Profil du membre cham91
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit cham91 sur le forum Chauffage

a posté 9 messages sur le forum Chauffage :
Re-bonsoir,
Je viens de comprendre le problème : j'ai inversé les 2 câbles des circulateurs !
L'erreur vient du fait que je pensais que les 2 câbles ne servaient que pour alimenter les circulateurs... mais non : il faut aussi les piloter.
Du coup, ça fonctionne bien maintenant.
Je viens de comprendre le problème : j'ai inversé les 2 câbles des circulateurs !

L'erreur vient du fait que je pensais que les 2 câbles ne servaient que pour alimenter les circulateurs... mais non : il faut aussi les piloter.
Du coup, ça fonctionne bien maintenant.

01 mars 2017 à 22:29

Bonsoir tout le monde,
Quelques news depuis mon dernier message :
- Le circulateur des radiateurs au R+1 ne tourne pas...
- Le circulateur du plancher chauffant au RDC tourne en permanence...
Le pire, c'est que la température au RDC semble incontrôlable : elle dépasse 25°c alors que la consigne est à 20°c.
Je vois que le circulateur du R+1 fonctionne car lorsque je lance la fonction RAMONAGE (5s sur le bouton RESET) je vois que les 2 circulateurs tournent et les radiateurs deviennent chauds.
Avant de faire tout ça, j'ai fait une purge : touche ESC puis purge des radiateurs et enfin j'ai remis 1.5 bar environ.
J'ai vérifié les paramètres 2 puis 4 et 5 de la TALIA et tout semble OK.
Si quelqu'un qui connait les Chaffoteaux passe par là et qu'il a une idée, il ne faut pas hésiter.
Quelques news depuis mon dernier message :
- Le circulateur des radiateurs au R+1 ne tourne pas...
- Le circulateur du plancher chauffant au RDC tourne en permanence...
Le pire, c'est que la température au RDC semble incontrôlable : elle dépasse 25°c alors que la consigne est à 20°c.
Je vois que le circulateur du R+1 fonctionne car lorsque je lance la fonction RAMONAGE (5s sur le bouton RESET) je vois que les 2 circulateurs tournent et les radiateurs deviennent chauds.
Avant de faire tout ça, j'ai fait une purge : touche ESC puis purge des radiateurs et enfin j'ai remis 1.5 bar environ.
J'ai vérifié les paramètres 2 puis 4 et 5 de la TALIA et tout semble OK.
Si quelqu'un qui connait les Chaffoteaux passe par là et qu'il a une idée, il ne faut pas hésiter.
01 mars 2017 à 19:03

Bonjour-Bonsoir tout le monde,
Merci Lenoir : oui en effet, j'ai vu qu'il fallait prendre un condensateur permanent.
Le circulateur des radiateurs se met bien en marche et s'arrête régulièrement. Environ 5 min par phase.
C'est un comportement que je n'avais pas avant : il tournait en permanence.
Il faut que je regarde les paramètres chaudière.
Merci Lenoir : oui en effet, j'ai vu qu'il fallait prendre un condensateur permanent.
Le circulateur des radiateurs se met bien en marche et s'arrête régulièrement. Environ 5 min par phase.
C'est un comportement que je n'avais pas avant : il tournait en permanence.
Il faut que je regarde les paramètres chaudière.
24 février 2017 à 22:58

Bonjour tout le monde,
Quelques infos :
J'ai changé le condensateur du circulateur. Il était un peu plus long mais ça rentre dans le boitier.
Ce qui m'inquiète c'est qu'il est donné à 70°C max.
Donc peut être qu'il va vivre moins longtemps.
Je n'ai pas réussi à trouver exactement le même.
Sinon, après remplacement, le circulateur tourne maintenant : les radiateurs sont tiède et pas chaud comme avant.
Il faut que je regarde sur quelques jours je pense pour voir si c'est un problème de circulateur ou autres.
Pour info, j'ai une sonde externe qui pilote le R+1 et comme il ne fait pas très froid en ce moment c'est peut être normal...
Sinon, petite question :
Pour les circulateurs du RDC plancher chauffant et R+1 : il faut régler les circulateurs sur vitesse 1 ou 2 ou 3 ?
Merci à vous et bonne journée.
Quelques infos :
J'ai changé le condensateur du circulateur. Il était un peu plus long mais ça rentre dans le boitier.
Ce qui m'inquiète c'est qu'il est donné à 70°C max.
Donc peut être qu'il va vivre moins longtemps.
Je n'ai pas réussi à trouver exactement le même.
Sinon, après remplacement, le circulateur tourne maintenant : les radiateurs sont tiède et pas chaud comme avant.
Il faut que je regarde sur quelques jours je pense pour voir si c'est un problème de circulateur ou autres.
Pour info, j'ai une sonde externe qui pilote le R+1 et comme il ne fait pas très froid en ce moment c'est peut être normal...
Sinon, petite question :
Pour les circulateurs du RDC plancher chauffant et R+1 : il faut régler les circulateurs sur vitesse 1 ou 2 ou 3 ?
Merci à vous et bonne journée.
23 février 2017 à 11:25

Bonjour tout le monde,
Merci Lenoir pour vos réponses,
Je me suis trompé : Je pense que je n'ai pas de filtre anti-boue.
D’ailleurs, c'est sans doute à cause de ça que le chauffagiste avait diagnostiqué la présence de boue dans le plancher chauffant comme la cause du remplacement de la pompe de la Talia en avril 2016...
Que des galères avec cette chaudière depuis la mise en service en 2012 !
Pour en revenir au circulateur : cf. les photos ci-dessous.
J'ai vérifié le condensateur et il est troué. Il était collé au boitier à cause de la chaleur au moment où il a explosé.
Je vais le remplacer et voir si bien le problème. J'ai commandé un condensateur semblable sur Amazon.
J'espère que c'est ça car un circulateur Wilo identique coûte environ 250 EUR.
Si c'était à refaire, je n’achèterais pas une Chaffoteaux.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci Lenoir pour vos réponses,
Je me suis trompé : Je pense que je n'ai pas de filtre anti-boue.
D’ailleurs, c'est sans doute à cause de ça que le chauffagiste avait diagnostiqué la présence de boue dans le plancher chauffant comme la cause du remplacement de la pompe de la Talia en avril 2016...
Que des galères avec cette chaudière depuis la mise en service en 2012 !
Pour en revenir au circulateur : cf. les photos ci-dessous.
J'ai vérifié le condensateur et il est troué. Il était collé au boitier à cause de la chaleur au moment où il a explosé.
Je vais le remplacer et voir si bien le problème. J'ai commandé un condensateur semblable sur Amazon.
J'espère que c'est ça car un circulateur Wilo identique coûte environ 250 EUR.
Si c'était à refaire, je n’achèterais pas une Chaffoteaux.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 février 2017 à 15:03

Merci Lenoir,
C'est bon je l'ai localisé.
Est-ce qu'il y aurait un document ou une vidéo montrant comment nettoyer le filtre ?
Merci à vous !
C'est bon je l'ai localisé.
Est-ce qu'il y aurait un document ou une vidéo montrant comment nettoyer le filtre ?
Merci à vous !
21 février 2017 à 10:40

Bonsoir Lenoir,
Pouvez-vous me dire où se trouve le filtre anti-boue svp sur la Talia Green ou dans le boitier en dessous avec les 2 circulateurs ?
Merci.
Pouvez-vous me dire où se trouve le filtre anti-boue svp sur la Talia Green ou dans le boitier en dessous avec les 2 circulateurs ?
Merci.
20 février 2017 à 22:44

Merci à vous pour vos réponses :
Je crois que vous avez raison, on dirait que c'est le circulateur :
- celui du plancher chauffant semble vibrer.
- celui du R+1 ne fait pas de bruit alors qu'il est brûlant.
Et aussi :
- les tuyaux d'entrée-sortie du plancher sont chauds.
- les tuyaux d'entrée sortie du r+1 sont froids.
Je crois que vous avez raison, on dirait que c'est le circulateur :
- celui du plancher chauffant semble vibrer.
- celui du R+1 ne fait pas de bruit alors qu'il est brûlant.
Et aussi :
- les tuyaux d'entrée-sortie du plancher sont chauds.
- les tuyaux d'entrée sortie du r+1 sont froids.
20 février 2017 à 22:32

Bonjour à tous.
J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012.
Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs).
J'ai rencontré beaucoup de problème avec cette chaudière depuis sa mise en service.
Le dernier en date d'une semaine est le remplacement :
Du Vase d'Expansion.
De la soupape de sécurité.
Le travail a été fait par quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment cette chaudière (à priori un chauffagiste un peu amateur...)
Lorsqu'il est partie, j'avais un CODE ERREUR 101, 103, 1P1,...
J'ai fait un RESET pour effacer les erreurs et relancer la chaudière puis une PURGE (bouton ESC).
Le problème n'était plus là mais chose étrange :
Les radiateurs sont froids.
Avant le changement du vase, j'entendais l'eau circuler dans les radiateurs (bruit assez fort) mais maintenant je n'entends plus rien.
J'ai arrêté la chaudière, fait une purge des radiateurs et j'ai ouvert la vis du circulateur Wilo et vérifier qu'il tourne bien à l'intérieur.
Pour info, le circulateur des radiateurs est très chaud pendant le fonctionnement.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le problème et pourquoi les radiateurs sont froids ?
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012.
Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs).
J'ai rencontré beaucoup de problème avec cette chaudière depuis sa mise en service.
Le dernier en date d'une semaine est le remplacement :
Du Vase d'Expansion.
De la soupape de sécurité.
Le travail a été fait par quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment cette chaudière (à priori un chauffagiste un peu amateur...)
Lorsqu'il est partie, j'avais un CODE ERREUR 101, 103, 1P1,...
J'ai fait un RESET pour effacer les erreurs et relancer la chaudière puis une PURGE (bouton ESC).
Le problème n'était plus là mais chose étrange :
Les radiateurs sont froids.
Avant le changement du vase, j'entendais l'eau circuler dans les radiateurs (bruit assez fort) mais maintenant je n'entends plus rien.
J'ai arrêté la chaudière, fait une purge des radiateurs et j'ai ouvert la vis du circulateur Wilo et vérifier qu'il tourne bien à l'intérieur.
Pour info, le circulateur des radiateurs est très chaud pendant le fonctionnement.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le problème et pourquoi les radiateurs sont froids ?
Merci de votre aide.
20 février 2017 à 12:07