Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
4858
Questions Forum Chauffage : Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

Bonjour, je viens de faire installer une chaudière murale gaz à condensation de la marque Idéal Standard série Zénis Duo 3 33 HTE condensation (chauffage + eau chaude) avec commande à distance AVS 77 (au mur dans mon séjour). La chaudière est installée dans mon garage, elle est silencieuse, mais le problème c'est dans les pièces de la maison il y a un bruit de MOTEUR surtout dans les pièces derrière le mur ou elle est crochée. Ce bruit est fort et se répercute jusqu'à l'étage où il y a les chambres. Le chauffagiste a constaté le bruit, mais nage un peu, auriez-vous une piste ? Merci d'avance.
31 décembre 2007 à 21:23
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

Je suis exactement dans le même cas. La chaudière en elle-même ne fait pas de bruit, mais dans toute la maison et surtout dans le WC situé de l'autre côté du mur ou elle est accrochée, il y a un bruit de siflement/ronflement, comme un moteur de VMC. Un problème de raisonnance de vibration dans le circuit...
03 février 2008 à 15:59
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

Est-ce une version cheminée ou ventouse ? (Une évacuation horizontale ou verticale) ? Quel est le diamètre de ces mêmes conduits ?
21 mars 2008 à 14:58
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

J'ai eu un problème identique, cela venait de la ventouse.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

J'ai aussi un gros problème de bruit avec ma chaudière 3.24 CF.
Le bruit vient de mon moteur-vanne 3 voies...
Est-il censé tourner tout le temps ? Merci.
Le bruit vient de mon moteur-vanne 3 voies...
Est-il censé tourner tout le temps ? Merci.
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

Bon, c'est moi qui ai posté juste ci-dessus.
Au début, le bruit venant du moteur vanne 3 voies, je pensais que c'était son moteur qui tournait tout le temps et qui faisait ce bruit aigu se dispersant dans toute la tuyauterie.
Je me suis donc décidé à démonter le moteur, puis à mettre la chaudière en route pour voir si c'était bien lui qui faisait du bruit.
En fait, non, lui ne tourne que d'un demi tour de temps en temps, soit pour appuyer sur la vanne, soit pour ne pas le faire.
En appuyant à la main sur la vanne (là où le moteur était censé le faire), je me suis rendu compte que si j'appuyais à fond sur le bitoniau, ça ne faisait plus de bruit.
En appuyant 1mm moins loin, le bruit revenait.
En fait, c'est le joint (ou un truc comme ça) qui doit être très fatigué et vibre avec le passage de l'eau.
Ce que j'ai fait, j'ai collé un bout de métal (1mm d'épaisseur) au bout de la tige du moteur qui appuie sur la vanne.
Et là, je n'ai plus de bruit.
Pour l'instant, ça tient bien la route... mais le jour où le joint sera complètement mort... faudra changer cette vanne 3 voies...
Au début, le bruit venant du moteur vanne 3 voies, je pensais que c'était son moteur qui tournait tout le temps et qui faisait ce bruit aigu se dispersant dans toute la tuyauterie.
Je me suis donc décidé à démonter le moteur, puis à mettre la chaudière en route pour voir si c'était bien lui qui faisait du bruit.
En fait, non, lui ne tourne que d'un demi tour de temps en temps, soit pour appuyer sur la vanne, soit pour ne pas le faire.
En appuyant à la main sur la vanne (là où le moteur était censé le faire), je me suis rendu compte que si j'appuyais à fond sur le bitoniau, ça ne faisait plus de bruit.
En appuyant 1mm moins loin, le bruit revenait.
En fait, c'est le joint (ou un truc comme ça) qui doit être très fatigué et vibre avec le passage de l'eau.
Ce que j'ai fait, j'ai collé un bout de métal (1mm d'épaisseur) au bout de la tige du moteur qui appuie sur la vanne.
Et là, je n'ai plus de bruit.
Pour l'instant, ça tient bien la route... mais le jour où le joint sera complètement mort... faudra changer cette vanne 3 voies...
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

Bonjour,
J'ai réglé ce problème chez moi en identifiant en fait, le bruit dû à la vitesse du fluide dans les tuyaux, lorsque que le débit global est insuffisant du fait de la fermeture thermostatique des radiateurs.
Ma chaudière est aussi dans le garage et sur un mur en briques, mais le bruit se transmettait via les tubes et le placo.
La solution est de créer une perte de charge entre le départ et le retour général (la chaudière est déjà équipée d'une vanne différentielle, mais elle est insuffisante), il suffit donc de faire monter une vanne (manuelle comme ça on ajuste comme on veut) entre l'aller et le retour, depuis plus aucun bruit, tout va bien, on dort tranquille.
J'ai réglé ce problème chez moi en identifiant en fait, le bruit dû à la vitesse du fluide dans les tuyaux, lorsque que le débit global est insuffisant du fait de la fermeture thermostatique des radiateurs.
Ma chaudière est aussi dans le garage et sur un mur en briques, mais le bruit se transmettait via les tubes et le placo.
La solution est de créer une perte de charge entre le départ et le retour général (la chaudière est déjà équipée d'une vanne différentielle, mais elle est insuffisante), il suffit donc de faire monter une vanne (manuelle comme ça on ajuste comme on veut) entre l'aller et le retour, depuis plus aucun bruit, tout va bien, on dort tranquille.
24 février 2009 à 11:42
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

Bonjour,
Je n'ai malheureusement pas de réponse à votre question, mais je cherche une notice d'utilisation pour ce modèle, pourriez vous SVP la scanner la votre et l'envoyer sur ce forum.
Merci d'avance.
Je n'ai malheureusement pas de réponse à votre question, mais je cherche une notice d'utilisation pour ce modèle, pourriez vous SVP la scanner la votre et l'envoyer sur ce forum.
Merci d'avance.
11 mars 2010 à 22:20
Conseils 8 Réparation Chauffage 8
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

Je vous conseille de baisser la vitesse des accélérateurs (circulateur), il y a trois positions, mettez le sur deux ou un si nécessaire. Petit levier noir sur le boîtier noir en plastique du circulateur. Cordialement.
22 octobre 2010 à 20:27
Conseils 9 Réparation Chauffage 9
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

Bonjour. J'ai le même problème de bruit. Mon chauffagiste me dit que c'est certainement la vitesse de la pompe mais il n'y a pas de réglage, il parait que c'est dans le boîtier noir, un fil à changer.
27 novembre 2010 à 11:33
Conseils 10 Réparation Chauffage 10
Invité

Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
Invité

Bonjour, je n'ai pour ma part aucune réponse à donner concernant votre problème et j'en suis désolé, en revanche peut-être sauriez-vous répondre au mien.
En effet j'occupe un logement équipé d'un thermostat ASV77 dont la notice ne m'a pas été fournie.
Vous serait-il possible de me la faire parvenir si bien entendu vous en disposez ? Merci.
En effet j'occupe un logement équipé d'un thermostat ASV77 dont la notice ne m'a pas été fournie.
Vous serait-il possible de me la faire parvenir si bien entendu vous en disposez ? Merci.
09 décembre 2010 à 15:56