Bonjour,
Suite à une panne de courant, ma chaudière hybride me sort des erreurs de sonde.
114 en mode SRA (sonde extérieure) et 411 en mode normal (sonde d'ambiance zone 1).
Je voudrais savoir s'il existe un moyen de shunter temporairement ces sondes afin que le chauffage fonctionne, le temps que le chauffagiste vienne réparer (48h).
Merci d'avance.
Suite à une panne de courant, ma chaudière hybride me sort des erreurs de sonde.
114 en mode SRA (sonde extérieure) et 411 en mode normal (sonde d'ambiance zone 1).
Je voudrais savoir s'il existe un moyen de shunter temporairement ces sondes afin que le chauffage fonctionne, le temps que le chauffagiste vienne réparer (48h).
Merci d'avance.
28 novembre 2020 à 14:16
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
Bonjour.
Les sondes (extérieure et d'ambiance) qui génèrent les défauts 114 et 411 sont des varistances qui communiquent en permanence une valeur ohmique selon la température où elles évoluent.
Ce type de sonde ne peut pas être shuntée, vous risquez de détériorer vos cartes de régulation et le fonctionnement de votre chaudière.
Si vous avez un contrat d'entretien annuel pour votre chaudière, votre chauffagiste devrait intervenir plus rapidement puisque :
- Nous sommes en période de chauffe,
- Que c'est une panne totale.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Les sondes (extérieure et d'ambiance) qui génèrent les défauts 114 et 411 sont des varistances qui communiquent en permanence une valeur ohmique selon la température où elles évoluent.
Ce type de sonde ne peut pas être shuntée, vous risquez de détériorer vos cartes de régulation et le fonctionnement de votre chaudière.
Si vous avez un contrat d'entretien annuel pour votre chaudière, votre chauffagiste devrait intervenir plus rapidement puisque :
- Nous sommes en période de chauffe,
- Que c'est une panne totale.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
30 novembre 2020 à 12:25
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Au moment où je tape ce message, le technicien est sur la chaudière depuis une demi-heure.
D'après son premier ressenti, on partirait sur une carte électronique défectueuse.
Je ne manquerai pas de donner la conclusion de cette panne ici.
Au moment où je tape ce message, le technicien est sur la chaudière depuis une demi-heure.
D'après son premier ressenti, on partirait sur une carte électronique défectueuse.
Je ne manquerai pas de donner la conclusion de cette panne ici.
30 novembre 2020 à 13:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
Je fais suite à mon sujet :
Aujourd'hui deuxième intervention du chauffagiste. Le technicien a prévu de changer la carte électronique principale.
Ben. C'est pas ça .... La panne est toujours là.
La piste suivante, c'est la carte du module hybride (arianext). Ce qui fait que nous rentrons dans le 7ème jour de panne et le deuxième weekend sans notre chauffage.
Heureusement que nous avons des radiateurs d'appoint.
Suite au prochain épisode.
À priori, le fait d'avoir coupé le courant alors que la chaudière était en phase de chauffage active, c'est ça qui a perturbé le circuit électronique.
Aujourd'hui deuxième intervention du chauffagiste. Le technicien a prévu de changer la carte électronique principale.
Ben. C'est pas ça .... La panne est toujours là.
La piste suivante, c'est la carte du module hybride (arianext). Ce qui fait que nous rentrons dans le 7ème jour de panne et le deuxième weekend sans notre chauffage.
Heureusement que nous avons des radiateurs d'appoint.
Suite au prochain épisode.
À priori, le fait d'avoir coupé le courant alors que la chaudière était en phase de chauffage active, c'est ça qui a perturbé le circuit électronique.
04 décembre 2020 à 22:10
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
La chaudière est réparée.
Le problème venait de la carte électronique du module hybride Arianext.
L'explication est la suivante : Coupure de courant au moment où la PAC était en service.
La carte n'a pas aimé.
Après changement de celle-ci et un reparamétrage, tout va bien.
Le problème venait de la carte électronique du module hybride Arianext.
L'explication est la suivante : Coupure de courant au moment où la PAC était en service.
La carte n'a pas aimé.
Après changement de celle-ci et un reparamétrage, tout va bien.
18 décembre 2020 à 00:10
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
Bonjour.
3 ans après, la chaudière nous sort la même panne.
Et ça semble encore être la carte mère du module Hybride.
Notre voisin qui possède le même modèle a eu le même problème l'an dernier.
Bravo la technologie !
3 ans après, la chaudière nous sort la même panne.
Et ça semble encore être la carte mère du module Hybride.
Notre voisin qui possède le même modèle a eu le même problème l'an dernier.
Bravo la technologie !
13 novembre 2023 à 15:32
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
Bonsoir.
Pour vous protéger de ce type de panne il faut mettre en place sur votre installation électrique :
- Un parafoudre, en tête, pour les surtensions,
- Un onduleur, sur l'alimentation de votre chaudière, pour protéger des coupures de courant,
Comme c'est un dégât électrique suite à une coupure de courant vous pouvez :
- Faire une déclaration à votre assurance dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" de votre contrat habitation,
- Faire un recourt auprès de votre fournisseur d'énergie et/ou du gestionnaire du réseau de distribution,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous protéger de ce type de panne il faut mettre en place sur votre installation électrique :
- Un parafoudre, en tête, pour les surtensions,
- Un onduleur, sur l'alimentation de votre chaudière, pour protéger des coupures de courant,
Comme c'est un dégât électrique suite à une coupure de courant vous pouvez :
- Faire une déclaration à votre assurance dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" de votre contrat habitation,
- Faire un recourt auprès de votre fournisseur d'énergie et/ou du gestionnaire du réseau de distribution,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2023 à 18:02
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
Bonjour.
La deuxième panne que nous connaissons en ce moment n'est pas d'origine électrique.
Contrairement à la première.
Dès le premier allumage de la saison, la PAC n'a jamais voulu démarrer.
La deuxième panne que nous connaissons en ce moment n'est pas d'origine électrique.
Contrairement à la première.
Dès le premier allumage de la saison, la PAC n'a jamais voulu démarrer.
14 novembre 2023 à 18:11