Question Forum Chauffage : Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI

Spad13
Membre inscrit
Spad13
5 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI.
Elle chauffe, mais ma pression d'eau est à zéro.
Quand je remets de l'eau, cela ne monte pas, pourtant j'ai bien de l'eau au niveau de la vanne de sécurité.
J'ai démonté le manomètre et je l'ai débranché de son tuyau en plastique noir, rien ne coule.

J'ai passé un fil de fer dans le tuyau, il n'a pas l'air bouché.
Quand j'envoie de l'air dans le manomètre, l'aiguille bouge.
Que faut-il que je fasse ?

Merci pour vos réponses.
02 avril 2024 à 10:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
Bonjour.

Avez-vous bien ouvert les deux robinets noirs à fond ?
Lorsque vous les ouvrez, entendez-vous de l'eau qui circule ?

Qu'entendez-vous par "la vanne de sécurité" ?
Faites-vous référence à la soupape rouge de 3 bars ?
02 avril 2024 à 12:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI

Spad13
Membre inscrit
Spad13
5 messages
Oui, quand j'ouvre les deux robinets, j'entends l'eau circuler.
Oui, c'est la vanne rouge.
02 avril 2024 à 12:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
Remplacer le manomètre complet dans ce cas.
02 avril 2024 à 17:20
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI

Spad13
Membre inscrit
Spad13
5 messages
Mais je n'ai rien qui sort du tuyau en plastique noir qui va au manomètre.
C'est normal ?
Il devrait pas y avoir de l'eau qui sort ?
02 avril 2024 à 17:33
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
Il devrait y avoir un peu d'eau, mais c'est très fin donc le volume n'est pas important.

Vous avez aussi démonté le raccord entre le manomètre et le bloque hydraulique, il y a une sorte de raccord avec clapet ? c'est peut être lui qui ne laisse pas passer l'eau.
Mais pour démonter celui là il faut impérativement vidanger la chaudière.
03 avril 2024 à 11:58
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI

Spad13
Membre inscrit
Spad13
5 messages
Vous parlez du raccord laiton qui tien le tuyau plastique noir qui va au manomètre ?
Clé de 14 mais que je n ai pas réussi à débloquer.
03 avril 2024 à 12:21
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
Oui.
04 avril 2024 à 10:35
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI

Spad13
Membre inscrit
Spad13
5 messages
Merci pour vos réponses.
04 avril 2024 à 12:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 4. Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS
    N°20740 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS. La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus. Mon...
  • 5. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 6. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13
    N°18552 : Bonsoir. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI installée en 2007/12. Depuis quelques temps, perte de pression régulière de 1,5 à 1 bar en 7 à 10 jours. Arrêt de la chaudière avec code erreur E00 (problème de...
  • 7. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 9. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 10. Pression manomètre chaudière De Dietrich 24/28 MI plus
    N°23574 : Bonjour. Chaudière De Dietrich 24/28 MI plus. Mon installation : Cette chaudière + un insert à eau chaude pour le chauffage central. Le circuit du chauffage peut se faire soit avec la chaudière gaz soit avec l'insert. Il...
>>> Résultats suivants pour : Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
choisir chauffage chaudiereventouse chaudiere gazventouse chaudieredepannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite