Question Bricolage : Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour, j'ai fait installer il y a 2 semaines 2 pompes à chaleur Daikin. Tout se passait très bien jusqu'à hier où le voyant vert s'est mis à clignoter. J'ai contacté le commercial (car on était samedi) qui m'a expliqué qu'il y avait certainement eu une micro coupure et que les appareils s'étaient mis en "sécurité", et qu'il suffisait d'éteindre le compteur électrique, d'attendre 1 minute, ce que j'ai fait. Effectivement, c'est reparti ! Mais 2h plus tard, le même problème est réapparu... Et encore 2 fois de plus en une journée ! Et cette fois, plus d'air ne sort par les volets... Qu'en pensez-vous ? Merci de vos réponses.
11 février 2008 à 02:10
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour, je vous donne le numéros du SAV Daikin (08 20 82 01 21), je ne sais pas s'ils vont répondre à votre problème car vous êtes un particulier. S'ils vous répondent, vous connaîtrez votre panne...
16 février 2008 à 14:25
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour, pour répondre à votre problème, il faut connaître le type et référence de l'appareil.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Je voudrais mettre une cheminée chez moi, dans la salle à manger ; dans la maison il y a 2 étages et les conduits passent dans les chambres.
Il m'a été dit que si je voulais installer cette cheminée il faudrait mettre de la ferraille pour que le reste des conduits ne tombent pas.
J'aurais voulu savoir s'il faut procéder ainsi ou s'il y a une autre solution. Merci d'avance.
Il m'a été dit que si je voulais installer cette cheminée il faudrait mettre de la ferraille pour que le reste des conduits ne tombent pas.
J'aurais voulu savoir s'il faut procéder ainsi ou s'il y a une autre solution. Merci d'avance.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour, nous avons eu les mêmes inquiétudes alors qu'il s'agissait simplement de la procédure de dégivrage des pompes, le voyant clignote, les consoles arrêtent de chauffer pendant quelques minutes et ce plusieurs fois par jour.
Il faut lire la notice du chauffage et si vous ne l'avez pas la réclamer.
Il faut lire la notice du chauffage et si vous ne l'avez pas la réclamer.
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour... Mon installation c'est Hitachi, et le voyant vert s'allume au bout de 100 heures de fonctionnement, pour signaler simplement de nettoyer le filtre :
- soulever la plaque, tirer le filtre et aspirer : en tout 3mn de boulot,
- puis couper le disjoncteur et remettre de suite et le voyant s'éteint.
Par précaution, je nettoie les filtres 1 fois par mois pour un bon fonctionnement.
Les explications se trouvent dans la brochure...
- soulever la plaque, tirer le filtre et aspirer : en tout 3mn de boulot,
- puis couper le disjoncteur et remettre de suite et le voyant s'éteint.
Par précaution, je nettoie les filtres 1 fois par mois pour un bon fonctionnement.
Les explications se trouvent dans la brochure...
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Oui, il s'agit de dégivrage quand il fait froid dehors. C'est normal.
Réponses FAQ Chauffage 7
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour. Vous avez sûrement une fuite de gaz.
20 avril 2009 à 00:42
Réponses FAQ Chauffage 8
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour,
j'ai la même installation en Daikin.
Le problème est simple : il y a une unité extérieure pour plusieurs intérieures.
On ne peut pas demander du chaud ou du froid sur une autre unité intérieure, d'où le clignotement.
Parametrez toutes les télécommandes pareillement, et c'est tout !
j'ai la même installation en Daikin.
Le problème est simple : il y a une unité extérieure pour plusieurs intérieures.
On ne peut pas demander du chaud ou du froid sur une autre unité intérieure, d'où le clignotement.
Parametrez toutes les télécommandes pareillement, et c'est tout !
29 décembre 2009 à 17:20
Réponses FAQ Chauffage 9
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème sur la mienne (5mx) après de nombreuses interventions, l'entreprise a fait appel à un technicien Daikin.
Résultat :
- le compresseur givrait ce qui n'était pas normal.
- le compresseur devait être changé.
J'ai refusé car je n'ai pas payé pour de l'occasion.
L'entreprise est revenue me changer le groupe extérieur et depuis ça fonctionne.
Résultat :
- le compresseur givrait ce qui n'était pas normal.
- le compresseur devait être changé.
J'ai refusé car je n'ai pas payé pour de l'occasion.
L'entreprise est revenue me changer le groupe extérieur et depuis ça fonctionne.
06 janvier 2010 à 21:47
Réponses FAQ Chauffage 10
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour,
J'ai aussi le même problème, le voyant de fonctionnement qui clignote sur le split mural.
Mon unité externe a eu pas mal de glace dessus et a l'intérieur a cause des dernières chute de neige.
Quelqu'un sait si il faut laisser le voyant clignoter et attendre le dégivrage pour que tout rentre dans l'ordre, ou faut il couper les disjoncteurs régulièrement afin de réinitialiser la clim ?
Merci.
J'ai aussi le même problème, le voyant de fonctionnement qui clignote sur le split mural.
Mon unité externe a eu pas mal de glace dessus et a l'intérieur a cause des dernières chute de neige.
Quelqu'un sait si il faut laisser le voyant clignoter et attendre le dégivrage pour que tout rentre dans l'ordre, ou faut il couper les disjoncteurs régulièrement afin de réinitialiser la clim ?
Merci.
15 mars 2010 à 15:16
Réponses FAQ Chauffage 11
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour, J'ai aussi le même problème, voyant fonctionnement qui clignote.
Mon unité externe a eu pas mal de glace dessus et à l'intérieur à cause des dernières chutes de neiges.
Quelqu'un sait-il si il faut laisser le voyant clignoter et attendre que la climatisation dégivre ou faut-il régulièrement couper les disjoncteurs pour réinitialiser la climatisation ?
Merci
Mon unité externe a eu pas mal de glace dessus et à l'intérieur à cause des dernières chutes de neiges.
Quelqu'un sait-il si il faut laisser le voyant clignoter et attendre que la climatisation dégivre ou faut-il régulièrement couper les disjoncteurs pour réinitialiser la climatisation ?
Merci
15 mars 2010 à 15:10
Réponses FAQ Chauffage 12
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonsoir, vous pouvez grâce à votre télécommande faire un auto-diagnostic. Pour cela vous devez vous munir de la notice.
30 juin 2010 à 21:12
Réponses FAQ Chauffage 13
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour, même problème pour moi, mon matériel :
MultiFree-TRI INVERTER DAIKIN CONF-PAR26-5059-06121112
- Unité intérieure Inverter (A): 20 - 2 kW (MURAL FTXS-20-DW)
- Unité intérieure Inverter (B): 20 - 2 kW (MURAL FTXS-20-DW)
- Unité intérieure Inverter (C): 20 - 2 kW (MURAL FTXS-20-DW)
Voici l'historique des problèmes techniques rencontrés :
- En juillet 2007, installation de l'ensemble
- En avril 2008, problème de pompe d'évacuation d'eau sur l'unité intérieure 3 : résolu par MyClim. com
- En Juin 2009, problème sur l'unité intérieure 1 : géré par un réparateur agréé mais toujours pas résolu malgré 3 factures d'un montant total de 726,25 Euro (104,45 + 182,52+ 439,28) et le changement d'une carte, du gaz et d'une soudure.
- En Mai 2010, problème sur l'unité intérieure 2 : en attente de réponse du réparateur agréé.
Actuellement, seule l'unité intérieure C fonctionne correctement, mais pour combien de temps ?
La dernière intervention du technicien du réparateur date du 10 mars 2010.
Mais le problème est toujours existant et il se répand sur la deuxième unité intérieure : soit 2 unités en panne, A et B.
J'envoie un AR à DAIKIN en leur demandant un échange standard en juin 2010.
Réponse de DAIKIN en juillet 2010 : Nous vous proposons de faire un diagnostic par notre technicien afin de savoir s'il s'agit d'un défaut technique ou d'un problème d'installation. Cette intervention sera payante et devra être mandatée par votre installateur (présence obligatoire).
Ils se foutent de moi ! cela ne répond pas à ma demande ! Non seulement, je n'ai pas d'échange standard mais en plus, je dois payer leur intervention, plus celle de mon réparateur !
Bref, je renvoie un AR et vous donnerai des nouvelles..
MultiFree-TRI INVERTER DAIKIN CONF-PAR26-5059-06121112
- Unité intérieure Inverter (A): 20 - 2 kW (MURAL FTXS-20-DW)
- Unité intérieure Inverter (B): 20 - 2 kW (MURAL FTXS-20-DW)
- Unité intérieure Inverter (C): 20 - 2 kW (MURAL FTXS-20-DW)
Voici l'historique des problèmes techniques rencontrés :
- En juillet 2007, installation de l'ensemble
- En avril 2008, problème de pompe d'évacuation d'eau sur l'unité intérieure 3 : résolu par MyClim. com
- En Juin 2009, problème sur l'unité intérieure 1 : géré par un réparateur agréé mais toujours pas résolu malgré 3 factures d'un montant total de 726,25 Euro (104,45 + 182,52+ 439,28) et le changement d'une carte, du gaz et d'une soudure.
- En Mai 2010, problème sur l'unité intérieure 2 : en attente de réponse du réparateur agréé.
Actuellement, seule l'unité intérieure C fonctionne correctement, mais pour combien de temps ?
La dernière intervention du technicien du réparateur date du 10 mars 2010.
Mais le problème est toujours existant et il se répand sur la deuxième unité intérieure : soit 2 unités en panne, A et B.
J'envoie un AR à DAIKIN en leur demandant un échange standard en juin 2010.
Réponse de DAIKIN en juillet 2010 : Nous vous proposons de faire un diagnostic par notre technicien afin de savoir s'il s'agit d'un défaut technique ou d'un problème d'installation. Cette intervention sera payante et devra être mandatée par votre installateur (présence obligatoire).
Ils se foutent de moi ! cela ne répond pas à ma demande ! Non seulement, je n'ai pas d'échange standard mais en plus, je dois payer leur intervention, plus celle de mon réparateur !
Bref, je renvoie un AR et vous donnerai des nouvelles..
19 juillet 2010 à 10:00
Réponses FAQ Chauffage 14
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour. Oui, je suis dans le même caca depuis janvier 2010 à cause de l'unité extérieure de ma pompe à chaleur.
J'ai proposé et vendu environ 12 appareils de ce type à mes clients.
Daikin se fout complètement de son S. A. V. ma pompe est tombée en panne à peine la saison d'hiver entamée, c'est à dire lors de sa première utilisation.
Depuis, j'ai déjà payé 500 de diagnostic pour faire venir un technicien qui n'a toujours pas résolu ni trouvé pourquoi la pompe est en défaut.
Donc achat du matériel Daikin 6.800 , installation et mise en route 2200 + 500 de diagnostic + encore 9 mois de panne est égal à plus jamais je ne proposerai un produit aussi mauvais à mes clients.
Daikin me classe le dossier en me disant que c'est un problème de parasite extérieur alors que je n'ai pas de voisin autour, J'ai déconnecté tous les disjoncteurs de tous les appareils de la maison pouvant créer des interférences.
Prenez franchement un produit de grande surface de bricolage : au moins pour une aussi mauvaise qualité, vous allez payer 5 fois moins cher.
J'ai proposé et vendu environ 12 appareils de ce type à mes clients.
Daikin se fout complètement de son S. A. V. ma pompe est tombée en panne à peine la saison d'hiver entamée, c'est à dire lors de sa première utilisation.
Depuis, j'ai déjà payé 500 de diagnostic pour faire venir un technicien qui n'a toujours pas résolu ni trouvé pourquoi la pompe est en défaut.
