Bonjour,
Je vous contacte aujourd'hui car j'ai un grand besoin d'aide.
J'ai récupéré un appartement avec une Chaudière Chappée MAX 2.24 CF, avec un thermostat d'ambiance Baxi cff000025.
J'avais remarqué l'an dernier que le thermostat d'ambiance ne communiquait pas bien avec la chaudière. Mais une fois l'hiver arrivé, je ne voulais pas trop me prendre la tête avec cela et j'ai donc passé la chaudière en mode programmation pour faire le plus d'économies possible.
Je me suis re-penché sur le sujet du thermostat la semaine dernière, j'ai fouillé tous les forums possibles, essayé toutes les configurations possibles mais rien n'y fait. La liaison thermostat chaudière est inversée ! Quand je passe en mode Hors gel sur le thermostat, la chaudière tourne. Quand je passe en mode boost, la chaudière coupe le chauffage !
Je suis certain que c'est un tout petit réglage qui m'échappe, mais j'aimerais en discuter avec vous.
Configuration de la chaudière :
AMBON : 0
Modul : 0
YSELF : 1
K.REG : 2.1
F10 : 02
Il y a une première chose qui m'interpelle.
Mon boîtier BAXI a 4 fils électriques :
1 L
2 N
3
4
Tous ces fils sont branchés sur le boîtier M1.
Mais en regardant la documentation de la chaudière, je vois que les connexions 3 et 4 sont sur le boîtier M² ... Mais il n'y a rien qui est branché sur ces dominos, en entrée comme en sortie...
J'ai aussi tenté d'inverser les fils 3 et 4 pour voir si cela changeait quelque chose... mais rien n'y fait !!
Je me demandais si le boîtier radio n'était pas défectueux, mais la LED fonctionne bien, j'entends bien le "click" lorsqu'une instruction est envoyée...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Je vous remercie chaleureusement par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous contacte aujourd'hui car j'ai un grand besoin d'aide.

J'ai récupéré un appartement avec une Chaudière Chappée MAX 2.24 CF, avec un thermostat d'ambiance Baxi cff000025.
J'avais remarqué l'an dernier que le thermostat d'ambiance ne communiquait pas bien avec la chaudière. Mais une fois l'hiver arrivé, je ne voulais pas trop me prendre la tête avec cela et j'ai donc passé la chaudière en mode programmation pour faire le plus d'économies possible.
Je me suis re-penché sur le sujet du thermostat la semaine dernière, j'ai fouillé tous les forums possibles, essayé toutes les configurations possibles mais rien n'y fait. La liaison thermostat chaudière est inversée ! Quand je passe en mode Hors gel sur le thermostat, la chaudière tourne. Quand je passe en mode boost, la chaudière coupe le chauffage !
Je suis certain que c'est un tout petit réglage qui m'échappe, mais j'aimerais en discuter avec vous.
Configuration de la chaudière :
AMBON : 0
Modul : 0
YSELF : 1
K.REG : 2.1
F10 : 02
Il y a une première chose qui m'interpelle.
Mon boîtier BAXI a 4 fils électriques :
1 L
2 N
3
4
Tous ces fils sont branchés sur le boîtier M1.
Mais en regardant la documentation de la chaudière, je vois que les connexions 3 et 4 sont sur le boîtier M² ... Mais il n'y a rien qui est branché sur ces dominos, en entrée comme en sortie...
J'ai aussi tenté d'inverser les fils 3 et 4 pour voir si cela changeait quelque chose... mais rien n'y fait !!
Je me demandais si le boîtier radio n'était pas défectueux, mais la LED fonctionne bien, j'entends bien le "click" lorsqu'une instruction est envoyée...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Je vous remercie chaleureusement par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2022 à 15:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat Baxi inversé
Bonsoir,
Votre thermostat doit être paramétré pour piloter une PAC en mode rafraîchissement et non en mode chauffage.
- Quelles sont les programmations que vous avez effectuées ?
- Quelles sont les températures de consignes que vous demandez (confort, réduit, veille) ?
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre thermostat doit être paramétré pour piloter une PAC en mode rafraîchissement et non en mode chauffage.
- Quelles sont les programmations que vous avez effectuées ?
- Quelles sont les températures de consignes que vous demandez (confort, réduit, veille) ?
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2022 à 17:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat Baxi inversé
Je suppose que vous parlez du thermostat radio ?
Température de confort : 19,5°C
Température de nuit : 17°C
Veille (hors-gel) : 7°C
En ce qui concerne les programmations, je peux vous dire que vous devez configurer :
CF01 (correction de la température ambiante) : 0,0°C
CF02 (choix de l'affichage de la température) : (inutile à mon sens)
CF03 (0 température régulée par le thermostat, 1 température régulée par l'élément de chauffe) : 1
CF04 (anti-grippage) : 0
CF05 (faible pile) : 0
CF06 (affiché Conf) : je ne sais pas à quoi cela correspond
CF07 (test) : Test.
J'ai également désactivé la programmation horaire sur le thermostat, car elle ne sert plus !
Peut-être y a-t-il un problème de degrés/Fahrenheit ?
Merci de votre aide.
Température de confort : 19,5°C
Température de nuit : 17°C
Veille (hors-gel) : 7°C
En ce qui concerne les programmations, je peux vous dire que vous devez configurer :
CF01 (correction de la température ambiante) : 0,0°C
CF02 (choix de l'affichage de la température) : (inutile à mon sens)
CF03 (0 température régulée par le thermostat, 1 température régulée par l'élément de chauffe) : 1
CF04 (anti-grippage) : 0
CF05 (faible pile) : 0
CF06 (affiché Conf) : je ne sais pas à quoi cela correspond
CF07 (test) : Test.
J'ai également désactivé la programmation horaire sur le thermostat, car elle ne sert plus !
Peut-être y a-t-il un problème de degrés/Fahrenheit ?
Merci de votre aide.

21 novembre 2022 à 19:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat Baxi inversé
Bonjour,
Je suis exactement dans le même cas que vous, tout semble bon mais la chaudière fait l'inverse de ce qui lui est demandé.
Avez-vous pu résoudre votre problème ? Si oui, pouvez-vous me partager cela ?
Merci d'avance.
Je suis exactement dans le même cas que vous, tout semble bon mais la chaudière fait l'inverse de ce qui lui est demandé.
Avez-vous pu résoudre votre problème ? Si oui, pouvez-vous me partager cela ?
Merci d'avance.
03 mars 2023 à 17:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat Baxi inversé
Bonsoir Alu,
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifier,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse.
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aider dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifier,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse.
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aider dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2023 à 19:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat Baxi inversé
Bonjour VETC,
Pour information, pour des raisons de maintenance, nous sommes dans l'obligation de suspendre temporairement le traitement des questions sur le forum Chauffage.
Donc les internautes n'ont pas d'autre possibilité que de poser leur question sur des réponses déjà existantes dans la même thématique.
Désolé pour ce désagrément. L'équipe de Bricovidéo.
Pour information, pour des raisons de maintenance, nous sommes dans l'obligation de suspendre temporairement le traitement des questions sur le forum Chauffage.
Donc les internautes n'ont pas d'autre possibilité que de poser leur question sur des réponses déjà existantes dans la même thématique.
Désolé pour ce désagrément. L'équipe de Bricovidéo.
03 mars 2023 à 19:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat Baxi inversé
Bonjour AntoineLgx,
Votre chaudière est une version BT (basse température) ou HTE (condensation) ?
Sur le boitier RCM (ou AVS) avez-vous de marqué HTE au dessus de l'écran ?
Sur le bornier M2 aux bornes 3 et 4 il devrait y avoir une sonde extérieure : ce n'est pas un emplacement de raccordement pour un thermostat d'ambiance !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est une version BT (basse température) ou HTE (condensation) ?
Sur le boitier RCM (ou AVS) avez-vous de marqué HTE au dessus de l'écran ?
Sur le bornier M2 aux bornes 3 et 4 il devrait y avoir une sonde extérieure : ce n'est pas un emplacement de raccordement pour un thermostat d'ambiance !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2023 à 11:01