Question Forum Chauffage : Erreur 7H-01 sur PAC Daikin Altherma 3
Bonjour à tous,
Eh bien me voilà sur ce forum car comme beaucoup d'imprudents, et sur les conseils insistants de mon constructeur, j'ai opté pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma 3 H F basse température pour ma maison neuve.
Et bien évidemment, et bien que la maison soit neuve (livrée en juillet de cette année), je me trouve confronté au terrible message d'erreur Daikin (hélas) très populaire sur tous les forums qui traitent des PAC : "problème de débit d'eau" (code erreur 7H-01)
Ce message apparaît après chaque douche (mais il y a de l'eau chaude normalement), je redémarre manuellement et ça repart...), si je mets en route le chauffage du RDC (plancher chauffant) hop le problème apparaît au bout du 10 secondes (avec redémarrage automatique dans ce cas), idem pour le chauffage du R+1 (radiateurs), et bien sûr les deux ensemble vous devinez...
Concrètement, quel est le rapport entre le débit d'eau qui circule dans le circuite de chauffage (circuit fermé) et celui de l'eau chaude sanitaire qui est alimenté par l'eau de ville et sort du ballon qui est à l'intérieur de la pompe ? Si vous pouvez m'expliquer, parce que je ne comprends pas du tout de quoi on parle !
Après avoir visité quelques forums et pris peur (il est question de "pots à boue" (!), de filtres encrassés, de radiateurs emboués et de fuite massive dans les garages...), j'ai vérifié un certain nombre de points et tout semble normal sauf une chose, les débitmètres (5 zones) sont bien tous remplis d'eau (pour le plancher chauffant) et le ressort est tout en haut, donc débit supérieur à 4l/min, mais les indicateurs en plastique rouge sont au fond tout en bas, étrange...
Aussi, j'ai vu que le réglage du circulateur peut-être concerné mais où est-il sur mon installation ?
Je précise que j'ai une PAC air/eau Daikin Atherma 3 de 4Kw avec un échangeur à l'extérieur.
Plutôt que trop d'explications, je vous joins des photos de mon installation pour que vous puissiez déjà me dire ce qui, possiblement, ne va pas, et bien sûr, idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse pour ne plus avoir ce terrible code d'erreur récurrent qui ruine mon sommeil (tous les matins je vais d'abord regarder dans le garage si le voyant de la PAC est bleu, c'est grave l'addiction...)
Merci beaucoup par avance pour vos avis et conseils et à très bientôt.
Belle journée à vous.
Yves
Pour agrandir les images, cliquez dessus.













Eh bien me voilà sur ce forum car comme beaucoup d'imprudents, et sur les conseils insistants de mon constructeur, j'ai opté pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma 3 H F basse température pour ma maison neuve.
Et bien évidemment, et bien que la maison soit neuve (livrée en juillet de cette année), je me trouve confronté au terrible message d'erreur Daikin (hélas) très populaire sur tous les forums qui traitent des PAC : "problème de débit d'eau" (code erreur 7H-01)
Ce message apparaît après chaque douche (mais il y a de l'eau chaude normalement), je redémarre manuellement et ça repart...), si je mets en route le chauffage du RDC (plancher chauffant) hop le problème apparaît au bout du 10 secondes (avec redémarrage automatique dans ce cas), idem pour le chauffage du R+1 (radiateurs), et bien sûr les deux ensemble vous devinez...
Concrètement, quel est le rapport entre le débit d'eau qui circule dans le circuite de chauffage (circuit fermé) et celui de l'eau chaude sanitaire qui est alimenté par l'eau de ville et sort du ballon qui est à l'intérieur de la pompe ? Si vous pouvez m'expliquer, parce que je ne comprends pas du tout de quoi on parle !
Après avoir visité quelques forums et pris peur (il est question de "pots à boue" (!), de filtres encrassés, de radiateurs emboués et de fuite massive dans les garages...), j'ai vérifié un certain nombre de points et tout semble normal sauf une chose, les débitmètres (5 zones) sont bien tous remplis d'eau (pour le plancher chauffant) et le ressort est tout en haut, donc débit supérieur à 4l/min, mais les indicateurs en plastique rouge sont au fond tout en bas, étrange...
Aussi, j'ai vu que le réglage du circulateur peut-être concerné mais où est-il sur mon installation ?
Je précise que j'ai une PAC air/eau Daikin Atherma 3 de 4Kw avec un échangeur à l'extérieur.
Plutôt que trop d'explications, je vous joins des photos de mon installation pour que vous puissiez déjà me dire ce qui, possiblement, ne va pas, et bien sûr, idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse pour ne plus avoir ce terrible code d'erreur récurrent qui ruine mon sommeil (tous les matins je vais d'abord regarder dans le garage si le voyant de la PAC est bleu, c'est grave l'addiction...)
Merci beaucoup par avance pour vos avis et conseils et à très bientôt.
Belle journée à vous.
Yves
Pour agrandir les images, cliquez dessus.













09 septembre 2021 à 16:07
Réponse 1 du forum-chauffage
Erreur 7H-01 sur PAC Daikin Altherma 3
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiance ?
- Où se situe vos thermostats d'ambiance dans votre logement ?
- Votre installation a-t-elle été rincée avant la mise en service ?
- Votre installation est-elle remplie avec de l'eau naturel ou avec un traitement spécifique ?
Ce défaut 7H-01 "problème de débit d'eau" (débit minimum de circulation dans la PAC non atteint) peut avoir plusieurs origines :
- Des pompes (circulateurs) type classe A qui ne sont pas réglés correctement : restées en automatique au lieu d'être adaptée à l'installation,
- Un colmatage de l'échangeur de la PAC,
- L'absence de pot à boue sur le retour de l'installation,
Votre installation a-elle été mise en service par le SAV Daikin ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiance ?
- Où se situe vos thermostats d'ambiance dans votre logement ?
- Votre installation a-t-elle été rincée avant la mise en service ?
- Votre installation est-elle remplie avec de l'eau naturel ou avec un traitement spécifique ?
Ce défaut 7H-01 "problème de débit d'eau" (débit minimum de circulation dans la PAC non atteint) peut avoir plusieurs origines :
- Des pompes (circulateurs) type classe A qui ne sont pas réglés correctement : restées en automatique au lieu d'être adaptée à l'installation,
- Un colmatage de l'échangeur de la PAC,
- L'absence de pot à boue sur le retour de l'installation,
Votre installation a-elle été mise en service par le SAV Daikin ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums