Problème d'eau chaude sanitaire
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
5801
Questions Chauffage : Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Je viens de détartrer mon circuit ECS. J'avais un problème de débit qui est résolu mais mon système de production d'eau chaude qui ne fonctionnait pas à tous les coups, ne fonctionne plus du tout ! C'est une chaudière murale Wolf GU-EK 24kW. Quelqu'un a un idée ? Une petite question : A quoi sert le commutateur de flux et comment ça marche ? électrovanne ? Merci d'avance à qui pourra m'aider.
19 mai 2008 à 13:27
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Bonjour,
Le contrôleur de flux permet de détecter le débit sanitaire et donne la priorité à l'ECS.
Suivant les modèles vous pouvez avoir soit une palette de débit, soit un système de débistat.
G.B.
Le contrôleur de flux permet de détecter le débit sanitaire et donne la priorité à l'ECS.
Suivant les modèles vous pouvez avoir soit une palette de débit, soit un système de débistat.
G.B.
20 mai 2008 à 15:52
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Bonjour G.B,
En fait je me suis rendu compte qu'il fallait que le chauffage soit en marche c'est à dire que le corps de chauffe fonctionne pour avoir de l'eau chaude. Comment le commutateur de flux peut-il détecter le débit d'eau ? A priori il relie les tuyaux de départ et de retour chauffage. C'est donc un capteur qu'il y a sur ce commutateur ? Merci de votre réponse.. Fred
En fait je me suis rendu compte qu'il fallait que le chauffage soit en marche c'est à dire que le corps de chauffe fonctionne pour avoir de l'eau chaude. Comment le commutateur de flux peut-il détecter le débit d'eau ? A priori il relie les tuyaux de départ et de retour chauffage. C'est donc un capteur qu'il y a sur ce commutateur ? Merci de votre réponse.. Fred
22 mai 2008 à 11:24
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Ca peut venir de votre vanne inverseuse qui est bloquée et qui ne passe plus en mode sanitaire ou bien une ctn.
22 mai 2008 à 11:24
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Bonsoir,
Essayez d'envoyer une photo de votre chaudière ouverte sans jacquettes.
Je vous donnerai toutes les explications.
G.B.
Essayez d'envoyer une photo de votre chaudière ouverte sans jacquettes.
Je vous donnerai toutes les explications.
G.B.
23 mai 2008 à 11:30
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Bonjour,
Je possède la même chaudière que vous et j'ai eu le même problème. Les symptômes que vous décrivez semblent ne faire aucun doute sur la panne : vanne directionnelle HS. En fait la membrane est crevée et la pression n'est plus suffisante pour soulever le téton qui actionne le commutateur qui commande la partie gaz / allumage. Au début la déchirure est petite et le commutateur arrive à se déclencher parfois selon le débit demandé au robinet. Puis ça va en empirant, il faut ouvrir à fond les robinets et d'un coup sec pour que ça déclenche. Pour finalement ne plus fonctionner du tout. Compter environ 130 pour la vanne (il y a 2 ans). J'ai de la doc si vous voulez. Bonne chance.
Je possède la même chaudière que vous et j'ai eu le même problème. Les symptômes que vous décrivez semblent ne faire aucun doute sur la panne : vanne directionnelle HS. En fait la membrane est crevée et la pression n'est plus suffisante pour soulever le téton qui actionne le commutateur qui commande la partie gaz / allumage. Au début la déchirure est petite et le commutateur arrive à se déclencher parfois selon le débit demandé au robinet. Puis ça va en empirant, il faut ouvrir à fond les robinets et d'un coup sec pour que ça déclenche. Pour finalement ne plus fonctionner du tout. Compter environ 130 pour la vanne (il y a 2 ans). J'ai de la doc si vous voulez. Bonne chance.
03 juillet 2008 à 13:22
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Pouvez-vous me donner l'adresse du revendeur de pièces où vous vous êtes procuré cette pièce, j'ai le même problème.
22 mai 2009 à 08:18
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Bonjour,
Pourriez-vous me transmettre la documentation concernant cette vanne ou me transmettre l'adresse du revendeur ?
Merci.
Pourriez-vous me transmettre la documentation concernant cette vanne ou me transmettre l'adresse du revendeur ?
Merci.
10 juillet 2009 à 09:20
Conseil 8 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Bonjour,
Vous pouvez vous procurer de la pièce chez un revendeur Wolf ou directement chez Wolf France à Massy (91) tel 01.60.13.64.70. Ces derniers m'ont très gentiment envoyé de la doc gratuitement. Bonne chance.
Vous pouvez vous procurer de la pièce chez un revendeur Wolf ou directement chez Wolf France à Massy (91) tel 01.60.13.64.70. Ces derniers m'ont très gentiment envoyé de la doc gratuitement. Bonne chance.
17 juillet 2009 à 08:10
Conseil 9 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Pour un diagnostic au sujet de ce type de panne pour laquelle je suis intervenu : débrancher le connecteur rouge et lui mettre un shuntage. Le problème ne devrait plus être présent.
Ensuite vous avez un tuyau qui part du corps de chauffe jusqu'à la valve à eau il suffit de (soit d'un côté ou de l'autre) placer une rondelle de diamètre 8 mm.
Ce problème est récurrent sur cette chaudière il vient du fait d'un défaut de reconnaissance de pression (pour faire simple !).
Ensuite vous avez un tuyau qui part du corps de chauffe jusqu'à la valve à eau il suffit de (soit d'un côté ou de l'autre) placer une rondelle de diamètre 8 mm.
Ce problème est récurrent sur cette chaudière il vient du fait d'un défaut de reconnaissance de pression (pour faire simple !).
27 janvier 2012 à 10:10
Conseil 10 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Bonjour, j'ai le même symptôme sur la même chaudière ; la vanne directionnelle fonctionne normalement en ouvrant le circuit d'eau chaude (déplacement du doigt avec le contact fermé détecté, de cette vanne). Si je shunte ce détecteur de la vanne directionnelle (connecteur bleu) ou si je le déclenche manuellement en simulant le déplacement du doigt de la vanne directionnelle, la chaudière se met en route (sans circulation d'eau chaude) ; par contre si je shunte le connecteur rouge (qui me semble correspondre au commutateur de flux) la chaudière ne se déclenche pas.
Ce commutateur est-il une électrovanne ou un simple contact comme sur la vanne ? (accès très limité pour l'ouvrir).
Quel autre détecteur peut empêcher la mise en route sur demande d'eau chaude ? Merci de votre aide.
Pascal.
Ce commutateur est-il une électrovanne ou un simple contact comme sur la vanne ? (accès très limité pour l'ouvrir).
Quel autre détecteur peut empêcher la mise en route sur demande d'eau chaude ? Merci de votre aide.
Pascal.
31 janvier 2012 à 21:02
Conseil 11 Forum chauffage
Invité

Problème d'eau chaude sanitaire
Invité

Bonjour, en relisant vos réponses, je demande une précision. J'ai la même chaudière couplée à un ECS. En dehors de la programmation, il n'y a plus d'eau chaude. De plus, le chauffage ne se déclenche pas non plus. La pression baisse souvent inférieure à 1,5 bar. Je suis obligé de l'ajuster régulièrement et redémarrer la chaudière.
Est-ce que c'est le même symptôme que vos problèmes ? Merci de votre aide. Alex
Est-ce que c'est le même symptôme que vos problèmes ? Merci de votre aide. Alex
01 février 2012 à 22:54
Conseil 12 Forum chauffage
Problème d'eau chaude sanitaire
Problème d'eau chaude résolu après démontage et nettoyage du commutateur de flux : la membrane était encrassée.
22 février 2012 à 18:42