Question Forum Chauffage : PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat off
Bonjour.
J'ai une PAC Daikin Altherma BT de 2015 mais je n'arrive pas à piloter correctement la chauffe.
Comme vous pouvez voir ci-dessous, j'ai mis mon thermostat Netatmo à 7°C, ce qui me met donc le thermostat principal en off malgré tout, ma PAC continue de chauffer comme vous pouvez me voir (débit à 34.5l/min).
Je suis en tempo et ai un chauffage d'appoint du coup, pour les jours rouges, je cherche à minimiser ma conso électrique.
Merci d'avance pour votre aide, je ne comprends pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une PAC Daikin Altherma BT de 2015 mais je n'arrive pas à piloter correctement la chauffe.
Comme vous pouvez voir ci-dessous, j'ai mis mon thermostat Netatmo à 7°C, ce qui me met donc le thermostat principal en off malgré tout, ma PAC continue de chauffer comme vous pouvez me voir (débit à 34.5l/min).
Je suis en tempo et ai un chauffage d'appoint du coup, pour les jours rouges, je cherche à minimiser ma conso électrique.
Merci d'avance pour votre aide, je ne comprends pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2022 à 21:14
Réponse 1 du forum-chauffage
PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat off
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Si vous n'avez qu'un seul circuit, pourquoi mettre deux système de régulation d'ambiance en série ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Si vous n'avez qu'un seul circuit, pourquoi mettre deux système de régulation d'ambiance en série ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2022 à 17:02
Réponse 2 du forum-chauffage
PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat off
Bonjour.
Merci pour votre retour.
J'ai cette PAC : Daikin Altherma Serie Z Taille 11
ERLQ011CV3 EHVZ11S18CB3V monophasé. Installée fin 2015.
Chauffage au sol pour le 1er étage, radiateur équipe de vanne thermostatique a l'étage.
Oui la PAC a une sonde extérieure de t°.
Un seul thermostat d'ambiance connecté Netatmo.
Puissance thermique Pn : 11 kW Appoint : 3,0 kW, 140m²
J'ai l'impression qu'elle se régule avec la température extérieure et du coup, outrepasse le thermostat d'ambiance.
Voici quelques photos (compliqué de faire mieux).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour.
J'ai cette PAC : Daikin Altherma Serie Z Taille 11
ERLQ011CV3 EHVZ11S18CB3V monophasé. Installée fin 2015.
Chauffage au sol pour le 1er étage, radiateur équipe de vanne thermostatique a l'étage.
Oui la PAC a une sonde extérieure de t°.
Un seul thermostat d'ambiance connecté Netatmo.
Puissance thermique Pn : 11 kW Appoint : 3,0 kW, 140m²
J'ai l'impression qu'elle se régule avec la température extérieure et du coup, outrepasse le thermostat d'ambiance.
Voici quelques photos (compliqué de faire mieux).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 décembre 2022 à 06:29
Réponse 3 du forum-chauffage
PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat off
Bonsoir.
Votre thermostat Netatmo est placé dans quelle zone :
- Celle du plancher chauffant ?
- Celle des radiateurs ?
- Il est raccordé à quel endroit dans votre chaudière ?
Que votre PAC fonctionne par rapport à la température pour la zone plancher et en tenant compte de la courbe de cette zone c'est normal : on ne pilote pas un plancher par rapport à une température ambiante et encore moins avec une thermostat contact sec connecté.
Que vous ayez mis ce thermostat pour la zone radiateurs pourquoi pas mais il faut s'assurer du bon câblage et du bon paramétrage de votre régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre thermostat Netatmo est placé dans quelle zone :
- Celle du plancher chauffant ?
- Celle des radiateurs ?
- Il est raccordé à quel endroit dans votre chaudière ?
Que votre PAC fonctionne par rapport à la température pour la zone plancher et en tenant compte de la courbe de cette zone c'est normal : on ne pilote pas un plancher par rapport à une température ambiante et encore moins avec une thermostat contact sec connecté.
Que vous ayez mis ce thermostat pour la zone radiateurs pourquoi pas mais il faut s'assurer du bon câblage et du bon paramétrage de votre régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 décembre 2022 à 18:34
Réponse 4 du forum-chauffage
PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat off
Bonsoir, le thermostat est dans la zone plancher chauffant.
J'ai raccordé le thermostat sur le contact sec.
Je suis en loi d'eau si ça peut aider !
J'ai raccordé le thermostat sur le contact sec.
Je suis en loi d'eau si ça peut aider !
07 décembre 2022 à 21:34
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma
- N°23258 : Bonjour. Désolé si la question a déjà été posée, mais je recherche depuis un moment et je ne trouve pas de réponse. J'ai récemment changé ma chaudière : j'avais une chaudière à gaz à condensation et je suis passé...
- 2. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 3. Panne thermostat radio PAC Daikin Altherma
- N°16498 : Bonjour, Équipement : P.A..C. Daikin Altherma. Le thermostat (radio) étant en panne, je pilote moi-même l'installation en modifiant la température de l'eau sur le tableau de l'unité intérieure. Cette façon de faire me...
- 4. PAC Daikin VRV III changer système commande
- N°22145 : Bonjour, Mon domicile est équipé d'une PAC Daikin VRV III avec un système de commande BRC21A51. J'en suis satisfait, mais le système de commande laisse à désirer... La gestion de loi d'eau n'est pas trop mal (après...
- 5. Brancher thermostat Altherma sur pompe à chaleur Daikin
- N°14438 : Bonjour. J'aimerai savoir comment brancher un thermostat Altherma sur une pompe à chaleur Daikin. Si vous pouviez me donner les explications cela m'aiderait. Merci.
- 6. Panne U6-36 PAC Daikin Altherma H hybride
- N°22602 : Bonjour. Ce matin le code erreur U6-36 s'affiche sur l'interface de ma PAC Daikin Altherma H hybride. Le message suivant s'affiche : "Anomalie de veille de la chaudière U6-36. Vérifier la chaudière- Voir le manuel" . On...
- 7. Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
- N°11492 : Bonjour, Je vais installer une pompe à chaleur Daikin altherma haute température. Il y a 3 modèles : 11,14 et 16 kW. Cette pompe à chaleur doit remplacer la chaudière donc faire du chauffage et de l'eau chaude. Les pompes à...
- 8. Erreur 7H-01 sur PAC Daikin Altherma 3
- N°21338 : Bonjour à tous, Eh bien me voilà sur ce forum car comme beaucoup d'imprudents, et sur les conseils insistants de mon constructeur, j'ai opté pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma 3 H F basse...
- 9. Perte de chaleur PAC Daikin air eau
- N°20899 : Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur Daikin air eau accouplée avec un ballon d'eau chaude qui fonctionne avec. Le tout est installé depuis 1 an dans une pièce du sous-sol et il fait depuis entre 19 et 25 degrés dans...
- 10. Bruit craquement servomoteur vanne 3 voies ESBE PAC Daikin Altherma
- N°24117 : Bonjour. Le servomoteur de marque ESBE réf ara651 s’est mis à faire un bruit de craquement répétitif toutes les 5 secondes. Comme si il bloquait en butée. Il y a quatre an le même problème avait été solutionné en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite