Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11492
Astuces Forum chauffage : Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Invité

Bonjour,
Je vais installer une pompe à chaleur Daikin altherma haute température.
Il y a 3 modèles : 11,14 et 16 kW.
Cette pompe à chaleur doit remplacer la chaudière donc faire du chauffage et de l'eau chaude.
Les pompes à chaleur sont entièrement thermodynamiques donc aucune résistance.
Aurai-je de l'eau chaude et du chauffage par -15° ?
Je sais que le dimensionnement de la PAC est très important et les devis des installateurs me proposent des puissances allant de 11 kW à 16 kW ?
Mais en grande majorité de la 11 kW.
Je pense que la 16 kW est sur-dimensionnée. J'hésite entre la 11 kW et 14 kW.
Aidez-moi car je n'ai pas envie d'avoir froid en hiver ni sur-dimensionner et user prématurément la machine.
Ma situation :
Maison de 10 ans sur sous-sol, 100 m² avec possibilité d'agrandir la surface de 20 m² dans un avenir proche.
Bien isolée : double vitrage, dalle isolée, doublage 10+100, comble perdu avec 200 mm de laine de roche.
Maison située en Saône et Loire à 485 m d'altitude. Estimation des déperditions 8300 W.
Alors la 11 ou la 14 kW ?
Aidez-moi à choisir. Merci.
Je vais installer une pompe à chaleur Daikin altherma haute température.
Il y a 3 modèles : 11,14 et 16 kW.
Cette pompe à chaleur doit remplacer la chaudière donc faire du chauffage et de l'eau chaude.
Les pompes à chaleur sont entièrement thermodynamiques donc aucune résistance.
Aurai-je de l'eau chaude et du chauffage par -15° ?
Je sais que le dimensionnement de la PAC est très important et les devis des installateurs me proposent des puissances allant de 11 kW à 16 kW ?
Mais en grande majorité de la 11 kW.
Je pense que la 16 kW est sur-dimensionnée. J'hésite entre la 11 kW et 14 kW.
Aidez-moi car je n'ai pas envie d'avoir froid en hiver ni sur-dimensionner et user prématurément la machine.
Ma situation :
Maison de 10 ans sur sous-sol, 100 m² avec possibilité d'agrandir la surface de 20 m² dans un avenir proche.
Bien isolée : double vitrage, dalle isolée, doublage 10+100, comble perdu avec 200 mm de laine de roche.
Maison située en Saône et Loire à 485 m d'altitude. Estimation des déperditions 8300 W.
Alors la 11 ou la 14 kW ?
Aidez-moi à choisir. Merci.
14 novembre 2009 à 16:16
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Invité

Bonjour, si vous avez des radiateurs haute température il faut prévoir une relève. Vous n'arriverez pas à chauffer par grands froids (à partir de - 5°C)
G. B.
G. B.
16 novembre 2009 à 01:01
Réponse 2 au problème chauffage
Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Bonsoir,
il est certain que la pompe à chaleur assurera à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire même à-15°C, ceci sans relève, sous réserve d'être correctement dimensionnée.
Pour cela il faudrait connaître le type de chauffage actuel : fuel, gaz, et la consommation.
Ceci permet de définir les déperditions et donc la puissance de la pompe à chaleur.
l'estimation des déperditions à hauteur de 8300W semble faible pour votre région.
Exemple : en reprenant l'estimation de 8300W, pour une chaudière au fuel avec eau chaude sanitaire, votre consommation de fuel devrait être de 2500 litres par an.
Si c'est le cas vous pouvez prendre la 11 kW.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement.
il est certain que la pompe à chaleur assurera à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire même à-15°C, ceci sans relève, sous réserve d'être correctement dimensionnée.
Pour cela il faudrait connaître le type de chauffage actuel : fuel, gaz, et la consommation.
Ceci permet de définir les déperditions et donc la puissance de la pompe à chaleur.
l'estimation des déperditions à hauteur de 8300W semble faible pour votre région.
Exemple : en reprenant l'estimation de 8300W, pour une chaudière au fuel avec eau chaude sanitaire, votre consommation de fuel devrait être de 2500 litres par an.
Si c'est le cas vous pouvez prendre la 11 kW.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement.
29 novembre 2009 à 21:02
Réponse 3 au problème chauffage
Invité

Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Invité

Bonjour,
Je suis moi-même installateur et spécialiste de la Daikin Altherma HT.
Dans votre région et pour la totalité de la superficie (100 + 20) il vous faut choisir la 14kw, car la 11 kw est correcte, mais en limite haute pour 100m², et sera trop juste avec l'extension de 20m².
Aeropac Distribution.
Je suis moi-même installateur et spécialiste de la Daikin Altherma HT.
Dans votre région et pour la totalité de la superficie (100 + 20) il vous faut choisir la 14kw, car la 11 kw est correcte, mais en limite haute pour 100m², et sera trop juste avec l'extension de 20m².
Aeropac Distribution.
27 janvier 2010 à 16:32
Réponse 4 au problème chauffage
Invité

Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Invité

Bonjour, je suis spécialiste en pompe à chaleur, il semble au vu des éléments que vous donnez que 11 kW soit amplement suffisant. Cordialement.
29 août 2010 à 11:24
Réponse 5 au problème chauffage
Invité

Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Invité

Bonjour, si vous êtes certain de vos déperditions thermiques et c'est le + important à savoir avant de dimensionner la PAC la 11 kW devrait amplement suffire pour vous chauffer.
La version haute T° permet d'obtenir de l'eau jusqu'à 80C° pour une T° ext de -15 à -20°C mais pour une consommation électrique maxi 6,35 kW à -20°C.
Un circuit de radiateur acier actuel se chauffe aux environs de 60 à 65°C si les radiateurs sont bien dimensionnés et l'on peut descendre beaucoup plus bas (40 à 45°C) sur des radiateurs basse T°.
Donc suivant votre équipement en radiateur vous serez obligé de prendre une PAC HT ou BT.
Là vous avez 3 choix, soit vous êtes bien équipé en radiateurs (basse T°) et là vous prenez une PAC BT (moins cher), soit vous changer ce qu'il faut de radiateurs pour passer en basse T°, soit changer de radiateurs est trop cher et/ou trop de travaux et là vous passez en HT et c'est à peu près 2000 de plus.
La version haute T° permet d'obtenir de l'eau jusqu'à 80C° pour une T° ext de -15 à -20°C mais pour une consommation électrique maxi 6,35 kW à -20°C.
Un circuit de radiateur acier actuel se chauffe aux environs de 60 à 65°C si les radiateurs sont bien dimensionnés et l'on peut descendre beaucoup plus bas (40 à 45°C) sur des radiateurs basse T°.
Donc suivant votre équipement en radiateur vous serez obligé de prendre une PAC HT ou BT.
Là vous avez 3 choix, soit vous êtes bien équipé en radiateurs (basse T°) et là vous prenez une PAC BT (moins cher), soit vous changer ce qu'il faut de radiateurs pour passer en basse T°, soit changer de radiateurs est trop cher et/ou trop de travaux et là vous passez en HT et c'est à peu près 2000 de plus.
20 septembre 2010 à 20:27
Réponse 6 au problème chauffage
Invité

Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Invité

Bonjour,
11kW ou 14kW. 2 possibilités : si vous mettez une 11kW et que vous rajoutez une surface de 20 mètres, vous allez tourner au régime maximum. Donc, le compresseur va vite se fatiguer dans le temps.
En plus de ça, question à se poser aussi : faites-vous la production d'eau chaude avec la pompe ?
Si c'est le cas là, vous êtes sous-dimensionné (de plus, sur vos 100 de surface, il faut rajouter toutes les surfaces vitrées). Il faut une 14kW.
Je peux vous expliquer plus en détails via ce forum.
Qualipac, manipulateur de fluide frigorigène et éco-artisan, dernier label en matière de qualité de déperdition d'énergies en fonction du logement, à savoir les 7 points de déperdition de votre maison.
N'hésitez pas à me poser des questions. Cordialement, Louis
11kW ou 14kW. 2 possibilités : si vous mettez une 11kW et que vous rajoutez une surface de 20 mètres, vous allez tourner au régime maximum. Donc, le compresseur va vite se fatiguer dans le temps.
En plus de ça, question à se poser aussi : faites-vous la production d'eau chaude avec la pompe ?
Si c'est le cas là, vous êtes sous-dimensionné (de plus, sur vos 100 de surface, il faut rajouter toutes les surfaces vitrées). Il faut une 14kW.
Je peux vous expliquer plus en détails via ce forum.
Qualipac, manipulateur de fluide frigorigène et éco-artisan, dernier label en matière de qualité de déperdition d'énergies en fonction du logement, à savoir les 7 points de déperdition de votre maison.
N'hésitez pas à me poser des questions. Cordialement, Louis
14 février 2011 à 14:41
Réponse 7 au problème chauffage
Invité

Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Invité

Bonjour, je suis artisan Qualipac, mais je n'ai pas encore installé d'Altherma HT.
Je voudrais savoir si on peut l'installer en relève de chaudière gaz, ou s'il est possible de mettre un appoint électrique ?
(grande maison pour laquelle 16 kW sera trop juste...). Merci de votre réponse.
Je voudrais savoir si on peut l'installer en relève de chaudière gaz, ou s'il est possible de mettre un appoint électrique ?
(grande maison pour laquelle 16 kW sera trop juste...). Merci de votre réponse.
18 mars 2011 à 17:44
Réponse 8 au problème chauffage
Invité

Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Invité

Bonjour à tous, je souhaite installer une PAC Altherma HT + ECS sur une maison de 170 m², bien isolée mais avec une mezzanine.
Question pour les utilisateurs : y a-t-il une réelle économie à espérer ? Merci pour vos réponses.
Question pour les utilisateurs : y a-t-il une réelle économie à espérer ? Merci pour vos réponses.
08 août 2011 à 17:32
Réponse 9 au problème chauffage
Invité

Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
Invité

Installateur Daikin expert confort habitat, avec plus de 200 pompes à chaleur Daikin altherma haute température installées depuis 2009, prenez une 11 kW sans hésitation, elle a un meilleur COP et de toute façon les compresseurs des trois modèles 11 14 et 16 sont les mêmes, ils se différencient sur des plages de fonctionnement donc pas de problème.
09 juin 2012 à 21:13