Donc achat du matériel Daikin 6.800 , installation et mise en route 2200 + 500 de diagnostic + encore 9 mois de panne est égal à plus jamais je ne proposerai un produit aussi mauvais à mes clients.
Daikin me classe le dossier en me disant que c'est un problème de parasite extérieur alors que je n'ai pas de voisin autour, J'ai déconnecté tous les disjoncteurs de tous les appareils de la maison pouvant créer des interférences.
Prenez franchement un produit de grande surface de bricolage : au moins pour une aussi mauvaise qualité, vous allez payer 5 fois moins cher.
06 septembre 2010 à 12:52
Réponses FAQ Chauffage 15
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Débranchez l'alimentation du groupe extérieur et rebranchez, serrez bien vos connections. Généralement ça remarche ! J'ai déjà rencontré ce problème plusieurs fois parmi d'autres... (08/10/10)
08 octobre 2010 à 14:09
Réponses FAQ Chauffage 16
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Je viens de faire installer une PAC Daikin Alterma 11.3 kW en triphasé, j'ai le voyant rouge qui s'est mis à clignoter sur le tableau de l'unité intérieure, la PAC s'est mise en arrêt, pour me dépanner je suis intervenu sur le tableau, il y a un volet à ouvrir, puis vous appuyez le bouton test et ensuite vous appuyez sur le bouton d'élévation de température jusqu'à l'affichage du chiffre 6 sur le petit icône qui clignote, et tout a redémarré.
29 novembre 2010 à 17:16
Réponses FAQ Chauffage 17
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Mon avis sur Daikin. Ce matériel, du soi-disant leader mondial en la matière, n'est pas plus fiable (voire moins) que du matériel concurrent. De plus, quand vous avez des problèmes, cela coûte très cher et leur assistance est totalement absente ! Un installateur, dont le nom m'a été donné par le SAV Daikin, m'a répondu qu'il ne faisait pas de dépannages et qu'il ne s'occupait QUE du matériel qu'il avait lui-même installé... ! Dur, dur, quand votre installateur est lui... en vacances... ! Depuis 3 ans que ma PAC est installée, elle n'a jamais fonctionné correctement et ma facture d'électricité s'envole ! fuyez Daikin !
27 décembre 2011 à 16:55
Réponses FAQ Chauffage 18
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour, Daikin, c'est l'enfer. Je ne m'en sors pas : pas de pièces détachées, le revendeur agréé (qui est très connu) n'endosse pas ses responsabilités, un expert Daikin est venu expertiser et réparer : pas de pièces détachées, des tournevis et de la graisse comme quand la mécanique se résumait à deux cylindres. Des bruits de fonctionnement qui réveillent toute la famille.
Bref, l'enfer. J'ai honte de partager avec vous combien cela m'a coûté. L'installateur ne veut plus venir, il rompt tout contact avec Daikin, il n'en peut plus non plus.
Bref, de la même façon que l'on m'avait conseillé Daikin et que j'ai écouté, je ne peux que vous conseiller de m'écouter en n'achetant pas Daikin. Prochaine étape : huissier et avocat.
Bref, l'enfer. J'ai honte de partager avec vous combien cela m'a coûté. L'installateur ne veut plus venir, il rompt tout contact avec Daikin, il n'en peut plus non plus.
Bref, de la même façon que l'on m'avait conseillé Daikin et que j'ai écouté, je ne peux que vous conseiller de m'écouter en n'achetant pas Daikin. Prochaine étape : huissier et avocat.
06 février 2012 à 23:54
Réponses FAQ Chauffage 19
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Je viens aussi apporter mon témoignage d'insatisfaction sur les PAC air/air inverter Daikin (monosplit) FVXS50FV. Installation en avril 2010.
Fonctionnement bruyant autant avec l'unité intérieure que le compresseur extérieur type GTU9T3 dont le bruit de fonctionnement semble s'amplifier avec le temps qui passe. Je confirme aussi que le SAV Daikin n'est pas à la hauteur. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté cette marque, ne vous fiez pas à leur publicité ! Vous éviterez bien des tracas.
