Bonjour.
Conclusion de cette panne : le purgeur situé sur la pompe ECS fuyait (l’eau qui gouttait sur la pompe chaude s’évaporait au fur et à mesure d’où les traces d’oxydation) et la pression du réseau de chauffage tombait à zéro lentement.
J’ai d’abord obturé le purgeur avec un bout de plastique enfoncé au maillet puis remis la pression et mis la pompe sur la vitesse 3.
Le chauffage revenant à un fonctionnement normal (confirmation de l’anomalie) ; j’ai remplacé le purgeur avec beaucoup de difficulté en raison de sa position derrière le corps de la pompe.
Je prévois toutefois une opération "désembouage" au moins du circuit serpentin au printemps par précaution.
Merci de votre participation.
Cordialement. Daniel
Conclusion de cette panne : le purgeur situé sur la pompe ECS fuyait (l’eau qui gouttait sur la pompe chaude s’évaporait au fur et à mesure d’où les traces d’oxydation) et la pression du réseau de chauffage tombait à zéro lentement.
J’ai d’abord obturé le purgeur avec un bout de plastique enfoncé au maillet puis remis la pression et mis la pompe sur la vitesse 3.
Le chauffage revenant à un fonctionnement normal (confirmation de l’anomalie) ; j’ai remplacé le purgeur avec beaucoup de difficulté en raison de sa position derrière le corps de la pompe.
Je prévois toutefois une opération "désembouage" au moins du circuit serpentin au printemps par précaution.
Merci de votre participation.
Cordialement. Daniel
17 décembre 2019 à 03:26

Bonsoir et merci de votre rapidité.
Maintenant vérifiez que :
- Votre circulateur est-il bien alimenté en 230 Volts. Oui : je l'avais déjà fait
- Que le moteur tourne bien en dévissant le bouchon chromé. Oui il tourne.
- D'augmenter la vitesse du circulateur. Oui il tourne plus vite en III et moins vite en I
Je vois des traces de vert de gris sur les raccords et parties laiton, votre installation contiendrait-elle de l'antigel ou un traitement contre la boue ?
Cette chaudière était en place en 2007 quand nous avons acheté la maison. Nous n'avons rien introduit dans l'eau que ce soit la partie sanitaire ou la partie chauffage et j'ignore s'il y en avait avant...
Le circuit de chauffage n'a sans doute jamais été vidangé mais lors de divers travaux en 2008 on a évacué un peu d'eau noire mais pas de boue.
Si c'est le cas son dosage est trop important, des bouchons peuvent se former en plus des dégradations déjà visibles.
Tous mes examens conduisent à soupçonner un bouchage de canalisation dans le circuit ECS mais ce qui me surprend c'est la soudaineté du blocage...
J'ai remarqué aujourd'hui que lorsque j'enlève le bouchon plastique du purgeur situé sur le bloc de l'accélérateur ECS, de l'eau s'écoule doucement mais il ne semble pas y avoir de téton de flotteur : ce flotteur serait il différent des autres ???
N. B. : j'ai simulé la température ballon en débranchant l'aquastat ECS : Le circulateur chauffage et la régulation fonctionnent normalement, l'eau monte à 85°.
Merci de votre aide.
Maintenant vérifiez que :
- Votre circulateur est-il bien alimenté en 230 Volts. Oui : je l'avais déjà fait
- Que le moteur tourne bien en dévissant le bouchon chromé. Oui il tourne.
- D'augmenter la vitesse du circulateur. Oui il tourne plus vite en III et moins vite en I
Je vois des traces de vert de gris sur les raccords et parties laiton, votre installation contiendrait-elle de l'antigel ou un traitement contre la boue ?
Cette chaudière était en place en 2007 quand nous avons acheté la maison. Nous n'avons rien introduit dans l'eau que ce soit la partie sanitaire ou la partie chauffage et j'ignore s'il y en avait avant...
Le circuit de chauffage n'a sans doute jamais été vidangé mais lors de divers travaux en 2008 on a évacué un peu d'eau noire mais pas de boue.
Si c'est le cas son dosage est trop important, des bouchons peuvent se former en plus des dégradations déjà visibles.
Tous mes examens conduisent à soupçonner un bouchage de canalisation dans le circuit ECS mais ce qui me surprend c'est la soudaineté du blocage...
J'ai remarqué aujourd'hui que lorsque j'enlève le bouchon plastique du purgeur situé sur le bloc de l'accélérateur ECS, de l'eau s'écoule doucement mais il ne semble pas y avoir de téton de flotteur : ce flotteur serait il différent des autres ???
N. B. : j'ai simulé la température ballon en débranchant l'aquastat ECS : Le circulateur chauffage et la régulation fonctionnent normalement, l'eau monte à 85°.
Merci de votre aide.
20 novembre 2019 à 19:39

- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? OXANE 23B
Numéro de série : 59806517 de 1998
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? NON
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ? OUI
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ? NON
A première vue, votre installation reste bloquée en mode production d'eau chaude sanitaire, votre pompe de charge tourne mais :
- A combien monte la chaudière en température ? 80°
- Votre circulateur est-il très chaud ? normal mais c'est subjectif ...
- Avez-vous des flexibles entre la chaudière et le ballon d'eau chaude ? Non seulement une ligne rigide entre le corps de chauffe et le circulateur ECS et une autre entre le circulateur et le ballon
- Votre circuit de charge du ballon est-il bien purgé ? Il y a un purgeur à côté du circulateur ECS qui laisse goutter de l'eau lorsque j'enlève le capuchon plastique. Je n'en vois pas d'autre.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ? B23B.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Numéro de série : 59806517 de 1998
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? NON
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ? OUI
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ? NON
A première vue, votre installation reste bloquée en mode production d'eau chaude sanitaire, votre pompe de charge tourne mais :
- A combien monte la chaudière en température ? 80°
- Votre circulateur est-il très chaud ? normal mais c'est subjectif ...
- Avez-vous des flexibles entre la chaudière et le ballon d'eau chaude ? Non seulement une ligne rigide entre le corps de chauffe et le circulateur ECS et une autre entre le circulateur et le ballon
- Votre circuit de charge du ballon est-il bien purgé ? Il y a un purgeur à côté du circulateur ECS qui laisse goutter de l'eau lorsque j'enlève le capuchon plastique. Je n'en vois pas d'autre.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ? B23B.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 novembre 2019 à 13:37

Bonjour.
Alors que tous les organes électriques semblent bons : Aquastats et circulateur ECS, l'eau chaude est devenue tiède environ 25°- en quelques jours.
Le chauffage fonctionne presque normalement sauf le circulateur chauffage qui ne démarre plus automatiquement puisqu'il ne se met en marche que lorsque l'eau sanitaire atteint la valeur de consigne de l'aquastat ECS.
Si je le force, lui aussi fonctionne correctement.
Le tube qui va du corps de chauffe au circulateur ECS est chaude, au dessous du circulateur elle est tiède mais le circulateur tourne ...
Merci à ceux qui peuvent m'apporter des idées car je sèche.
Alors que tous les organes électriques semblent bons : Aquastats et circulateur ECS, l'eau chaude est devenue tiède environ 25°- en quelques jours.
Le chauffage fonctionne presque normalement sauf le circulateur chauffage qui ne démarre plus automatiquement puisqu'il ne se met en marche que lorsque l'eau sanitaire atteint la valeur de consigne de l'aquastat ECS.
Si je le force, lui aussi fonctionne correctement.
Le tube qui va du corps de chauffe au circulateur ECS est chaude, au dessous du circulateur elle est tiède mais le circulateur tourne ...
Merci à ceux qui peuvent m'apporter des idées car je sèche.
20 novembre 2019 à 09:28