Question Forum Chauffage : Chaudière Rotex A1BO 34-e Code E11

karansar
Membre inscrit
karansar
1 message
Bonjour,

Code E11, mon chauffagiste a jeté l'éponge, il ne trouve pas quelle(s) pièce(s) changer.
Cette chaudière de 3 ans seulement (achetée plus de 700 euros) est très très souvent en panne (2 à 3 fois par an), bien plus bien que la Buderus que j'avais avant (1 fois en 17 ans).
Du coup, je cherche ici si quelqu'un peut me dire quelle(s) pièce(s) changer pour que cette chaudière Rotex fonctionne.
Il fait froid et humide et depuis 15 jours de panne, j'en ai ras le bol !
J'ai dû faire repartir mes enfants qui sont tombés malades par manque de chauffage, avec 6 dans la maison, c'est du délire.
Je regrette amèrement d'avoir choisi cette marque Rotex, sur conseil d'un chauffagiste qui depuis ne fait plus cette marque... je me demande bien pourquoi... lol
05 novembre 2019 à 00:20
Réponse forum dépannage chaudières 1

Chaudière Rotex A1BO 34-e Code E11

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre nouvelle chaudière est-elle positionnée au même endroit que l'autre ?
- Votre installation d'alimentation fioul est-elle identique à l'ancienne chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre sur l'aspiration fioul ?
- Combien de tubes arrivent sur ce pot filtre ?
- Votre ancien brûleur, sur l'ancienne chaudière, est-il à la même hauteur par rapport au sol ou plus bas ?
- Votre chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée ou par le constructeur ?

Les différents soucis rencontrés, depuis la pose de cette chaudière, sont-ils toujours les mêmes (mise en sécurité défaut E11) ou avez-vous eu d'autres types de défauts ?
Vos soucis de mise en sécurité sont-ils plus importants depuis le premier entretien annuel de votre chaudière ou pas ?

Je pense qu'avant de vouloir chercher quelle est la ou les pièce(s) à remplacer il est important de pouvoir faire le tour de l'environnement où fonctionne votre chaudière et de vérifier ses constantes. A savoir :
- Ventilation du local,
- Marque, type et caractéristiques du gicleur (exemple DANFOSS 0.60/60°S),
- Pression de pulvérisation du fioul,
- Pression d'aspiration du fioul,
- Valeurs des réglages d'air (primaire, secondaire, recyclage...),
- Résultats des analyses de combustion (tickets).

Avez-vous des fiches d'interventions, des tickets de combustion ou autres documents qui permettent de faire un premier point malgré la distance ?
Dans quelle région êtes-vous ?
Avez-vous la notice de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 novembre 2019 à 11:55
Réponse forum dépannage chaudières 2

Chaudière Rotex A1BO 34-e Code E11


Invité
invité
Bonsoir,
Tout va bien dans la liste que vous faites.
Ce matin j'ai testé avec un métrix les organes électriques et là c'est plutôt défaillant, je pense que ce que l'on appelle la black box est HS.
Le souci est que cette pièce, pour l'avoir, vu que les services Rotex Daikin ne répondent pas au tél, et qu'aucun chauffagiste du secteur n'en a en réserve, ça va être, je pense, très très difficile de l'obtenir, surtout que je ne suis pas un pro, juste un très bon bricoleur...
On m'a conseillé de faire dès que possible un stock de pièces détachées pour cette chaudière, car depuis l'achat de Rotex par Daikin, la gestion des pièces détachées a l'air d'aller de mal en pis....
06 novembre 2019 à 23:52
Réponse forum dépannage chaudières 3

Chaudière Rotex A1BO 34-e Code E11

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Vous mettez en cause la boite relais du brûleur de votre chaudière, comment en arriver à cette conclusion.
Dans le déroulement du fonctionnement de votre brûleur, une fois sa demande de mise en route vous devez avoir :
- Fermeture du contact du réchauffeur,
- Mise en route du moteur du ventilateur,
- Après le temps de pré-ventilation alimentation du transfo d'allumage et arc électrique,
- Ouverture de l'électrovanne fioul pour la pulvérisation,
- Si présence de flamme, détection par ionisation et maintien du fonctionnement.

Attention, votre brûleur étant une version flamme bleue il est impératif de bien respecter les polarités de l'alimentation électrique de votre chaudière (Phase et Neutre) et de n'avoir aucune tension entre le Neutre et la Terre : Merci de vérifier !

Il est dommage de constater que vous ne répondiez pas de manière précise aux différentes questions de mon post du 05/11/2019 sachant que la précision de ces réponses permettraient de bien finaliser le diagnostic et être sûr de remplacer une pièce réellement défectueuse et s'assurer que le problème ne se reproduira pas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 14:34
Réponse forum dépannage chaudières 4

Chaudière Rotex A1BO 34-e Code E11

JeanSteut
Membre inscrit
JeanSteut
1 message
Bonjour.

Est-ce que finalement vous avez trouvé une solution à ce problème de code E11 sur votre Rotex, car je viens d'avoir la même panne et j'attends que mon installateur prenne contact avec moi.
Merci.
16 octobre 2024 à 14:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Code E 0 sur poêle à pétrole Inverter
    N°3378 : Bonjour, Le poêle Inverter s'allume, ensuite s'éteint avec le code E 0. N'ayant pas de mode d'emploi, je me demande donc à quoi se rapporte cette panne. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 4. Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4
    N°20198 : Bonjour, Tous les 6/8 mois ma chaudière Rotex A1BO se met à l'arrêt avec le code erreur E4 ou E04. Je peux quelquefois la remettre en route en éliminant l'erreur mais cela ne dure pas jusqu'à l'arrêt complet. Un...
  • 5. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
    N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
  • 6. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 7. Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
    N°11872 : Bonjour, Je possède depuis 2004 une chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F35E. Fonctionnement correct jusqu'à présent avec Thermostat d'ambiance sans fil d'origine. Actuellement elle se met en sécurité, code 34, or...
  • 8. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
    N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
  • 9. Chaudière Saunier Duval code 34
    N°20219 : Bonjour. Moi aussi, depuis quelque temps, il m'est demandé de changer les piles de la sonde pratiquement 3 fois par jour, le code 34 s'affiche toujours. Je ne sais plus quoi faire. J'ai vu qu'il fallait reconfigurer la sonde,...
  • 10. Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74
    N°15711 : Bonjour, :sad: J'ai une chaudière Chappée Moorea 1 HTE 22kW GBVi, elle affiche le code erreur E 74 (pression eau), et sur l'afficheur il y a moins de 200gr quand je remets de l'eau le groupe de sécurité s'ouvre un peu, je...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Rotex A1BO 34-e Code E11 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet thermostatique danfossdepannage chaudiereremplacer circulateurthermometre radiateur thermom



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite