Défaut F61 chaudière Vaillant
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22758
Question Forum Dépannage Chaudière : Défaut F61 chaudière Vaillant
Bonjour à toutes et à tous.
Ma chaudière Vaillant VUW 296/3-5 de 2011 signale un défaut F61, elle s'arrête aléatoirement 2 à 3 fois par jour. Il faut appuyer sur la flamme manuellement pour la redémarrer.
J'ai fait venir un plombier pour entretien et diagnostique.
Il m'a signalé qu'il faut changer la carte électronique.
Vu le devis salé, j'ai acheté et remplacé moi même le circuit.
Depuis elle me signale un défaut F27 Avec F27, elle ne tient que quelques secondes et s'éteint.
Résultat, j'ai remis l'ancienne carte.
Pouvez-vous m'aiguiller si vous avez localisé l'origine de l'anomalie ou trouvé une solution.
Merci pour votre aide.
Ma chaudière Vaillant VUW 296/3-5 de 2011 signale un défaut F61, elle s'arrête aléatoirement 2 à 3 fois par jour. Il faut appuyer sur la flamme manuellement pour la redémarrer.
J'ai fait venir un plombier pour entretien et diagnostique.
Il m'a signalé qu'il faut changer la carte électronique.
Vu le devis salé, j'ai acheté et remplacé moi même le circuit.
Depuis elle me signale un défaut F27 Avec F27, elle ne tient que quelques secondes et s'éteint.
Résultat, j'ai remis l'ancienne carte.
Pouvez-vous m'aiguiller si vous avez localisé l'origine de l'anomalie ou trouvé une solution.
Merci pour votre aide.
11 décembre 2022 à 07:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut F61 chaudière Vaillant
Bonsoir,
Vous aviez un défaut F61 signalant un sur la vanne gaz.
Vous avez remplacé la carte électronique qui n'était pas en cause !!!
Vous avez un nouveau défaut F27 qui confirme le problème de vanne gaz.
Il faut remplacer la vanne gaz mais attention cette intervention doit être réalisée par un professionnel habilité car il faudra reprendre les réglages de la vanne neuve ainsi que les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) et les combustions correspondantes aux différentes puissances de fonctionnement du brûleur :
Ne le faites pas vous-même !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous aviez un défaut F61 signalant un sur la vanne gaz.
Vous avez remplacé la carte électronique qui n'était pas en cause !!!
Vous avez un nouveau défaut F27 qui confirme le problème de vanne gaz.
Il faut remplacer la vanne gaz mais attention cette intervention doit être réalisée par un professionnel habilité car il faudra reprendre les réglages de la vanne neuve ainsi que les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) et les combustions correspondantes aux différentes puissances de fonctionnement du brûleur :
Ne le faites pas vous-même !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 18:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut F61 chaudière Vaillant
Merci pour d'avoir le temps de répondre.
J'ai suivi le diagnostic de 2 plombiers qui étaient certains qu'il fallait changer la carte.
Comme quoi tous les plombiers ne font pas de la plomberie.
Je vais commander la vanne et essayer de trouver un plombier compétent pour la remplacer.
Mes remerciements.
J'ai suivi le diagnostic de 2 plombiers qui étaient certains qu'il fallait changer la carte.
Comme quoi tous les plombiers ne font pas de la plomberie.
Je vais commander la vanne et essayer de trouver un plombier compétent pour la remplacer.
Mes remerciements.
17 décembre 2022 à 21:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut allumage F28 chaudière Vaillant AtmoTec Plus
- N°22206 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis désespérément à la recherche d'une aide pour remettre en route une chaudière à gaz qui n'a pas été allumée et utilisée depuis 1 an. J'ai fait plusieurs essais, la pompe pousse...
- 2. Panne chaudière Vaillant Ecotec défaut F27 F62
- N°20411 : Bonjour. Ma chaudière vaillant Ecotec à condensation est actuellement en panne. Le code défaut affiché est principalement F27 (défaut ionisation) mais il y a aussi le défaut F62 (Mauvaise fermeture vanne bloc gaz. Bloc...
- 3. Chaudière murale Vaillant avec affichage défaut F75
- N°23005 : Bonjour, Ma chaudière Vaillant Ecotec Pro était à l'arrêt depuis plus d'une année. Je l'avais depuis 4 ans et elle fonctionnait très bien avant. J'ai dû l'arrêter pendant environ 15 mois. J'ai voulu la redémarrer et...
- 4. Erreur F61 chaudière Vaillant vuw fr 296/3-5
- N°23914 : Bonjour à toutes et à tous. Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz Vaillant Eco Plus VUW FR 296/3-5, qui affiche une erreur F61 et s'éteint de manière aléatoire. Après avoir effectué des recherches sur...
- 5. Chaudière Eco compact Vaillant en dérangement
- N°20345 : Bonjour. Je galère avec ma chaudière Eco compact Vaillant. 1 fois par jour elle se met en dérangement !! Et sur la chaudière cela indique code 28 !!! Je sais cela peut être pas mal de choses !! Et les pros qui viennent...
- 6. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 7. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 8. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 9. Choisir chaudière VAILLANT ecoTEC ou VIESSMANN vitodens
- N°6547 : Bonjour, Je dois changer ma chaudière à ventouse chauffage + sanitaire et mon installateur me propose un choix entre deux chaudières à condensation : une VAILLANT EcoTecplus VUW 296/3-5 PR ou une VIESSMANN VITODENS...
- 10. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite