Bonjour.
Ma chaudière Chaffoteaux Mira C Green Ultra qui a 3 ans mais peut être considérée comme neuve puisque l'an dernier, à la même époque Engie venait quasiment tous les jours et a fini par nous changer toutes les pièces au fur et à mesure.
Hier elle a affiché erreur 102, qui n'existe pas dans le manuel fourni avec l'appareil.
Parallèlement nous avions un goutte à goutte au niveau du radiateur de la salle de bain.
Nous l'avons fermé et il ne fuyait plus.
Mais la pression dans la chaudière était redescendu à 0.
Nous nous sommes dit que c'était à cause du goutte à goutte et nous avons rajouté de l'eau.
Le code 102 a disparu mais le robinet s'est remis à fuir bien qu'il soit toujours fermé.
Et cette fois c'est un filet d'eau qui coulait en continu.
Puis la pression est redescendue et le code 102 s'est de nouveau affiché.
Il a fallu attendre encore quelques heures avant que plus rien ne coule.
Quelqu'un a -t-il déjà eu ce code et qu'a-t-il fait pour que tout rentre dans l'ordre ?
Nous sommes en train de changer le robinet du radiateur et espérons que ce n'est que cela.
Merci.
Ma chaudière Chaffoteaux Mira C Green Ultra qui a 3 ans mais peut être considérée comme neuve puisque l'an dernier, à la même époque Engie venait quasiment tous les jours et a fini par nous changer toutes les pièces au fur et à mesure.
Hier elle a affiché erreur 102, qui n'existe pas dans le manuel fourni avec l'appareil.
Parallèlement nous avions un goutte à goutte au niveau du radiateur de la salle de bain.
Nous l'avons fermé et il ne fuyait plus.
Mais la pression dans la chaudière était redescendu à 0.
Nous nous sommes dit que c'était à cause du goutte à goutte et nous avons rajouté de l'eau.
Le code 102 a disparu mais le robinet s'est remis à fuir bien qu'il soit toujours fermé.
Et cette fois c'est un filet d'eau qui coulait en continu.
Puis la pression est redescendue et le code 102 s'est de nouveau affiché.
Il a fallu attendre encore quelques heures avant que plus rien ne coule.
Quelqu'un a -t-il déjà eu ce code et qu'a-t-il fait pour que tout rentre dans l'ordre ?
Nous sommes en train de changer le robinet du radiateur et espérons que ce n'est que cela.
Merci.
19 novembre 2022 à 13:26
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Erreur 102 chaudière Chaffoteaux Mira C Green Ultra
Bonjour.
Commencez par réparer cette fuite car la chute de pression dans le circuit de chauffage n(est pas bon pour votre chaudière.
Si celle-ci se met en route, fait une flamme et que la pression d'eau chute vous risquez de détériorer votre corps de chauffe de chaudière : c'est ce que vous signale votre chaudière en affichant ce code 102 et si vous insistez il sera trop tard (si ce n(est pas déjà le cas).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Commencez par réparer cette fuite car la chute de pression dans le circuit de chauffage n(est pas bon pour votre chaudière.
Si celle-ci se met en route, fait une flamme et que la pression d'eau chute vous risquez de détériorer votre corps de chauffe de chaudière : c'est ce que vous signale votre chaudière en affichant ce code 102 et si vous insistez il sera trop tard (si ce n(est pas déjà le cas).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2022 à 19:59
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Erreur 102 chaudière Chaffoteaux Mira C Green Ultra
Bonjour.
Le remplacement du robinet a solutionné le problème.
Nous en avons profité pour installer un système de filtration en amont pour éviter les mauvaises surprises.
En effet il y avait un gros morceau d'ambre au niveau d'un autre robinet, celui qui permet de fermer le circuit d'eau de la maison. Nous n'arrivions plus à le fermer et devions couper à la vanne post compteur.
Ce caillou était à l'origine de ce grippage.
Heureusement qu'il n'est pas allé plus loin, la chaudière n'aurait pas aimé.
Merci pour votre réponse.
Le remplacement du robinet a solutionné le problème.
Nous en avons profité pour installer un système de filtration en amont pour éviter les mauvaises surprises.
En effet il y avait un gros morceau d'ambre au niveau d'un autre robinet, celui qui permet de fermer le circuit d'eau de la maison. Nous n'arrivions plus à le fermer et devions couper à la vanne post compteur.
Ce caillou était à l'origine de ce grippage.
Heureusement qu'il n'est pas allé plus loin, la chaudière n'aurait pas aimé.
Merci pour votre réponse.
20 novembre 2022 à 00:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 2. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
- 3. Bruit chaudière à condensation Chaffoteaux Mira C Green
- N°23894 : Bonjour à tous. Ma chaudière gaz Chaffoteaux Mira C Green émet des vrombissement intermittents pendant 5 secondes puis se met en sécurité Code 101. Le technicien est venu deux fois et ne voit rien en...
- 4. Problème chaudière Mira C Green
- N°21101 : Bonjour. Je me permets d'ouvrir ce post, car nous avons des problèmes à répétition avec notre chaudière MIRA C GREEN 30 3CEP EU de chez Chaffoteaux et vraisemblablement notre chauffagiste ne semble pas être capable de...
- 5. Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
- N°20777 : Bonjour, Suite à une panne de courant, ma chaudière hybride me sort des erreurs de sonde. 114 en mode SRA (sonde extérieure) et 411 en mode normal (sonde d'ambiance zone 1). Je voudrais savoir s'il existe un moyen de...
- 6. Chaudière Chaffoteaux Mira C green et module connecté
- N°23562 : Bonjour, Je pense que le sujet a déjà été évoqué mais peut-être qu'il y a des modifications.` J'ai acheter un module TADO connecté, j'ai pu brancher le module à la place de celui mis dans mon Salon (Fils BUS B et T...
- 7. Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
- N°12855 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur". Que faire car plus de chauffage ? Merci.
- 8. Anomalies répétitives chaudière Chaffoteaux Mira C Green 25 EU
- N°22580 : Bonjour à tous. Ma chaudière date 2017, à gaz et à condensation, marque Chaffoteaux modèle Mira C Green 25 EU. Elle est en panne depuis quelques jours. Quand on demande le chauffage à froid elle démarre bien, mais au...
- 9. Déconnecter sonde extérieure chaudière Mira C green ultra 25
- N°21275 : Bonjour. J'ai une chaudière Mira C green ultra 25 + thermostat Expert control + sonde ext. 2 zones de chauffage. Z 1 : radiateurs à vannes thermostatique, sauf 1. Z 2 : chauffage au sol. Quand il fait bon dehors, le...
- 10. Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35
- N°20273 : Bonjour à toutes et tous ! Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et toutes mes dents, à moments perdus un peu bricoleur ! Merci d'abord à toutes et tous celles et ceux qui parfois, sur ce forum, m'ont permis d'avancer tout seul...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite