Chaudière Frisquet Murale Erreur Capteur pression Air
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20412
Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet Murale Erreur Capteur pression Air
Urgent, Bonjour.
suite à une disjonction générale, la chaudière ne redémarre plus :
Premier message erreur : pression eau après avoir mis la pression d'eau correcte :
Défaut capteur pression Air
et là je ne m'en sors pas (pas d'eau chaude ni chauffage) :
vérifications effectuées :
- pas de problème de contacteur de pression
- pas de problème d'arrivée d'air (tuyau extérieur)
- mise hors tension puis sous-tension (physique) sans succès.
- lors du démarrage l'afficheur de pression monte bien à 80-95 puis retombe à zéro
(on entend l’étincelle, et le ventilateur, à priori aussi l’allumage qui s'arrête aussitôt)
Quelqu'un aurait-il une idée où chercher le problème car pas d'eau chaude en ce moment (et pas de chauffage la nuit), c'est pas le top ?
Merci d'avance de votre aide.
suite à une disjonction générale, la chaudière ne redémarre plus :
Premier message erreur : pression eau après avoir mis la pression d'eau correcte :
Défaut capteur pression Air
et là je ne m'en sors pas (pas d'eau chaude ni chauffage) :
vérifications effectuées :
- pas de problème de contacteur de pression
- pas de problème d'arrivée d'air (tuyau extérieur)
- mise hors tension puis sous-tension (physique) sans succès.
- lors du démarrage l'afficheur de pression monte bien à 80-95 puis retombe à zéro
(on entend l’étincelle, et le ventilateur, à priori aussi l’allumage qui s'arrête aussitôt)
Quelqu'un aurait-il une idée où chercher le problème car pas d'eau chaude en ce moment (et pas de chauffage la nuit), c'est pas le top ?
Merci d'avance de votre aide.
01 avril 2020 à 15:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Murale Erreur Capteur pression Air
Bonsoir,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des fumées (ventouse, cheminée...) ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Les pressions de gaz (statique, dynamique, amont, aval...) ?
- Les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Phase) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des fumées (ventouse, cheminée...) ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Les pressions de gaz (statique, dynamique, amont, aval...) ?
- Les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Phase) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2020 à 20:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Murale Erreur Capteur pression Air
Bonsoir,
Merci de prendre le temps de me répondre.
Je vais essayer de vous donner le maximum de réponses maintenant, je suis chez mon grand-père pour la nuit, ma mère étant hospitalisée.
De mémoire, ce doit être le modèle suivant : Chaudière murale à condensation Hydromotrix Visio 25 / 32 kW.
Sortie ventouse (mur extérieur du garage), au gaz de ville (je pense G20).
Je ne sais pas voir la pression du gaz, il y a une vingtaine de mètres entre le compteur et la chaudière, le tuyau d'arrivée est assez gros en cuivre et doit comporter 2 ou 3 coudes.
Les tensions sont standards 235v phase/Neutre phase/terre et 0 ou pas grand chose entre neutre et terre.
Si je dois faire d'autres mesures je ne pourrais les faire que demain.
Idem pour le n° de série, la chaudière ayant été posée en 2017 si je me souviens bien.
Merci d'avance.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Je vais essayer de vous donner le maximum de réponses maintenant, je suis chez mon grand-père pour la nuit, ma mère étant hospitalisée.
De mémoire, ce doit être le modèle suivant : Chaudière murale à condensation Hydromotrix Visio 25 / 32 kW.
Sortie ventouse (mur extérieur du garage), au gaz de ville (je pense G20).
Je ne sais pas voir la pression du gaz, il y a une vingtaine de mètres entre le compteur et la chaudière, le tuyau d'arrivée est assez gros en cuivre et doit comporter 2 ou 3 coudes.
Les tensions sont standards 235v phase/Neutre phase/terre et 0 ou pas grand chose entre neutre et terre.
Si je dois faire d'autres mesures je ne pourrais les faire que demain.
Idem pour le n° de série, la chaudière ayant été posée en 2017 si je me souviens bien.
Merci d'avance.
01 avril 2020 à 23:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Murale Erreur Capteur pression Air
Bonsoir.
Le N° de série est 1642379751004
Modèle 2 services Classe C300
CE 1312BS4947
Merci de votre réponse.
Le N° de série est 1642379751004
Modèle 2 services Classe C300
CE 1312BS4947
Merci de votre réponse.
03 avril 2020 à 22:07