. J'ai suivi les recommandations de nombreuses personnes...
- 10. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
- N°8054 : Bonjour, hier Primagaz a effectué une livraison de gaz pour remplir ma citerne alimentant une chaudière Idéal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE. Le niveau de la cuve étant très faible (<5%) le livreur m'a dit qu'il devait couper...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite