FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20073

Question Forum Chauffage : Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

Xave
Membre inscrit
Xave
6 messages
Bonjour.

J’ai une chaudière De Dietrich PCM 24 MI plus, elle fonctionne bien mais si je ferme les radiateurs le soir, le lendemain elle ne fonctionne que si je presse le bouton "ramoneur".
Un avis sur le problème ? 
Merci.
05 novembre 2019 à 07:01
Forum dépannage chaudières réponse 1

Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Je pense que vous voulez parler d'une chaudière PMC mais quelle version S ou X ?

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ou d'un système de régulation ?
- Votre installation est constituée de combien de radiateurs ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou thermostatiques ?
- Lorsque vous dites que vous fermez les radiateurs, vous en fermez combien ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 novembre 2019 à 12:27
Forum dépannage chaudières réponse 2

Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

Xave
Membre inscrit
Xave
6 messages
Oui il y a un thermostat d’ambiance dans la pièce concernée il y a deux radiateurs, il y en a 6 de plus dans des pièces inutilisées.
Robinets sont simples et je ferme un robinet mais du coup ils sont tous fermés.
Merci.
05 novembre 2019 à 16:05
Forum dépannage chaudières réponse 3

Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

Xave
Membre inscrit
Xave
6 messages
Oui c’est PMC-M 24/28 MI plus mais je ne vois ni de S ni de X.
Et je ne sais pas ce que veut dire ramoneur.
05 novembre 2019 à 16:16
Forum dépannage chaudières réponse 4

Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

Xave
Membre inscrit
Xave
6 messages
Bonjour.
Excusez-moi avez-vous trouvé une solution à mon problème ?
Merci.
06 novembre 2019 à 15:51
Forum dépannage chaudières réponse 5

Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonsoir.
Lorsque vous dites si je ferme un robinet mais du coup ils sont tous fermés c'est à dire plus aucun radiateur ne chauffe.
Votre installation est en bitube ou monotube ?
Le mode ramoneur est un mode qui permet de forcer le démarrage de votre chaudière en shuntant thermostat etc.
06 novembre 2019 à 20:07
Forum dépannage chaudières réponse 6

Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

Xave
Membre inscrit
Xave
6 messages
Bonjour.
C’est à dire bitube ou mono tube ?
06 novembre 2019 à 21:16
Forum dépannage chaudières réponse 7

Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Un seul tuyau alimentation ou deux (un départ et un retour).
07 novembre 2019 à 09:41
Forum dépannage chaudières réponse 8

Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus

Xave
Membre inscrit
Xave
6 messages
Bonjour.
Au départ de la chaudière il y a 4 tuyaux 2 pour le chauffage une entrée froide et une sortie pour l’eau chaude les 2 autres pour la cuisine et la salle de bain.
07 novembre 2019 à 10:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 3. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 6. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13
    N°18552 : Bonsoir. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI installée en 2007/12. Depuis quelques temps, perte de pression régulière de 1,5 à 1 bar en 7 à 10 jours. Arrêt de la chaudière avec code erreur E00 (problème de...
  • 7. Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
    N°23407 : Bonsoir. J'ai une chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI. Le chauffage dysfonctionne souvent : Je règle le thermostat sur 22, la température étant de 21 dans la pièce. Deux fois sur trois, la...
  • 8. Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS
    N°20740 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS. La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus. Mon...
  • 9. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 10. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement chaudière PCM 24/28 MI plus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation pompes a chaleurchauffage chaudiere bv fdp6poele a bois canadienspoel a granules



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite