Membre inscrit StobZ sur le forum Chauffage

StobZ
a posté 1 message sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.

Le système TONE est un système de chauffage AIR / AIR.

Le défaut E8 est une surchauffe de l'échangeur.
Le défaut E6 est un problème de sonde échangeur

Peut-être dû à :
Filtre encrassé.
Une / des bouches motorisée HS (qui ne s'ouvrent pas).
Mauvaise circulation de l'air (Reprise d'air sous la machine > soufflage par les bouche > retour sous les portes/grilles de transfert/ grille de reprise).
Une des sondes échangeur HS

Votre logement doit avoir plus de 5 ans il se peut également que les portes se soit affaissé ce qui bloque le passage de l'air.
Pour contrôler les sondes, toutes les sondes échangeurs ont les mêmes valeurs a l'arrêt (5Kohms a 25°C).
Si vous en avez une qui dérive c'est qu'elle doit être HS (machine a l'arret sondes à température ambiante).