Réglage chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21362
Question Forum Chauffage : Réglage chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Bonjour.
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green 25 de 2015, avec sonde extérieure, un boitier Thermowatt et un coffret de distribution pour plancher chauffant et radiateur.
Après pas mal de changements suite à un mauvais suivi de l'ancien propriétaire (désembouage, changement circulateur chaudière, circulateurs zone 1 (plancher chauffant) et zone 2 (radiateurs), changement des têtes thermostatique des radiateurs et changement des joints du tableau car mauvais joints utilisés, j'ai maintenant une installation et un circuit propre.
Cependant à ce stade j'ai un fonctionnement de ma chaudière qui me semble bizarre...
Le Thermostat de la zone 1 est réglé sur une température de déclenchement de 18°, aussi le circulateur associé ne fonctionne pas en ce moment.
Si j'augmente la consigne, à ce moment là, le circulateur démarre.
Pour la zone 2 les radiateurs ont tous des têtes thermostatiques.
Le circulateur est réglé en mode proportionnel pour un déclenchement en fonction de l'ouverture des têtes thermostatiques.
Pour moi ces réglages ne devraient permettre la chauffe de la chaudière, que lorsque la zone 1 et la zone 2 déclenchent le besoin. Mais ce n'est pas le cas, j'ai des chauffes que je ne comprends pas...
Merci de donner vos avis pour optimiser mon installation.
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green 25 de 2015, avec sonde extérieure, un boitier Thermowatt et un coffret de distribution pour plancher chauffant et radiateur.
Après pas mal de changements suite à un mauvais suivi de l'ancien propriétaire (désembouage, changement circulateur chaudière, circulateurs zone 1 (plancher chauffant) et zone 2 (radiateurs), changement des têtes thermostatique des radiateurs et changement des joints du tableau car mauvais joints utilisés, j'ai maintenant une installation et un circuit propre.
Cependant à ce stade j'ai un fonctionnement de ma chaudière qui me semble bizarre...
Le Thermostat de la zone 1 est réglé sur une température de déclenchement de 18°, aussi le circulateur associé ne fonctionne pas en ce moment.
Si j'augmente la consigne, à ce moment là, le circulateur démarre.
Pour la zone 2 les radiateurs ont tous des têtes thermostatiques.
Le circulateur est réglé en mode proportionnel pour un déclenchement en fonction de l'ouverture des têtes thermostatiques.
Pour moi ces réglages ne devraient permettre la chauffe de la chaudière, que lorsque la zone 1 et la zone 2 déclenchent le besoin. Mais ce n'est pas le cas, j'ai des chauffes que je ne comprends pas...
Merci de donner vos avis pour optimiser mon installation.
20 septembre 2021 à 08:28
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Réglage chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Re.
Après vérification la chaudière est de 2010, et son réglage n'est que pour le chauffage, pas de production d'ECS.
Après vérification la chaudière est de 2010, et son réglage n'est que pour le chauffage, pas de production d'ECS.
20 septembre 2021 à 08:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Réglage chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiances ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans un premier temps je pense qu'il faudra reprendre l'équilibrage de votre installation : circuits radiateurs (un par un) et circuits plancher (zone par zone).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiances ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans un premier temps je pense qu'il faudra reprendre l'équilibrage de votre installation : circuits radiateurs (un par un) et circuits plancher (zone par zone).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 septembre 2021 à 18:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Réglage chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Bonjour.
Ci-joint les renseignement
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaffotaux et maury, talia green, 25, année 2010
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiances ?
Chaffotaux et maury
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Salon
Pour l'équilibrage d'un circuit comme le mien merci de me donner vos recommandations.
Merci d'avance salutations.
Ci-joint les renseignement
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaffotaux et maury, talia green, 25, année 2010
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiances ?
Chaffotaux et maury
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Salon
Pour l'équilibrage d'un circuit comme le mien merci de me donner vos recommandations.
Merci d'avance salutations.
24 septembre 2021 à 11:51
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Réglage chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Bonjour.
Je suis que je suis arrivé au meilleur résultat...
Une dernière question sur la sonde d'ambiance, j'ai une position " timer" mais comment je sais quelle est la programmation des moments de chauffe ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Je suis que je suis arrivé au meilleur résultat...
Une dernière question sur la sonde d'ambiance, j'ai une position " timer" mais comment je sais quelle est la programmation des moments de chauffe ?
Merci d'avance pour vos conseils !
13 octobre 2021 à 13:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Code erreur 911 chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
- N°18403 : Bonjour, J'ai de nouveau un problème avec ma chaudière hybride Chaffoteau et Maury Talia Green : Chaudière s'allume et s'éteint sans cesse quand on tire de l'eau chaude Chaudière qui a tout juste deux ans, ce matin, elle...
- 2. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 3. Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
- N°12855 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur". Que faire car plus de chauffage ? Merci.
- 4. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 5. Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
- N°18596 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012. Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs). J'ai rencontré beaucoup de...
- 6. Problème de chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF
- N°18585 : Bonjour. J'ai installé une chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF qui a parfaitement fonctionné 3 ans en alimentant 2 nourrices de chauffage au sol 6 circuits en rdc et 3 circuits à l'étage (villa 90 + 40 m²). Depuis...
- 7. Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
- N°16650 : Bonjour, Je vous soumets mon problème en commençant par détailler mon installation : - Chaudière murale gaz Chaffoteaux & Maury "Nexia" 24 FF (équivalente à "Niagara") - Ballon Celectic - Module à chaleur douce "MCD...
- 8. Chaudière Talia Green Chaffoteaux hybrid me parait bien basse
- N°16661 : Bonjour à tous. Voilà je suis allée sur mon chantier aujourd'hui... et j'ai trouvé la chaudière très basse... et avec tout plein de tuyaux partout... Vous en pensez quoi ? C'est la Talia Green de Chaffoteaux hybrid. Je...
- 9. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
- N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
- 10. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite