Invité
invité
Je viens de détartrer mon circuit ECS. J'avais un problème de débit qui est résolu mais mon système de production d'eau chaude qui ne fonctionnait pas à tous les coups, ne fonctionne plus du tout ! C'est une chaudière murale Wolf GU-EK 24kW. Quelqu'un a un idée ? Une petite question : A quoi sert le commutateur de flux et comment ça marche ? électrovanne ? Merci d'avance à qui pourra m'aider.
19 mai 2008 à 13:27
Conseil 1 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Bonjour,
Le contrôleur de flux permet de détecter le débit sanitaire et donne la priorité à l'ECS.
Suivant les modèles vous pouvez avoir soit une palette de débit, soit un système de débistat.
G.B.
20 mai 2008 à 15:52
Conseil 2 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Bonjour G.B,
En fait je me suis rendu compte qu'il fallait que le chauffage soit en marche c'est à dire que le corps de chauffe fonctionne pour avoir de l'eau chaude. Comment le commutateur de flux peut-il détecter le débit d'eau ? A priori il relie les tuyaux de départ et de retour chauffage. C'est donc un capteur qu'il y a sur ce commutateur ? Merci de votre réponse.. Fred
22 mai 2008 à 11:24
Conseil 3 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Ca peut venir de votre vanne inverseuse qui est bloquée et qui ne passe plus en mode sanitaire ou bien une ctn.
22 mai 2008 à 11:24
Conseil 4 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Bonsoir,
Essayez d'envoyer une photo de votre chaudière ouverte sans jacquettes.
Je vous donnerai toutes les explications.
G.B.
23 mai 2008 à 11:30
Conseil 5 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Bonjour,
Je possède la même chaudière que vous et j'ai eu le même problème. Les symptômes que vous décrivez semblent ne faire aucun doute sur la panne : vanne directionnelle HS. En fait la membrane est crevée et la pression n'est plus suffisante pour soulever le téton qui actionne le commutateur qui commande la partie gaz / allumage. Au début la déchirure est petite et le commutateur arrive à se déclencher parfois selon le débit demandé au robinet. Puis ça va en empirant, il faut ouvrir à fond les robinets et d'un coup sec pour que ça déclenche. Pour finalement ne plus fonctionner du tout. Compter environ 130 € pour la vanne (il y a 2 ans). J'ai de la doc si vous voulez. Bonne chance.
03 juillet 2008 à 13:22
Conseil 6 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Pouvez-vous me donner l'adresse du revendeur de pièces où vous vous êtes procuré cette pièce, j'ai le même problème.
22 mai 2009 à 08:18
Conseil 7 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Bonjour,
Pourriez-vous me transmettre la documentation concernant cette vanne ou me transmettre l'adresse du revendeur ?
Merci.
10 juillet 2009 à 09:20
Conseil 8 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Bonjour,
Vous pouvez vous procurer de la pièce chez un revendeur Wolf ou directement chez Wolf France à Massy (91) tel 01.60.13.64.70. Ces derniers m'ont très gentiment envoyé de la doc gratuitement. Bonne chance.
17 juillet 2009 à 08:10
Conseil 9 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Pour un diagnostic au sujet de ce type de panne pour laquelle je suis intervenu : débrancher le connecteur rouge et lui mettre un shuntage. Le problème ne devrait plus être présent.
Ensuite vous avez un tuyau qui part du corps de chauffe jusqu'à la valve à eau il suffit de (soit d'un côté ou de l'autre) placer une rondelle de diamètre 8 mm.
Ce problème est récurrent sur cette chaudière il vient du fait d'un défaut de reconnaissance de pression (pour faire simple !).
27 janvier 2012 à 10:10
Conseil 10 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même symptôme sur la même chaudière ; la vanne directionnelle fonctionne normalement en ouvrant le circuit d'eau chaude (déplacement du doigt avec le contact fermé détecté, de cette vanne). Si je shunte ce détecteur de la vanne directionnelle (connecteur bleu) ou si je le déclenche manuellement en simulant le déplacement du doigt de la vanne directionnelle, la chaudière se met en route (sans circulation d'eau chaude) ; par contre si je shunte le connecteur rouge (qui me semble correspondre au commutateur de flux) la chaudière ne se déclenche pas.
Ce commutateur est-il une électrovanne ou un simple contact comme sur la vanne ? (accès très limité pour l'ouvrir).
Quel autre détecteur peut empêcher la mise en route sur demande d'eau chaude ? Merci de votre aide.
Pascal.
31 janvier 2012 à 21:02
Conseil 11 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire


Invité
invité
Bonjour, en relisant vos réponses, je demande une précision. J'ai la même chaudière couplée à un ECS. En dehors de la programmation, il n'y a plus d'eau chaude. De plus, le chauffage ne se déclenche pas non plus. La pression baisse souvent inférieure à 1,5 bar. Je suis obligé de l'ajuster régulièrement et redémarrer la chaudière.
Est-ce que c'est le même symptôme que vos problèmes ? Merci de votre aide. Alex
01 février 2012 à 22:54
Conseil 12 Forum chauffage

Problème d'eau chaude sanitaire

Pascal
Membre inscrit
Pascal
53 messages
Problème d'eau chaude résolu après démontage et nettoyage du commutateur de flux : la membrane était encrassée.
22 février 2012 à 18:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
    N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
  • 2. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
    N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
  • 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 4. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
    N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
  • 5. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
    N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
  • 6. Problème eau chaude sanitaire chaudière De Dietrich
    N°5507 : Bonjour, voilà j'ai une chaudière De Dietrich city 2 mural avec ballon eau chaude le problème est que quand j'ouvre le robinet eau chaude sanitaire le brûleur se met en route mais l'eau reste froide, de plus comme il y a un...
  • 7. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
    N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
  • 8. Problème eau chaude chaudière gaz Idra
    N°2051 : Bonjour, ma chaudière à gaz murale de marque Franco Belge et de type Idra exclusive SV24 ne distribue plus d'eau chaude. Lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude, la chaudière produit bien un cliquetis mais le brûleur...
  • 9. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
    N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
  • 10. Problème eau chaude sanitaire et radiateurs
    N°19435 : Bonjour, Ça fait quelques temps quand j'ouvre le robinet d'eau chaude j'ai les radiateurs qui chauffent aussi, alors que la chaudière est réglée sur eau chaude sanitaire seulement. Chaudière gaz murale Bulex Themacondens...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'eau chaude sanitaire >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hauffage au solspoele a bois bullerjanremplacer circulateurbistre tubage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite