Bonsoir.
J'ai du mal à remettre de l'eau avec le robinet bleu de la chaudière.
Ma chaudière est neuve.
Le technicien a changé, le robinet et LUI a réussi en réglant le réducteur de pression, a remis toute la pression car a vidé une partie de la chaudière pour changer "inutilement" m'a t-il dit le robinet (sas en cause).
J'ai donc de la pression mais c'est long pour passer de 1,3 bar à 1,4 bar pour exemple.
Est-ce normal que ce soit long à compter d'une pression plus haute ??
Quelqu'un a t-il une idée ou le même problème ?
Autrement, la chaudière fonctionne très bien mais il reste encore de l'air d’où utilité de remettre de l'eau si purge.
En fait, le disconnecteur a t-il besoin de beaucoup de pression pour admettre l'eau après ouverture du robinet ? comme il me l'a dit ?
Merci bien de partager vos avis car zone d'ombre.
J'ai du mal à remettre de l'eau avec le robinet bleu de la chaudière.
Ma chaudière est neuve.
Le technicien a changé, le robinet et LUI a réussi en réglant le réducteur de pression, a remis toute la pression car a vidé une partie de la chaudière pour changer "inutilement" m'a t-il dit le robinet (sas en cause).
J'ai donc de la pression mais c'est long pour passer de 1,3 bar à 1,4 bar pour exemple.
Est-ce normal que ce soit long à compter d'une pression plus haute ??
Quelqu'un a t-il une idée ou le même problème ?
Autrement, la chaudière fonctionne très bien mais il reste encore de l'air d’où utilité de remettre de l'eau si purge.
En fait, le disconnecteur a t-il besoin de beaucoup de pression pour admettre l'eau après ouverture du robinet ? comme il me l'a dit ?
Merci bien de partager vos avis car zone d'ombre.
08 octobre 2015 à 19:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Remettre eau chaudière à condensation Saunier Duval Thema
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cheminées chauffage Paris. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cheminées chauffage Paris. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
08 octobre 2015 à 21:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Remettre eau chaudière à condensation Saunier Duval Thema
Invité

Bonjour,
Pourquoi diable vouloir passer de 1,3 à 1,4 bar ??..... Il suffit d'être à une pression supérieure à 1 bar.
D'un point de vue strictement théorique le disconnecteur a besoin de quelques centaines de grammes de pression pour s'ouvrir (400 si mes souvenirs sont exacts).
Si vous voulez passer de 1,3 à 1,4 bar il faut donc sur le réseau une pression supérieure à 1,8 bar.
Plus la pression affichée par la chaudière plus 0,4 bar sera proche de la pression réseau, plus le débit sera faible et plus la montée en pression sera lente...
Ce n'est en aucun cas un problème : la seule cause est une pression réseau assez basse chez vous.
Dormez sur vos deux oreilles.
Meilleurs sentiments.
GC
Pourquoi diable vouloir passer de 1,3 à 1,4 bar ??..... Il suffit d'être à une pression supérieure à 1 bar.
D'un point de vue strictement théorique le disconnecteur a besoin de quelques centaines de grammes de pression pour s'ouvrir (400 si mes souvenirs sont exacts).
Si vous voulez passer de 1,3 à 1,4 bar il faut donc sur le réseau une pression supérieure à 1,8 bar.
Plus la pression affichée par la chaudière plus 0,4 bar sera proche de la pression réseau, plus le débit sera faible et plus la montée en pression sera lente...
Ce n'est en aucun cas un problème : la seule cause est une pression réseau assez basse chez vous.
Dormez sur vos deux oreilles.

Meilleurs sentiments.
GC
08 octobre 2015 à 22:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Remettre eau chaudière à condensation Saunier Duval Thema
Merci beaucoup, très sincèrement car cela est une indication importante.
Ma raison est que cette chaudière est neuve (et à condensation) car j'avais une baisse de pression (0,4 / mois) sur une ancienne Thema classique et que personne (même avec caméras thermiques, gaz traçant...) n'a trouvé de fuites dans le circuit.
Je suis donc méfiant mais vous me rassurez quant à ma capacité de remettre de l'eau si cela recommençait, car il me faudrait agir vite et comment ?
Bien cordialement.