Problème combustion canon à air
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
18236
Question Forum Chauffage : Problème combustion canon à air
Bonjour à tous,
Je possède un générateur à air chaud pulsé (canon à air) avec une combustion indirecte.
Malgré une combustion indirecte avec sortie sur le dessus du canon, il y a une combustion qui se mélange avec l'air chaud pulsé.
Un léger brouillard se forme dans le local et une odeur de monoxyde de carbone flotte dans l'air.
J'ai nettoyé le brûleur, le gicleur, j'ai tenté de régler la pompe à fuel mais rien n'y fait.
C'est un canon Trotec LDS 80.
Il fait également des "ratés".
Je sais si c'est un engorgement ou trop d'air.
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème et m'apporter de l'aide ?
Merci à tous.
Fred
Je possède un générateur à air chaud pulsé (canon à air) avec une combustion indirecte.
Malgré une combustion indirecte avec sortie sur le dessus du canon, il y a une combustion qui se mélange avec l'air chaud pulsé.
Un léger brouillard se forme dans le local et une odeur de monoxyde de carbone flotte dans l'air.
J'ai nettoyé le brûleur, le gicleur, j'ai tenté de régler la pompe à fuel mais rien n'y fait.
C'est un canon Trotec LDS 80.
Il fait également des "ratés".
Je sais si c'est un engorgement ou trop d'air.
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème et m'apporter de l'aide ?
Merci à tous.
Fred
08 novembre 2016 à 19:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème combustion canon à air
Bonjour Fred. Juste une précision d'ordre scientifique.
Le monoxyde de carbone CO n'a aucune odeur, c'est pour cela que son inhalation peut conduire rapidement à une asphyxie et à la mort. Pareil pour le dioxyde de carbone CO2.
D'autres gaz n'ont pas d'odeur, c'est notamment pour cela que l'on ajoute aux gaz domestiques un additif (mercaptan) qui leur donne cette odeur caractéristique qui permet de détecter une fuite ; on dit 'ça sent le gaz", en réalité le mercaptan (nom générique du composé).
D'autres contributions à venir pour la partie technique du brûleur.
Cordialement.
Le monoxyde de carbone CO n'a aucune odeur, c'est pour cela que son inhalation peut conduire rapidement à une asphyxie et à la mort. Pareil pour le dioxyde de carbone CO2.
D'autres gaz n'ont pas d'odeur, c'est notamment pour cela que l'on ajoute aux gaz domestiques un additif (mercaptan) qui leur donne cette odeur caractéristique qui permet de détecter une fuite ; on dit 'ça sent le gaz", en réalité le mercaptan (nom générique du composé).
D'autres contributions à venir pour la partie technique du brûleur.
Cordialement.
09 novembre 2016 à 00:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème combustion canon à air
Bonsoir,
La chambre de combustion serait-elle percée ?
Avez-vous la notice, et au moins un ticket de réglage de combustion ?
La chambre de combustion serait-elle percée ?
Avez-vous la notice, et au moins un ticket de réglage de combustion ?
09 novembre 2016 à 20:24