Panne F76 chaudière Vaillant ecoTEC plus
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21253
Question Forum Chauffage : Panne F76 chaudière Vaillant ecoTEC plus
Bonjour.
Je viens auprès de vous pour un conseil.
J'ai une chaudière Vaillant ecoTEC plus 2008 un message d'erreur qui vient de s'afficher F76, en regardant sur le livre, qu'il y a une surchauffe, ou l'échangeur primaire, ou le fusible, ou le fil.
Pour faire court après avoir fait venir un chauffagiste il m'a expliqué que ça pouvait être la sonde sur le corps de chauffe ou le corps de chauffe qui était bouché.
Vu qu'il n'y avait pas d'échange primaire car j'avais un ballon d'eau chaude au sol, un serpentin selon ses dires et au téléphone chez Vaillant, ils lui ont dit que l'échangeur primaire était le corps de chauffe.
Pour en revenir à ce qu'il m'a dit, soit la sonde qui se trouve au-dessus du corps de chauffe qui fait office de fusible, ou le corps de chauffe bouché. Le problème c'est que Vaillant ne fabrique pas la sonde, il faut changer tout le corps de chauffe, le tarif n'est pas le même, après un peu de recherche sur internet j'ai trouvé des personnes similaires qui disaient qu'ils pouvaient enlever la sonde et la trouver sur internet pour 70 € ou qu'on pouvait enlever la sonde mais pour voir si ça venait de la sonde.
Donc j'ai démonté le brûleur, nettoyé mon corps de chauffe comme quand le technicien fait l'entretien de ma chaudière l'eau s'écoule dans le corps de chauffe et j'ai enlevé la sonde qui se trouve au-dessus du corps de chauffe qui fait office de fusible comme le technicien disait.
J'ai redémarré ma chaudière sans la sonde, la chaudière se met en erreur F76 tout de suite après quelques secondes d'allumage.
Je viens auprès de vous pour savoir si quelqu'un a réellement le problème, est-ce que c'est la sonde ou le corps de chauffe à changer ou est-il réellement bouché ?
Merci de vous répondre.
Je viens auprès de vous pour un conseil.
J'ai une chaudière Vaillant ecoTEC plus 2008 un message d'erreur qui vient de s'afficher F76, en regardant sur le livre, qu'il y a une surchauffe, ou l'échangeur primaire, ou le fusible, ou le fil.
Pour faire court après avoir fait venir un chauffagiste il m'a expliqué que ça pouvait être la sonde sur le corps de chauffe ou le corps de chauffe qui était bouché.
Vu qu'il n'y avait pas d'échange primaire car j'avais un ballon d'eau chaude au sol, un serpentin selon ses dires et au téléphone chez Vaillant, ils lui ont dit que l'échangeur primaire était le corps de chauffe.
Pour en revenir à ce qu'il m'a dit, soit la sonde qui se trouve au-dessus du corps de chauffe qui fait office de fusible, ou le corps de chauffe bouché. Le problème c'est que Vaillant ne fabrique pas la sonde, il faut changer tout le corps de chauffe, le tarif n'est pas le même, après un peu de recherche sur internet j'ai trouvé des personnes similaires qui disaient qu'ils pouvaient enlever la sonde et la trouver sur internet pour 70 € ou qu'on pouvait enlever la sonde mais pour voir si ça venait de la sonde.
Donc j'ai démonté le brûleur, nettoyé mon corps de chauffe comme quand le technicien fait l'entretien de ma chaudière l'eau s'écoule dans le corps de chauffe et j'ai enlevé la sonde qui se trouve au-dessus du corps de chauffe qui fait office de fusible comme le technicien disait.
J'ai redémarré ma chaudière sans la sonde, la chaudière se met en erreur F76 tout de suite après quelques secondes d'allumage.
Je viens auprès de vous pour savoir si quelqu'un a réellement le problème, est-ce que c'est la sonde ou le corps de chauffe à changer ou est-il réellement bouché ?
Merci de vous répondre.
