Panne stirling De Dietrich MCE 24/28 MI
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
24467
Conseils Du Forum Chauffage : Panne stirling De Dietrich MCE 24/28 MI
Bonjour.
Ma chaudière de Dietrich MCE 24/28 MI (Hybris power similaire à Remeha evita) rencontre une erreur 282 : "température excessive joint stirling" lorsque celle-ci dépasse les 70°. Le thermostat de surchauffe wcs (water cooling system du moteur stirling) s'ouvre, et la chaudière se met en défaut.
Servelit ne souhaite pas s'embêter à chercher la panne et a décrété qu'il fallait changer la chaudière.
Pour me dépanner, j'ai débranché la vanne gaz du stirling et je fonctionne désormais sur le brûleur auxiliaire.
J'aimerais néanmoins remettre le moteur stirling en marche.
La connectique du thermostat de surchauffe wcs est en bon état et celui-ci fonctionne. Il s'ouvre et se referme lorsque la chaudière refroidit (cependant, je ne connais pas la température de déclenchement de celui-ci). La température de culasse du stirling est correcte (~480°) et le moteur stirling fonctionne correctement à part cela.
Il n'y a pas de problème de recirculation de fumée (pas d'obstruction).
Serait-il possible que le thermostat de surchauffe coupe à une température trop basse ?
Y a-t-il sur ce forum des spécialistes de ce type de chaudière ?
Merci.
Denis
Ma chaudière de Dietrich MCE 24/28 MI (Hybris power similaire à Remeha evita) rencontre une erreur 282 : "température excessive joint stirling" lorsque celle-ci dépasse les 70°. Le thermostat de surchauffe wcs (water cooling system du moteur stirling) s'ouvre, et la chaudière se met en défaut.
Servelit ne souhaite pas s'embêter à chercher la panne et a décrété qu'il fallait changer la chaudière.
Pour me dépanner, j'ai débranché la vanne gaz du stirling et je fonctionne désormais sur le brûleur auxiliaire.
J'aimerais néanmoins remettre le moteur stirling en marche.
La connectique du thermostat de surchauffe wcs est en bon état et celui-ci fonctionne. Il s'ouvre et se referme lorsque la chaudière refroidit (cependant, je ne connais pas la température de déclenchement de celui-ci). La température de culasse du stirling est correcte (~480°) et le moteur stirling fonctionne correctement à part cela.
Il n'y a pas de problème de recirculation de fumée (pas d'obstruction).
Serait-il possible que le thermostat de surchauffe coupe à une température trop basse ?
Y a-t-il sur ce forum des spécialistes de ce type de chaudière ?
Merci.
Denis
08 janvier 2025 à 22:06
Questions / Réponses Chauffage 1
Panne stirling De Dietrich MCE 24/28 MI
Bonjour.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Vous êtes sûr du modèle de votre chaudière et de son type !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Vous êtes sûr du modèle de votre chaudière et de son type !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2025 à 17:14