Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20281
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1
Bonjour.
Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1 à condensation avec préparateur ECS.
La production d'eau chaude fonctionne parfaitement.
En mode chauffage.
Le chauffage fonctionne en mode provisoire (bouton manuel) mais pas en automatique.
Je remarque un bruit de bouillonnement d'eau sur la sortie des gaz brulés dans le conduit uniquement en mode chauffage.
J'ai purgé l'installation des radiateurs et sur la vanne du purgeur automatique situé sur la partie haute de la chaudière (le vase d'expansion est neuf quelque mois...).
Mais rien n'y fait.
Merci d'avance.
Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1 à condensation avec préparateur ECS.
La production d'eau chaude fonctionne parfaitement.
En mode chauffage.
Le chauffage fonctionne en mode provisoire (bouton manuel) mais pas en automatique.
Je remarque un bruit de bouillonnement d'eau sur la sortie des gaz brulés dans le conduit uniquement en mode chauffage.
J'ai purgé l'installation des radiateurs et sur la vanne du purgeur automatique situé sur la partie haute de la chaudière (le vase d'expansion est neuf quelque mois...).
Mais rien n'y fait.

Merci d'avance.
19 janvier 2020 à 08:06
Réponse forum dépannage chaudières 1
Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si vous entendez un bruit de bouillonnement sur la sortie des fumées et/ou dans le conduit, vérifiez que les condensats s'évacuent bien ou qu'ils ne stagnent pas dans :
- Le siphon du corps de chauffe,
- Le corps de chauffe,
- Le conduit ou la ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si vous entendez un bruit de bouillonnement sur la sortie des fumées et/ou dans le conduit, vérifiez que les condensats s'évacuent bien ou qu'ils ne stagnent pas dans :
- Le siphon du corps de chauffe,
- Le corps de chauffe,
- Le conduit ou la ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2020 à 16:03
Réponse forum dépannage chaudières 2
Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Chaudière Viessmann vitodens 100 WB1 installée en 2001/ 2002, reliée au préparateur de 80l Vitocell
N° 7158234106699102 WB1
Pas de sonde extérieure.
Thermostat d'ambiance déporté contrôlé --) il déclenche bien la chaudière selon la température demandée.
Radiateurs en th rdc et étages tous ouverts contrôlé ---) purgés ils chauffent tous en mode Provisoire (bouton à bascule auto/ provisoire via la façade de la chaudière).
Pas de plancher chauffant.
Purge du circuit par la vanne de purge automatique.
Ouverture du bouchon de visite bas du corps de chauffe OK.
Siphon avec garde d'eau préconisé RAS pas bouché.
ECS fonctionne parfaitement 80 l en 8 minutes et pas de bruits anormaux en mode automatique.
En mode provisoire pour arriver à mettre la chaudière sans échec (uniquement pour le chauffage donc).
J'ai un bruit bien net de bouillonnement voir comme un robinet ouvert en sortie d'évacuation des gaz brûlés
(ventouse), problème survenu juste avant qu'elle tombe en panne en mode automatique. 

Merci de votre réponse.
Chaudière Viessmann vitodens 100 WB1 installée en 2001/ 2002, reliée au préparateur de 80l Vitocell
N° 7158234106699102 WB1
Pas de sonde extérieure.
Thermostat d'ambiance déporté contrôlé --) il déclenche bien la chaudière selon la température demandée.
Radiateurs en th rdc et étages tous ouverts contrôlé ---) purgés ils chauffent tous en mode Provisoire (bouton à bascule auto/ provisoire via la façade de la chaudière).
Pas de plancher chauffant.
Purge du circuit par la vanne de purge automatique.
Ouverture du bouchon de visite bas du corps de chauffe OK.
Siphon avec garde d'eau préconisé RAS pas bouché.
ECS fonctionne parfaitement 80 l en 8 minutes et pas de bruits anormaux en mode automatique.
En mode provisoire pour arriver à mettre la chaudière sans échec (uniquement pour le chauffage donc).
J'ai un bruit bien net de bouillonnement voir comme un robinet ouvert en sortie d'évacuation des gaz brûlés



21 janvier 2020 à 15:42
Réponse forum dépannage chaudières 3
Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1
Bonjour.
Petite évolution de la recherche de ma panne.
En mettant la protection de l'habillage de la chaudière elle refuse de démarrer en ECS.
Hier j'ai démonté tout le conduit de fumée pensant à un manque d'air. Maintenant plus rien. Elle affiche le code défaut 406.
Le gaz ne sort plus.
Pas d'amorce des électrodes au son d'allumage.
La turbine tourne.
J'ai contrôlé le pressostat au multimètre ouverture fermeture il est OK ainsi que les fusibles de la carte mère.
Merci.
Petite évolution de la recherche de ma panne.
En mettant la protection de l'habillage de la chaudière elle refuse de démarrer en ECS.
Hier j'ai démonté tout le conduit de fumée pensant à un manque d'air. Maintenant plus rien. Elle affiche le code défaut 406.
Le gaz ne sort plus.
Pas d'amorce des électrodes au son d'allumage.
La turbine tourne.
J'ai contrôlé le pressostat au multimètre ouverture fermeture il est OK ainsi que les fusibles de la carte mère.
Merci.
27 janvier 2020 à 06:56
Réponse forum dépannage chaudières 4
Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1
Je viens de réussir à redémarrer la chaudière en mettant mon multimètre en continuité rapidement sur les deux cosses du pressostat
Il doit être fatigué ?
Il doit être fatigué ?
27 janvier 2020 à 08:37
Réponse forum dépannage chaudières 5
Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1
Bonjour Lucky13,
Nous nous permettons de réagir à votre dernier post en tant que fabricant. Pour votre sécurité, nous vous conseillons de confier maintenant ce dépannage sur une chaudière gaz à une entreprise qualifiée. Le technicien qui interviendra devra se reporter à la notice de maintenance de la chaudière qui précise les contrôles à effectuer en cas de déclenchement en 06 (pressostat d'air).
Il est par ailleurs tout à fait normal que le pressostat d'air empêche le démarrage ou ne maintienne pas en fonction le brûleur lorsque les conditions prévues pour un fonctionnement en toute sécurité n'est pas garanti comme l'amenée d'air neuf et l'extraction des fumées. De préférence lors de son intervention, le technicien pourra contacter l'assistance technique dédiée aux professionnels.
Cordialement,
Service Consommateurs Viessmann
Nous nous permettons de réagir à votre dernier post en tant que fabricant. Pour votre sécurité, nous vous conseillons de confier maintenant ce dépannage sur une chaudière gaz à une entreprise qualifiée. Le technicien qui interviendra devra se reporter à la notice de maintenance de la chaudière qui précise les contrôles à effectuer en cas de déclenchement en 06 (pressostat d'air).
Il est par ailleurs tout à fait normal que le pressostat d'air empêche le démarrage ou ne maintienne pas en fonction le brûleur lorsque les conditions prévues pour un fonctionnement en toute sécurité n'est pas garanti comme l'amenée d'air neuf et l'extraction des fumées. De préférence lors de son intervention, le technicien pourra contacter l'assistance technique dédiée aux professionnels.
Cordialement,
Service Consommateurs Viessmann