09 mai 2021 à 10:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne F76 chaudière Vaillant ecoTEC plus
Bonjour,
La gammes ECO TEC est vaste et les modèles de chaudières nombreux.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Si cette sécurité de surchauffe (ou fusible thermique) n'est pas disponible en pièce détachée, difficile ou impossible à remplacer c'est simplement parce que la température maximum autorisée dans ce type de corps de chauffe a été dépassée (supérieure à 110°C).
Le risque de cette montée en température est une montée en vapeur de l'eau dans le corps de chauffe est l'explosion du corps de chauffe (trop de pression) la faible contenance en eau de ce dernier, le manque de débit d'irrigation et la puissance de la flamme du brûleur implique la mise en place de cette sécurité.
Si cette sécurité lâche, vous ne devez pas la remplacer sans connaitre les risques encourus : continueriez-vous d'utiliser une voiture dont les freins seraient défectueux ???
C'est le même problème pour cette chaudière, un défaut a été détecté il faut en trouver l'origine, le résoudre et s'assurer qu'il à bien disparu puis remettre en route la chaudière dans des conditions de fonctionnement et de sécurité absolues.
Le fabricant de ces corps de chauffe (pas la société VAILLANT) ne souhaite pas que ces sécurités (fusible thermique) soit remplaçable et considère que si ce fusible lâche il y a danger.
Pour information ce modèle de corps de chauffe est aussi monté dans beaucoup d'autre marques et modèles de chaudières et nous n'avons pas tant de retour.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La gammes ECO TEC est vaste et les modèles de chaudières nombreux.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Si cette sécurité de surchauffe (ou fusible thermique) n'est pas disponible en pièce détachée, difficile ou impossible à remplacer c'est simplement parce que la température maximum autorisée dans ce type de corps de chauffe a été dépassée (supérieure à 110°C).
Le risque de cette montée en température est une montée en vapeur de l'eau dans le corps de chauffe est l'explosion du corps de chauffe (trop de pression) la faible contenance en eau de ce dernier, le manque de débit d'irrigation et la puissance de la flamme du brûleur implique la mise en place de cette sécurité.
Si cette sécurité lâche, vous ne devez pas la remplacer sans connaitre les risques encourus : continueriez-vous d'utiliser une voiture dont les freins seraient défectueux ???
C'est le même problème pour cette chaudière, un défaut a été détecté il faut en trouver l'origine, le résoudre et s'assurer qu'il à bien disparu puis remettre en route la chaudière dans des conditions de fonctionnement et de sécurité absolues.
Le fabricant de ces corps de chauffe (pas la société VAILLANT) ne souhaite pas que ces sécurités (fusible thermique) soit remplaçable et considère que si ce fusible lâche il y a danger.
Pour information ce modèle de corps de chauffe est aussi monté dans beaucoup d'autre marques et modèles de chaudières et nous n'avons pas tant de retour.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 mai 2021 à 16:33
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne F76 chaudière Vaillant ecoTEC plus
Bonjour.
La chaudière est une Vaillant année 2008 ecoTEC vu 156/3-5 de 15km avec des radiateurs sans thermostat dessus et une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance à l'étage.
La chaudière est au sous-sol de marque Vaillant color Matic il est écrit dessus ça sur le thermostat d'ambiance et je suis en Meurthe-et-Moselle.
La chaudière est une Vaillant année 2008 ecoTEC vu 156/3-5 de 15km avec des radiateurs sans thermostat dessus et une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance à l'étage.
La chaudière est au sous-sol de marque Vaillant color Matic il est écrit dessus ça sur le thermostat d'ambiance et je suis en Meurthe-et-Moselle.
11 mai 2021 à 09:06
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne F76 chaudière Vaillant ecoTEC plus
Bonjour,
Votre chauffagiste a l'air de patauger :
- Vous a-t-il fait un devis de réparation ?
- Vous a-t-il fait une proposition de désembouage ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un filtre pot à boue sur le retour de la chaudière ?
- Votre chauffagiste est-il celui qui a posé cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre chauffagiste a l'air de patauger :
- Vous a-t-il fait un devis de réparation ?
- Vous a-t-il fait une proposition de désembouage ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un filtre pot à boue sur le retour de la chaudière ?
- Votre chauffagiste est-il celui qui a posé cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 mai 2021 à 17:07