Fonctionnement bruyant autant avec l'unité intérieure que le compresseur extérieur type GTU9T3 dont le bruit de fonctionnement semble s'amplifier avec le temps qui passe. Je confirme aussi que le SAV Daikin n'est pas à la hauteur. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté cette marque, ne vous fiez pas à leur publicité ! Vous éviterez bien des tracas.
19 avril 2012 à 12:05
Réponses FAQ Chauffage 20
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Le compresseur de ma Pac Daikin Altherma est en train de rendre l'âme après 5 ans et 3 mois.
J'ai contacté Daikin, qui m’envoie paître car j'ai dépassé la garantie.
Mon installateur qui est sérieux me fait un devis à 2500€ s'il n'y a pas d'autres problèmes en me disant qu'il n'a plus confiance en Daikin car leurs PAC tombent souvent en panne.
Comme j'avais conservé ma chaudière fioul je repars avec et j'abandonne la PAC.
Je ne veux plus investir dans ce matériel qui n'est pas fiable et dont on fait les frais.
J'ai contacté Daikin, qui m’envoie paître car j'ai dépassé la garantie.
Mon installateur qui est sérieux me fait un devis à 2500€ s'il n'y a pas d'autres problèmes en me disant qu'il n'a plus confiance en Daikin car leurs PAC tombent souvent en panne.
Comme j'avais conservé ma chaudière fioul je repars avec et j'abandonne la PAC.
Je ne veux plus investir dans ce matériel qui n'est pas fiable et dont on fait les frais.
01 novembre 2013 à 10:04
Réponses FAQ Chauffage 21
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

J'ai le même problème et Daikin propose à mon installateur de changer la carte informatique 1100 €.
Je ne suis pas convaincu.
Je ne suis pas convaincu.

12 août 2014 à 14:58
Réponses FAQ Chauffage 22
Invité

Problème fonctionnement pompe Daikin
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème elle clignote et chauffe pas je la fais contrôler tous les ans je donne 25 euros par mois, j'ai changé la carte mère il y a 2 ans.
Mon assurance habitation m'a tout remboursé mais j'en ai marre, on n'a pas de chauffage moi je les attends, ils sont déjà venus vendredi, ils reviennent lundi, là ça va pas rigoler, moi je vais faire tout sauter cette me... remettre des radiateurs c'est bon, ils disent mettre des chauffages propres, on le fait, ils sont des bons à rien, si juste pour prendre le fric, ne vous laissez pas faire et demandez à vos assurances.
Bon courage à tous.
J'ai le même problème elle clignote et chauffe pas je la fais contrôler tous les ans je donne 25 euros par mois, j'ai changé la carte mère il y a 2 ans.
Mon assurance habitation m'a tout remboursé mais j'en ai marre, on n'a pas de chauffage moi je les attends, ils sont déjà venus vendredi, ils reviennent lundi, là ça va pas rigoler, moi je vais faire tout sauter cette me... remettre des radiateurs c'est bon, ils disent mettre des chauffages propres, on le fait, ils sont des bons à rien, si juste pour prendre le fric, ne vous laissez pas faire et demandez à vos assurances.
Bon courage à tous.
02 décembre 2018 à 09:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
- N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
- 4. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 5. Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
- N°11492 : Bonjour, Je vais installer une pompe à chaleur Daikin altherma haute température. Il y a 3 modèles : 11,14 et 16 kW. Cette pompe à chaleur doit remplacer la chaudière donc faire du chauffage et de l'eau chaude. Les pompes à...
- 6. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 7. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 8. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 9. Problème pompe fioul
- N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
- 10. Problème pompe à chaleur air eau Daikin qui disjoncte
- N°12939 : Bonjour, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant / rafraichissant couplé à une pompe à chaleur air/eau Daikin. Il y a quelques jours j'en ai interrompu le fonctionnement pendant deux jours, et quand j'ai voulu...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite