Remettre eau chaudière à condensation Saunier Duval Thema
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17393
Question forum dépannage : Remettre eau chaudière à condensation Saunier Duval Thema
Bonsoir.
J'ai du mal à remettre de l'eau avec le robinet bleu de la chaudière.
Ma chaudière est neuve.
Le technicien a changé, le robinet et LUI a réussi en réglant le réducteur de pression, a remis toute la pression car a vidé une partie de la chaudière pour changer "inutilement" m'a t-il dit le robinet (sas en cause).
J'ai donc de la pression mais c'est long pour passer de 1,3 bar à 1,4 bar pour exemple.
Est-ce normal que ce soit long à compter d'une pression plus haute ??
Quelqu'un a t-il une idée ou le même problème ?
Autrement, la chaudière fonctionne très bien mais il reste encore de l'air d’où utilité de remettre de l'eau si purge.
En fait, le disconnecteur a t-il besoin de beaucoup de pression pour admettre l'eau après ouverture du robinet ? comme il me l'a dit ?
Merci bien de partager vos avis car zone d'ombre.
J'ai du mal à remettre de l'eau avec le robinet bleu de la chaudière.
Ma chaudière est neuve.
Le technicien a changé, le robinet et LUI a réussi en réglant le réducteur de pression, a remis toute la pression car a vidé une partie de la chaudière pour changer "inutilement" m'a t-il dit le robinet (sas en cause).
J'ai donc de la pression mais c'est long pour passer de 1,3 bar à 1,4 bar pour exemple.
Est-ce normal que ce soit long à compter d'une pression plus haute ??
Quelqu'un a t-il une idée ou le même problème ?
Autrement, la chaudière fonctionne très bien mais il reste encore de l'air d’où utilité de remettre de l'eau si purge.
En fait, le disconnecteur a t-il besoin de beaucoup de pression pour admettre l'eau après ouverture du robinet ? comme il me l'a dit ?
Merci bien de partager vos avis car zone d'ombre.
08 octobre 2015 à 19:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Remettre eau chaudière à condensation Saunier Duval Thema
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cheminées chauffage Paris. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cheminées chauffage Paris. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
08 octobre 2015 à 21:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Remettre eau chaudière à condensation Saunier Duval Thema
Invité

Bonjour,
Pourquoi diable vouloir passer de 1,3 à 1,4 bar ??..... Il suffit d'être à une pression supérieure à 1 bar.
D'un point de vue strictement théorique le disconnecteur a besoin de quelques centaines de grammes de pression pour s'ouvrir (400 si mes souvenirs sont exacts).
Si vous voulez passer de 1,3 à 1,4 bar il faut donc sur le réseau une pression supérieure à 1,8 bar.
Plus la pression affichée par la chaudière plus 0,4 bar sera proche de la pression réseau, plus le débit sera faible et plus la montée en pression sera lente...
Ce n'est en aucun cas un problème : la seule cause est une pression réseau assez basse chez vous.
Dormez sur vos deux oreilles.
Meilleurs sentiments.
GC
Pourquoi diable vouloir passer de 1,3 à 1,4 bar ??..... Il suffit d'être à une pression supérieure à 1 bar.
D'un point de vue strictement théorique le disconnecteur a besoin de quelques centaines de grammes de pression pour s'ouvrir (400 si mes souvenirs sont exacts).
Si vous voulez passer de 1,3 à 1,4 bar il faut donc sur le réseau une pression supérieure à 1,8 bar.
Plus la pression affichée par la chaudière plus 0,4 bar sera proche de la pression réseau, plus le débit sera faible et plus la montée en pression sera lente...
Ce n'est en aucun cas un problème : la seule cause est une pression réseau assez basse chez vous.
Dormez sur vos deux oreilles.

Meilleurs sentiments.
GC
08 octobre 2015 à 22:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Remettre eau chaudière à condensation Saunier Duval Thema
Merci beaucoup, très sincèrement car cela est une indication importante.
Ma raison est que cette chaudière est neuve (et à condensation) car j'avais une baisse de pression (0,4 / mois) sur une ancienne Thema classique et que personne (même avec caméras thermiques, gaz traçant...) n'a trouvé de fuites dans le circuit.
Je suis donc méfiant mais vous me rassurez quant à ma capacité de remettre de l'eau si cela recommençait, car il me faudrait agir vite et comment ?
Bien cordialement.
Ma raison est que cette chaudière est neuve (et à condensation) car j'avais une baisse de pression (0,4 / mois) sur une ancienne Thema classique et que personne (même avec caméras thermiques, gaz traçant...) n'a trouvé de fuites dans le circuit.
Je suis donc méfiant mais vous me rassurez quant à ma capacité de remettre de l'eau si cela recommençait, car il me faudrait agir vite et comment ?
Bien cordialement.
09 octobre 2015 à 21:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 2. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 3. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 4. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
- 5. Problème remplissage circuit d'eau chaudière Saunier Duval Thema
- N°8365 : Bonsoir, je possède une chaudière Saunier Duval Thema F24 E et cette dernière est passée à 0,9 bar. Le problème est que lorsque j'ouvre le robinet de remplissage (robinet bleu et qui se trouve en dessous de la chaudière),...
- 6. Utilisation eau chaude Sanitaire sans chauffage chaudière Saunier Duval thema F24E
- N°15520 : Bonjour, Ayant une fuite sur circuit chauffage (sous vide sanitaire), est-il possible de fermer les vannes de départ et retour chauffage sur la chaudière, après avoir monté et purgé à la pression qui permettra le...
- 7. Pas d'ECS robinet loin de la chaudière Saunier Duval Thema C33
- N°20544 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval se met en route et produit de l'ECS lorsque j'ouvre le robinet de la salle de bain, est très proche de la chaudière. En revanche lorsque je tire de l'ECS depuis le robinet de la cuisine...
- 8. Pas d'eau chaude sanitaire chauffage fonctionne Saunier Duval thema F25 erreur F19
- N°15649 : Bonjour à tous, Le chauffage fonctionne parfaitement mais dès que je tire de l'eau chaude sanitaire, le brûleur s'arrête puis redémarre et ainsi de suite indéfiniment. Du coup pas d'eau chaude sanitaire. De temps en temps...
- 9. Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
- N°16208 : Bonjour à tous, Je viens sur ce Forum pour un problème avec ma chaudière à Gaz, une "Saunier Duval Thema C 23 E". Suite à un décès, celle-ci est restée inactive depuis fin 2009 (éteinte), et était parfaitement...
- 10. Perte d'eau chaudière Saunier Duval Thema plus condens
- N°11375 : 09.11.09. Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval Thema plus condens depuis 2 semaines. Dès son installation, je me suis aperçu qu'une grande quantité d'eau s'écoulait par le tuyau "égout" (5 à 6 litres par jour !) ;...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite