Problème chaudière Buderus G 125 U défaut 7A
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
22430
Questions Problèmes Chauffage : Problème chaudière Buderus G 125 U défaut 7A
Bonjour.
Nous avons une chaudière Buderus G 125 U équipé d'un Logamatic EMS RC30 MM10.
L'équipement est régulièrement affecté de défauts de fonctionnement mise en route 5/7 s, toutes les 120 s environ avec affichage défaut 7A.
J'ai pris toutes les photos des écrans de la liste des défauts et leur code dans le menu du RC 30, et transmis l'ensemble à ELM-Leblanc (Assure la maintenance de ces équipements).
Il a confirmé un défaut dans la tension d'alimentation (surtension, régularité ; ce qui peut se comprendre car habitation "en bout de ligne").
Dans les solutions, il propose le remplacement du RC 30 par un RC35 * 3EMS V2.
Pouvez-vous m'indiquer quelles sont les différences entre ces 2 modules (dispositions pour réguler les anomalies de tensions, pour assurer le maintien de la mémoire....), et si ce changement va régler nos soucis (les démarches auprès d'EDF n'ont rien donné)...
Merci d'avance.
Nous avons une chaudière Buderus G 125 U équipé d'un Logamatic EMS RC30 MM10.
L'équipement est régulièrement affecté de défauts de fonctionnement mise en route 5/7 s, toutes les 120 s environ avec affichage défaut 7A.
J'ai pris toutes les photos des écrans de la liste des défauts et leur code dans le menu du RC 30, et transmis l'ensemble à ELM-Leblanc (Assure la maintenance de ces équipements).
Il a confirmé un défaut dans la tension d'alimentation (surtension, régularité ; ce qui peut se comprendre car habitation "en bout de ligne").
Dans les solutions, il propose le remplacement du RC 30 par un RC35 * 3EMS V2.
Pouvez-vous m'indiquer quelles sont les différences entre ces 2 modules (dispositions pour réguler les anomalies de tensions, pour assurer le maintien de la mémoire....), et si ce changement va régler nos soucis (les démarches auprès d'EDF n'ont rien donné)...
Merci d'avance.
12 octobre 2022 à 06:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Buderus G 125 U défaut 7A
Bonjour.
Si vos codes défauts sont générés par une alimentation électrique non conforme vous devez :
- Soit demander la pose d'un enregistreur de tension,
- Soit votre prestataire SAV peut en mettre un,
Ce défaut venant du réseau, il n'est pas de la responsabilité d'EDF (votre fournisseur d'électricité) mais de ERDF le gestionnaire du réseau de distribution.
Pour résoudre votre problème mettez en place un onduleur sur l'alimentation électrique de votre chaudière, il régulera la tension et assurera son alimentation en cas de micro coupures.
Le fait de vouloir remplacer les éléments de votre régulation n'apporte aucune garantie à la résolution de votre problème : cela ne sert à rien de vouloir contourner la source de vos pannes, si c'est l'alimentation électrique il faut traiter ce problème à la source !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si vos codes défauts sont générés par une alimentation électrique non conforme vous devez :
- Soit demander la pose d'un enregistreur de tension,
- Soit votre prestataire SAV peut en mettre un,
Ce défaut venant du réseau, il n'est pas de la responsabilité d'EDF (votre fournisseur d'électricité) mais de ERDF le gestionnaire du réseau de distribution.
Pour résoudre votre problème mettez en place un onduleur sur l'alimentation électrique de votre chaudière, il régulera la tension et assurera son alimentation en cas de micro coupures.
Le fait de vouloir remplacer les éléments de votre régulation n'apporte aucune garantie à la résolution de votre problème : cela ne sert à rien de vouloir contourner la source de vos pannes, si c'est l'alimentation électrique il faut traiter ce problème à la source !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 octobre 2022 à 11:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Buderus G 125 U défaut 7A
Bonjour.
Merci pour votre retour et vous éléments qui confirment le bienfondé de mon interrogation ; même si vous ne m'avez pas donné les informations attendus sur la différence entre les 2 éléments.
Je ne suis pas sur place, et ne peut vous donner des photos de l'installation.
Les seules vues dont je dispose sont celles des MM0 et RC30 - jointes.
L'alimentation est assurée par une ligne dédiée, avec protection immédiatement à côté de l'équipement.
Pour précision, l'habitation était incluse dans un corps de ferme, avec des équipements de puissance dans certains bâtiments, ce qui avait milité pour une alimentation générale en triphasé.
A ce jour, tous les équipements énergivores ont "disparu", et ne subsiste que l'alimentation des appareillage de l'habitation. Quant à préciser si une répartition sur une seule ou plusieurs phases subsiste...explication potentielle du souci.
Merci pour votre attention.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Merci pour votre retour et vous éléments qui confirment le bienfondé de mon interrogation ; même si vous ne m'avez pas donné les informations attendus sur la différence entre les 2 éléments.
Je ne suis pas sur place, et ne peut vous donner des photos de l'installation.
Les seules vues dont je dispose sont celles des MM0 et RC30 - jointes.
L'alimentation est assurée par une ligne dédiée, avec protection immédiatement à côté de l'équipement.
Pour précision, l'habitation était incluse dans un corps de ferme, avec des équipements de puissance dans certains bâtiments, ce qui avait milité pour une alimentation générale en triphasé.
A ce jour, tous les équipements énergivores ont "disparu", et ne subsiste que l'alimentation des appareillage de l'habitation. Quant à préciser si une répartition sur une seule ou plusieurs phases subsiste...explication potentielle du souci.
Merci pour votre attention.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.