Bonjour.
Ma chaudière vaillant Ecotec à condensation est actuellement en panne.
Le code défaut affiché est principalement F27 (défaut ionisation) mais il y a aussi le défaut F62 (Mauvaise fermeture vanne bloc gaz. Bloc gaz défectueux, électronique défectueuse).
Le seul moyen de démarrer la chaudière et d'ouvrir le robinet d'eau chaude, de boucher partiellement l'arrivée d'air du ventilateur, l'allumage se fait alors et permet un fonctionnement de la chaudière mais suite à un arrêt prolongé, le défaut réapparait, la chaudière.
Problème semble venir de la vanne bloc gaz, mais pourrait aussi venir de la carte électronique.
Comment puis-je identifier le composant défaillant ?, comment tester la vanne bloc gaz ?
Merci pour votre aide.
Ma chaudière vaillant Ecotec à condensation est actuellement en panne.
Le code défaut affiché est principalement F27 (défaut ionisation) mais il y a aussi le défaut F62 (Mauvaise fermeture vanne bloc gaz. Bloc gaz défectueux, électronique défectueuse).
Le seul moyen de démarrer la chaudière et d'ouvrir le robinet d'eau chaude, de boucher partiellement l'arrivée d'air du ventilateur, l'allumage se fait alors et permet un fonctionnement de la chaudière mais suite à un arrêt prolongé, le défaut réapparait, la chaudière.
Problème semble venir de la vanne bloc gaz, mais pourrait aussi venir de la carte électronique.
Comment puis-je identifier le composant défaillant ?, comment tester la vanne bloc gaz ?
Merci pour votre aide.
01 avril 2020 à 09:47
Réponse forum dépannage chaudières 1
Panne chaudière Vaillant Ecotec défaut F27 F62
Bonjour,
Avant de vouloir changer telle ou telle pièces, pouvez-vous nous préciser :
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Pressions du gaz (statique, dynamique, amont, aval) ?
- Tension d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Neutre) ?
- De quand date les dernières analyses de la combustion ? Avez-vous les tickets ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un pro ?
Si toutes ces données sont cohérentes, le diagnostic pourra avancer !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de vouloir changer telle ou telle pièces, pouvez-vous nous préciser :
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Pressions du gaz (statique, dynamique, amont, aval) ?
- Tension d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Neutre) ?
- De quand date les dernières analyses de la combustion ? Avez-vous les tickets ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un pro ?
Si toutes ces données sont cohérentes, le diagnostic pourra avancer !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2020 à 14:13
Réponse forum dépannage chaudières 2
Panne chaudière Vaillant Ecotec défaut F27 F62
Bonjour.
Désolé mais je ne peux pas répondre à toutes ces questions mais :
- la chaudière est reliée au réseau gaz de ville,
- je n'ai pas les pressions gaz
- dernier entretien fait en septembre 2019, RAS, test combustion OK mais je n'ai pas le ticket,
- tension d'alimentation : la chaudière est alimentée en 220V + terre (prise classique domestique), à moins que vous vouliez que je fasse une mesure au voltmètre, merci de confirmer.
La chaudière a 10 ans.
Cordialement.
Désolé mais je ne peux pas répondre à toutes ces questions mais :
- la chaudière est reliée au réseau gaz de ville,
- je n'ai pas les pressions gaz
- dernier entretien fait en septembre 2019, RAS, test combustion OK mais je n'ai pas le ticket,
- tension d'alimentation : la chaudière est alimentée en 220V + terre (prise classique domestique), à moins que vous vouliez que je fasse une mesure au voltmètre, merci de confirmer.
La chaudière a 10 ans.
Cordialement.
06 avril 2020 à 19:55
Réponse forum dépannage chaudières 3
Panne chaudière Vaillant Ecotec défaut F27 F62
Bonjour,
Effectivement, si vous pouvez faire les mesures suivantes au voltmètre :
- Tension Phase / Neutre :
- Tension Phase / Terre :
- Tension Neutre / Terre :
Ce serait un bon début...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, si vous pouvez faire les mesures suivantes au voltmètre :
- Tension Phase / Neutre :
- Tension Phase / Terre :
- Tension Neutre / Terre :
Ce serait un bon début...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2020 à 16:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Code erreur F62 Chaudière Vaillant Ecotec Plus
- N°21481 : Bonjour. Vous donnez comme conseil à un membre ayant la même chaudière Vaillant que moi et la même panne F.62 de mesurer les valeurs de tension entre la phase/neutre /terre. Une fuite de courant pourrait être à l'origine...
- 2. Panne F76 chaudière Vaillant ecoTEC plus
- N°21253 : Bonjour. Je viens auprès de vous pour un conseil. J'ai une chaudière Vaillant ecoTEC plus 2008 un message d'erreur qui vient de s'afficher F76, en regardant sur le livre, qu'il y a une surchauffe, ou l'échangeur primaire, ou...
- 3. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 4. Choisir chaudière VAILLANT ecoTEC ou VIESSMANN vitodens
- N°6547 : Bonjour, Je dois changer ma chaudière à ventouse chauffage + sanitaire et mon installateur me propose un choix entre deux chaudières à condensation : une VAILLANT EcoTecplus VUW 296/3-5 PR ou une VIESSMANN VITODENS...
- 5. Erreur F27 chaudière Vaillant ecoTEC
- N°21160 : Bonjour. Ma chaudière Vaillant ecoTEC de dix ans d'âge toujours bien entretenue. Panne F27, les chauffagistes ont changé le bloc de gaz 400 Euros. De nouveau en panne ils reviennent.... et encore le code erreur F27 et là...
- 6. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 7. Panne chaudière Vaillant ecoTEC plus
- N°22227 : Bonjour, Ma chaudière Vaillant ecoTEC plus de 2017 est complètement éteinte, pas d'afficheur. Type vuif 306/5-5-R5. Mon chauffagiste ne répond pas. Tension bonne sur les broches et fusible OK. Carte mère changée +...
- 8. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 9. Défaut F61 chaudière Vaillant
- N°22758 : Bonjour à toutes et à tous. Ma chaudière Vaillant VUW 296/3-5 de 2011 signale un défaut F61, elle s'arrête aléatoirement 2 à 3 fois par jour. Il faut appuyer sur la flamme manuellement pour la redémarrer. J'ai fait...
- 10. Panne poêle à pétrole Kero compact 3000 défaut E4 apparaît
- N°8479 : Bonsoir, Mon poêle à pétrole Kero compact 3000 s'allume et se coupe après quelques secondes ! Le défaut E4 apparaît, à quoi correspond-t-il ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite