Question Forum Chauffage : Panne chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF
Bonjour.
J'ai une panne sur ma chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28, le voyant 4 "Signalisation manque de tirage" clignote en rouge.
J'ai démonté et nettoyé le ventilo, gaine, j'ai soufflé les tuyaux du pressostat, tout est propre.
Après remontage, idem Voyant 4 Blocage ventilo ! pourtant il tourne bien.
J'ai également vérifié le pressostat air à l’Ohmmètre après démontage.
Contact fermé en C et NC à l'arrêt, quand je souffle dans le tube, il bascule entre C et NO.
Cordialement.
jim
J'ai une panne sur ma chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28, le voyant 4 "Signalisation manque de tirage" clignote en rouge.
J'ai démonté et nettoyé le ventilo, gaine, j'ai soufflé les tuyaux du pressostat, tout est propre.
Après remontage, idem Voyant 4 Blocage ventilo ! pourtant il tourne bien.
J'ai également vérifié le pressostat air à l’Ohmmètre après démontage.
Contact fermé en C et NC à l'arrêt, quand je souffle dans le tube, il bascule entre C et NO.
Cordialement.
jim
29 octobre 2018 à 11:45
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF
Bonsoir,
Si vous ouvrez la façade de votre chaudière, le brûleur démarre-t -il ?
Votre ventouse est-elle bien montée et est-elle toujours étanche ?
Le ventilateur tourne en quelle vitesse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous ouvrez la façade de votre chaudière, le brûleur démarre-t -il ?
Votre ventouse est-elle bien montée et est-elle toujours étanche ?
Le ventilateur tourne en quelle vitesse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2018 à 19:18
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF
Bonsoir et merci de votre réponse
Lorsque j'ouvre la façade pas de démarrage non plus.
A priori oui la ventouse est bien montée.
J'ai du mal à répondre à la question sur la vitesse du ventilo mais elle me semble bonne.
J'ai simuler le fonctionnement du pressostat différentiel avec un pont filaire à l’arrêt du ventilo entre le fil noir(C) et rouge(NC) et le pont entre le fil noir (C) et bleu (NO) dès le démarrage du ventilo = pas de démarrage du brûleur
J'ai également vérifier lorsque le ventilo démarre, le contact du pressostat se ferme bien et envoie une polarité sur la borne de la carte circuit imprimé.
Si c'est le pressostat différentiel qui surveille le fonctionnement de la ventilation + ventouse, j'en conclu que le problème ne vient pas ni du ventilo, ni d'un problème de ventouse. Qu'en pensez vous.
N'y a t'il pas un moyen de forcer l'allumage du brûleur ?
Lorsque j'ouvre la façade pas de démarrage non plus.
A priori oui la ventouse est bien montée.
J'ai du mal à répondre à la question sur la vitesse du ventilo mais elle me semble bonne.
J'ai simuler le fonctionnement du pressostat différentiel avec un pont filaire à l’arrêt du ventilo entre le fil noir(C) et rouge(NC) et le pont entre le fil noir (C) et bleu (NO) dès le démarrage du ventilo = pas de démarrage du brûleur
J'ai également vérifier lorsque le ventilo démarre, le contact du pressostat se ferme bien et envoie une polarité sur la borne de la carte circuit imprimé.
Si c'est le pressostat différentiel qui surveille le fonctionnement de la ventilation + ventouse, j'en conclu que le problème ne vient pas ni du ventilo, ni d'un problème de ventouse. Qu'en pensez vous.
N'y a t'il pas un moyen de forcer l'allumage du brûleur ?
30 octobre 2018 à 20:39
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
- N°8054 : Bonjour, hier Primagaz a effectué une livraison de gaz pour remplir ma citerne alimentant une chaudière Idéal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE. Le niveau de la cuve étant très faible (<5%) le livreur m'a dit qu'il devait couper...
- 2. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
- N°4858 : Bonjour, je viens de faire installer une chaudière murale gaz à condensation de la marque Idéal Standard série Zénis Duo 3 33 HTE condensation (chauffage + eau chaude) avec commande à distance AVS 77 (au mur dans mon...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Avis chaudière Idéal Standard Zénis 3 Duo 3.24
- N°10332 : Bonjour. J'ai l'intention de faire installer une chaudière Idéal Standard Zénis 3 Duo 3.24 hte h. Pouvez-vous me dire si des problèmes existent sur cette chaudière ? Merci.
- 5. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 6. Recherche notice chaudière Idéal Standard ZENIS DUO 3.33 FF HTE
- N°13788 : Bonjour, Je viens de prendre un logement location qui est chauffé à l'aide d'une chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.33 FF HTE et je n'ai pas de notice d'utilisation. Ou puis-je me procurer gratuitement cette notice ou...
- 7. Panne chaudière Zenis Duo 3.28FF
- N°21465 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF ne fait plus d'eau chaude ni de chauffage. Sur position été, le voyant alimentation est allumé et rien d'autre, pas de message d'erreur. Sur position hiver le voyant...
- 8. Panne thermostat Zénis chaudière ST DUO 3.33 HTE
- N°23538 : Bonjour. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison (plancher chauffant RDC et étage) équipée d'une chaudière à condensation Ideal Standard - Zénis ST DUO 3.33 HTE, sur laquelle, je pense, est branché une sonde...
- 9. En sécurité ventilation 3.28FF Zenis Duo Idéal Standard
- N°21787 : Bonjour, Je vous contacte car je suis à bout avec cette chaudière. J’ai déjà fait intervenir 3 chauffagistes, mais sans succès. - La chaudière fonctionne les 3/4 du temps, mais elle entre parfois en sécurité...
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite