Question Forum Chauffage : Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

JEG
Membre inscrit
JEG
5 messages
Bonjour;

On m’a posé des corps de robinet Giacomini de ce type :

robinet Giacomini thermostatique équerre monotube 4 voies R436TG
Robinet Giacomini thermostatique équerre monotube 4 voies R436TG.

Et il y en a deux qui ont le tuyau d’arrivée d’eau raccordé à la sortie, et le tuyau d’évacuation d’eau raccordé à l’entrée (si je me fie au sens des flèches).
Quel impact cela a-t-il sur mon installation ?
D’avance merci.
19 novembre 2019 à 21:53
Forum chauffage réponse 1

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour.
Actuellement est-ce que ces radiateurs fonctionnent ou pas ?
20 novembre 2019 à 09:53
Forum chauffage réponse 2

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?


Invité
invité
Je dirais que l'eau chaude ne semble pas arriver jusqu'à lui, mais elle n'arrive pas très bien sur les 8 radiateurs qui sont avant sur le circuit monotube.
20 novembre 2019 à 10:26
Forum chauffage réponse 3

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Votre installation étant en monotube, il est impératif de respecter les conditions de pose et le sens de circulation des kits 4 voies.

Une fois la mise en place de ces kits, votre installation a-t-elle été réglée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 11:19
Forum chauffage réponse 4

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

JEG
Membre inscrit
JEG
5 messages
Bonjour.

Le technicien est passé ce matin, m'a dit de laisser tourner 3h le chauffage en manuel et que ça devrait être mieux.

Il m'a dit qu'il n'avait pas corrigé l'inversion des tuyaux car ça ne jouait que peu.
Mais devant mon insistance il a dit qu'il allait voir avec son collègue ce qu'il allait pouvoir faire.
Au bout de 3h de chauffage manuel, il n'y avait rien de changé.

Autre question : La garantie de la chaudière que mon chauffagiste m'a vendue, qui doit la conserver ?
Mon chauffagiste ou moi ?
20 novembre 2019 à 15:02
Forum chauffage réponse 5

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Apparemment votre installation de chaudière est récente et votre installation de chauffage est de type monotube. Si votre installateur vous a mis des kits 4 voies sur votre installation, c'est à lui de procéder à leurs réglages.
Si votre installateur vous dit que l'inversion des tubes ne jouait que peu il n'est pas très professionnel.

Demandez-lui de respecter les conditions de pose et d'utilisation des kits 4 voies.
Si les tubes d'arrivé et de retour sont inversés, la circulation ne se fait pas dans le radiateur et la répartition du débit ne se fait pas entre le radiateur et le reste de l'installation (ci-joint la fiche technique).

Clairement une inversion est considérée comme une malfaçon voire une incompétence : ne lâchez pas l'affaire !!!

Pour ce qui est de la garantie de votre chaudière, cette dernière doit être mise en service par une station technique agréée ou par le constructeur lui même. Cette intervention est une prestation gratuite, comprise dans le prix de la chaudière, elle permet de vérifier :
- L'environnement de fonctionnement de votre chaudière.
- La conformité de son installation.
- D'adapter votre nouvelle chaudière à votre installation.
- De nous expliquer le fonctionnement détaillé de votre chaudière.

Un volet de la carte de garantie doit vous être remis avec la notice de votre chaudière, ainsi que le certificat de conformité gaz et la facture détaillant la marque, le modèle voir le numéro de série de la chaudière.

Votre chaudière est-elle une version condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice robinet monotube-4 voies
20 novembre 2019 à 16:07
Forum chauffage réponse 6

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

JEG
Membre inscrit
JEG
5 messages
Bonsoir et merci pour votre retour,

Je suis encore novice dans tout ce qui est chauffage, mais ce que je sais c'est que mon installation ne chauffait pas très bien avant le changement de chaudière et le passage aux 4 voies, mais que depuis que ça a été changé, largement pire.

J'ai commencé à faire un dessin informatisé de mon installation, visible sur ce lien :
https://docs.google.com/presentation/d/1S8UQ05MhEUYlTT7WLo4ypvtEKeqQ4f6X5JZDpgKz5zk/edit?usp=sharing)
La dernière planche, c'est une idée d'installation "idéale" que j'ai eue, je ne sais pas si c'est viable.

Si mon chauffagiste est une station technique, alors il a fait la plupart des points, mais comme la pose s'est faite en été, la conformité de l'installation n'a pas pu être vérifiée. Elle n'est faite que maintenant. Sauf qu'on voit que ça ne fonctionne pas.

Ma chaudière est une Frisquet Hydromotrix condensation avec un thermostat.
D'après le chauffagiste, il n'y avait pas besoin de sonde, car les algorithmes de Frisquet sont suffisamment performants.
24 novembre 2019 à 21:26
Forum chauffage réponse 7

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Nous n'arrivons pas à accéder à votre présentation Google avec votre lien.
Pouvez-vous nous transmettre un autre accès ?

Pouvez-vous nous préciser le modèle exacte de votre chaudière et de votre thermostat (ou sonde d'ambiance).

Votre installateur, ne sachant ni monter ni régler les kits 4 voies sur vos radiateurs, semble ignorer également que dans le cadre d'une installation monotube (même avec des kits 4 voies) ayant des soucis de réglages et d'équilibrage il est préférable d'avoir une régulation en fonction de la température extérieure (pourquoi ne met-il pas la sonde extérieure) plus tôt que régulation 100% sur l'ambiance.

Exigez :
- Qu'il modifie la pose des kits qui sont raccordés à l'envers,
- Qu'il procède au réglage et à l'équilibrage de votre installation,
- Qu'il mettent en place une sonde extérieure,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 12:45
Forum chauffage réponse 8

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

JEG
Membre inscrit
JEG
5 messages
Bonjour,

Le lien fonctionne normalement (plusieurs personnes externes l'ont déjà vu)
Je le remets sous forme cliquable, ça sera plus simple.
https://docs.google.com/presentation/d/1S8UQ05MhEUYlTT7WLo4ypvtEKeqQ4f6X5JZDpgKz5zk/edit
Dites-moi si c'est bon.
Pour la chaudière, il s'agit de celle-ci :
https://www.mychauffage.com/produit/chaudieres-hydromotrix-condensation-visio-frisquet
Le thermostat est celui qui est fourni avec.

A l'heure actuelle j'insiste sur les 2 premiers points (pose des kits à l'endroit, et réglage et équilibrage).
Concernant la sonde extérieure, je lui en avais parlé avant, mais il m'avait alors donné tout un argumentaire pour m'expliquer que sur les Frisquet, il n'y avait pas besoin... Et je n'avais pas les connaissances suffisantes pour contre argumenter, donc je n'ai pu que lui faire confiance.

Mais même si j'ai une sonde extérieure, mon principal problème vient du fait que même en chauffant pleine gomme pendant des heures, les radiateurs du RDC et du sous-sol restent toujours très tièdes voire froids.
(Sur le lien que vous n'arriviez pas à voir, c'est bien illustré).
25 novembre 2019 à 21:27
Forum chauffage réponse 9

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos, beau travail !

Sur votre schéma, pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces croix ?
Où se trouve les radiateurs qui ont les kits 4 voies inversés ?

Sur une même installation vous ne pourrez pas avoir une partie du circuit en monotube et l'autre en bitube : ça ne peut pas fonctionner ! Le meilleur choix sera de conserver le monotube et de se pencher sur le réglage des kits 4 voies de chaque radiateurs.
Je vous expliquerais comment...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation chauffage c'est quoi ?

26 novembre 2019 à 14:29
Forum chauffage réponse 10

Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

JEG
Membre inscrit
JEG
5 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour, excusez-moi je n'avais pas été averti de votre réponse par le site.
Alors les croix sur le schéma, ce sont des vannes d'arrêt, certainement mises en place pour forcer à la demande le flux à aller dans les radiateurs du sous-sol.

Les deux radiateurs bypass inversés étaient les Radiateur 2 Salle à manger et Radiateur bureau (en 10eme et 12eme position sur le circuit)

A l'heure actuelle, le chauffagiste est venu remettre les deux bypass dans le bon sens, mais ça ne change rien.
Il vient vendredi faire un désembouage.
Depuis sa dernière intervention, la chaudière émet des bruits raclements et des cliquetis quand je tire de l'eau chaude.

Je suis preneur de vos retours sur le réglage et vous en remercie par avance, mais je me demande si il n'y a pas trop de radiateurs avec trop de surface d'échange et trop de coudes avec trop de sections trop petites de tuyaux, qui ferait que ce ne serait jamais possible de chauffer correctement le RDC...

Et tout passer en hydrocablé multicouche avec nourrice (1er étage inclu), ça résoudrait le problème ? A quel ordre de prix devrais-je m'attendre ?
02 décembre 2019 à 23:07

Proposer une réponse à Impact d’un Bypass monté à l’envers ?



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Circuit chauffage monté à l'envers y a t- il un risque
    N°206 : Bonjour, il semble que mon circuit de chauffage soit monté à l'envers : l'eau chaude arrive par le bas et ressort par les robinets ! Mais les radiateurs semblent fonctionner normalement ! Cela présente-t-il un risque (usure,...
  • 2. Radiateur vertical monté à l'envers ?
    N°22940 : Bonjour. Je vous explique mon problème : J'ai un radiateur vertical Deltacalor qui ne chauffe que sur les lames extérieurs. J'ai vu qu'il y avait une histoire d'opercule selon l'arrivée et sortie de l'eau. J'ai...
  • 3. Problème chaudière Thema AS 23 Saunier Duval
    N°19204 : Bonsoir. Je vous explique mon souci sur ma chaudière Saunier Duval Thema AS 23 sans production d’eau chaude. Pas de circulation dans les radiateurs, la chaudière fonctionne l’eau chauffe et monte à 80° le départ se...
  • 4. Conduit de poêle à bois qui coule
    N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
  • 5. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 6. Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
    N°20263 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une solution à mon problème. Je suis dans un appartement : Chaudière au gaz Saunier Duval Thema. 6 radiateurs acier : 5 radiateurs à 2 panneaux et 1 radiateur à 3 panneaux. Le...
  • 7. Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément
    N°19649 : Bonjour. Il y a plusieurs années j'ai acheté un radiateur "vertical" chez Leroy M (dim 185 cm x 40) de type Equation et, je pense, en alliage alu ! N'étant pas à l'époque un pro du chauffage je l'ai monté donc en position...
  • 8. Chaudière Mira C green 25 HS ?
    N°22673 : Bonjour. C'est un peu compliqué mais... J'ai du faire changer un circulateur sur ma chaudière Mira C green 25 qui disjonctait (il y a 3 circulateur pour le chauffage) et le plombier qui est venu (une boite juste a coté de...
  • 9. Problème tubage poêle diamètre 150/153
    N°15221 : Bonjour, je viens d'acheter des tubes de 150mm de diamètre pour mon poêle. Je suis ensuite allé acheter des coudes de 45° mais ceux-ci font 153mm de diamètre. Le vendeur m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Cela me parait...
  • 10. Coulures de goudron sur poêle à bois Godin
    N°13569 : Bonjour J'ai un problème avec mon poêle à bois de marque Godin. Nous avons eu des coulures de goudron. Nous avons donc ramoné et ces coulures se sont arrêtées pendant une semaine. Et voila que les coulures, au niveau du...
>>> Résultats suivants pour : Impact d’un Bypass monté à l’envers ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite