Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19957
Question Forum Chauffage : Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
Bonjour,
Ma chaudière date de 2005 mais elle est encore en bon état et fonctionne encore très bien pour le chauffage central.
Par contre, pour l'eau chaude sanitaire j'ai des soucis de température insuffisante de l'eau.
Le débit était faible, j'ai démonté l'échangeur et je l'ai nettoyé (présence de calcaire). Maintenant le débit est correct mais la température n'est toujours pas suffisante.
Je ne vois pas trop ce qui pourrait dysfonctionner.
Il y a une vanne 3 voies qui change bien d'état lorsque j'ouvre un robinet et la température du primaire de l'échangeur monte et affiche 65°C sur le manomètre. Je ne sais pas si c'est suffisant.
Quelle est la température qui doit être atteinte au primaire de l'échangeur ?
Y a t'il une sonde de température qui pourrait être HS ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ma chaudière date de 2005 mais elle est encore en bon état et fonctionne encore très bien pour le chauffage central.
Par contre, pour l'eau chaude sanitaire j'ai des soucis de température insuffisante de l'eau.
Le débit était faible, j'ai démonté l'échangeur et je l'ai nettoyé (présence de calcaire). Maintenant le débit est correct mais la température n'est toujours pas suffisante.
Je ne vois pas trop ce qui pourrait dysfonctionner.
Il y a une vanne 3 voies qui change bien d'état lorsque j'ouvre un robinet et la température du primaire de l'échangeur monte et affiche 65°C sur le manomètre. Je ne sais pas si c'est suffisant.
Quelle est la température qui doit être atteinte au primaire de l'échangeur ?
Y a t'il une sonde de température qui pourrait être HS ?
Merci d'avance pour votre aide.
18 septembre 2019 à 20:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le numéro de série de votre chaudière ?
- Quelle est la température de consigne d'eau chaude sanitaire réglée sur votre chaudière ? Quelle est le débit d'eau chaude lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude (autre que la douche ou la baignoire) ? Si vous réduisez de moitié l'ouverture de votre robinet d'eau chaude (chaudière en fonctionnement) que se passe-t-il ?
Pour information, en cas d'entartrage, un échangeur à plaques ne se nettoie pas et ne se détartre pas : il se remplace car c'est la seule solution pour retrouver les performances optimum en ECS.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le numéro de série de votre chaudière ?
- Quelle est la température de consigne d'eau chaude sanitaire réglée sur votre chaudière ? Quelle est le débit d'eau chaude lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude (autre que la douche ou la baignoire) ? Si vous réduisez de moitié l'ouverture de votre robinet d'eau chaude (chaudière en fonctionnement) que se passe-t-il ?
Pour information, en cas d'entartrage, un échangeur à plaques ne se nettoie pas et ne se détartre pas : il se remplace car c'est la seule solution pour retrouver les performances optimum en ECS.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 12:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
Bonjour,
Merci Mario pour votre retour.
Je joins la photo avec le N° de série.
Pour le réglage de la température d'ECS il n'y a pas de valeur de consigne, c'est un bouton tournant.
Pour le débit, je vais calculer, mais il est bien plus important après détartrage de l'échangeur.
Mais j'ai l'impression que les brûleurs s'arrêtent par intermittence.
Si je diminue le débit d'eau au robinet l'eau est un peu plus chaude mais c'est loin d'être acceptable.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci Mario pour votre retour.
Je joins la photo avec le N° de série.
Pour le réglage de la température d'ECS il n'y a pas de valeur de consigne, c'est un bouton tournant.
Pour le débit, je vais calculer, mais il est bien plus important après détartrage de l'échangeur.
Mais j'ai l'impression que les brûleurs s'arrêtent par intermittence.
Si je diminue le débit d'eau au robinet l'eau est un peu plus chaude mais c'est loin d'être acceptable.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 septembre 2019 à 10:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
Bonjour à toutes et à tous.
Actualités Bricovidéo en photos.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 882 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
Actualités Bricovidéo en photos.


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris


Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 882 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
21 septembre 2019 à 14:13
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
Re-bonjour,
Je vous donne des compléments d'information suite aux réponses données ci-dessus.
Lorsque j'ouvre un robinet au max le débit est de 50 litres/heure environ et dans ce cas les flammes s'arrêtent par intermittence.
Lorsque je diminue le débit, de moitié environ, j’obtiens de l'eau bien chaude.
Ce n'est pas très brûlant mais c'est beaucoup mieux. Dans ce cas la chaudière ne s'arrête pas.
Comme indiqué dans le premier message la température du primaire indiquée par le manomètre est de 70°C (photo).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous donne des compléments d'information suite aux réponses données ci-dessus.
Lorsque j'ouvre un robinet au max le débit est de 50 litres/heure environ et dans ce cas les flammes s'arrêtent par intermittence.
Lorsque je diminue le débit, de moitié environ, j’obtiens de l'eau bien chaude.
Ce n'est pas très brûlant mais c'est beaucoup mieux. Dans ce cas la chaudière ne s'arrête pas.
Comme indiqué dans le premier message la température du primaire indiquée par le manomètre est de 70°C (photo).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 septembre 2019 à 19:18
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
Bonsoir,
Merci pour vos informations.
Lorsque vous lisez la plaque signalétique de votre chaudière il est précisé que votre chaudière a une puissance maximum de 24 Kws (lettre P) et un débit d'eau chaude sanitaire spécifique delta T 30°C maximum de 11,5 litres/minute (lettre D).
Le delta T 30°C correspondant une élévation de 30°C de la température d'eau froide : si l'eau froide est à 10°C on obtient 10 + 30 = 40°C de température d'eau chaude sanitaire.
Si on réduit le débit la température augmente avec comme maximum la consigne réglée sur la chaudière.
Vous devez impérativement rester en dessous de ce débit max pour obtenir une température d'eau chaude correcte.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour vos informations.
Lorsque vous lisez la plaque signalétique de votre chaudière il est précisé que votre chaudière a une puissance maximum de 24 Kws (lettre P) et un débit d'eau chaude sanitaire spécifique delta T 30°C maximum de 11,5 litres/minute (lettre D).
Le delta T 30°C correspondant une élévation de 30°C de la température d'eau froide : si l'eau froide est à 10°C on obtient 10 + 30 = 40°C de température d'eau chaude sanitaire.
Si on réduit le débit la température augmente avec comme maximum la consigne réglée sur la chaudière.
Vous devez impérativement rester en dessous de ce débit max pour obtenir une température d'eau chaude correcte.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2019 à 19:50
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
Bonsoir,
Merci pour ces précisions.
Le débit max que j'ai mesuré est de 10 litres/minute (Je me suis trompé dans la valeur indiquée dans mon précédent message).
Il n'est donc pas au maximum.
Pour la température de l'ECS, je n'arrive pas du tout à 40°C.
J'ai commandé un nouveau échangeur que je recevrai dans 8 jours, je vous tiens au courant dès remplacement.
Cordialement.
Merci pour ces précisions.
Le débit max que j'ai mesuré est de 10 litres/minute (Je me suis trompé dans la valeur indiquée dans mon précédent message).
Il n'est donc pas au maximum.
Pour la température de l'ECS, je n'arrive pas du tout à 40°C.
J'ai commandé un nouveau échangeur que je recevrai dans 8 jours, je vous tiens au courant dès remplacement.
Cordialement.
23 septembre 2019 à 20:13
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
Bonjour.
J'ai remplacé l'échangeur et la chaudière fonctionne normalement, j'ai de l'eau bien chaude avec un débit normal.
Merci pour vos conseils.
J'ai remplacé l'échangeur et la chaudière fonctionne normalement, j'ai de l'eau bien chaude avec un débit normal.
Merci pour vos conseils.
19 octobre 2019 à 08:04