Bonjour,
J'aurais besoin de votre aide pour que ma chaudière ne se mette plus en arrêt après avoir atteint les 60°.
Au lieu de repartir elle s'arrête. Nous devons la remettre en marche manuellement et ça repart.
C'est une chaudière Marolotherm de type l'brule tout.
Historique : Nous avons descendu au maximum le thermostat car nous pensions qu'il ne fonctionnait plus. Elle n'a plus du tout démarrer car le thermostat état en parfait état. Depuis, nous avons remis le thermostat sur 22°, la chaudière est repartie mais s'arrête dès qu'elle est à 60°. Y-a-t-il un lien ?
J'aurais également besoin de l'adresse d'un réparateur chauffagiste qui répare cette marque à Chartres, voire en Eure et Loir.
Merci d'avance pour vos conseils.
J'aurais besoin de votre aide pour que ma chaudière ne se mette plus en arrêt après avoir atteint les 60°.
Au lieu de repartir elle s'arrête. Nous devons la remettre en marche manuellement et ça repart.
C'est une chaudière Marolotherm de type l'brule tout.
Historique : Nous avons descendu au maximum le thermostat car nous pensions qu'il ne fonctionnait plus. Elle n'a plus du tout démarrer car le thermostat état en parfait état. Depuis, nous avons remis le thermostat sur 22°, la chaudière est repartie mais s'arrête dès qu'elle est à 60°. Y-a-t-il un lien ?
J'aurais également besoin de l'adresse d'un réparateur chauffagiste qui répare cette marque à Chartres, voire en Eure et Loir.
Merci d'avance pour vos conseils.
14 janvier 2015 à 14:49
Conseil 1 dépannage chaudière
Invité

Problème chaudière Marolotherm qui se met en défaut
Invité

Bonjour,
Je ne connais pas du tout cette chaudière, mais d'une manière générale la température "départ" se règle sur la chaudière même et pas sur le thermostat.
Il y a des cas spéciaux avec sonde externe, mais je ne pense pas que ce soit votre cas...
Bonne chance.
GC
Je ne connais pas du tout cette chaudière, mais d'une manière générale la température "départ" se règle sur la chaudière même et pas sur le thermostat.
Il y a des cas spéciaux avec sonde externe, mais je ne pense pas que ce soit votre cas...
Bonne chance.
GC
16 janvier 2015 à 15:21
Conseil 2 dépannage chaudière
Invité

Problème chaudière Marolotherm qui se met en défaut
Invité

Bonjour,
Une Marolotherm brule tout, du collector !! Vous êtes probablement de la région Poitou, origine de ce constructeur.
Que votre thermostat chaudière arrête le brûleur à 60 degrés, c'est normal.
Et en principe suffisant pour chauffer le maison.
Par contre, il est fort probable que votre thermostat est à action sur brûleur, et si la température est atteinte, il est normal que votre chaudière ne redémarre pas et que sa température est alors inférieur à 60 °C.
Si vous actionnez le thermostat chaudière, le brûleur ne va pas démarrer, puisqu'il est coupé par le thermostat d'ambiance.
Si le thermostat d'ambiance enclenche la chaudière, celle-ci va redémarrer pour atteindre les 60°C.
Salutations.
Philippe
Une Marolotherm brule tout, du collector !! Vous êtes probablement de la région Poitou, origine de ce constructeur.
Que votre thermostat chaudière arrête le brûleur à 60 degrés, c'est normal.
Et en principe suffisant pour chauffer le maison.
Par contre, il est fort probable que votre thermostat est à action sur brûleur, et si la température est atteinte, il est normal que votre chaudière ne redémarre pas et que sa température est alors inférieur à 60 °C.
Si vous actionnez le thermostat chaudière, le brûleur ne va pas démarrer, puisqu'il est coupé par le thermostat d'ambiance.
Si le thermostat d'ambiance enclenche la chaudière, celle-ci va redémarrer pour atteindre les 60°C.
Salutations.
Philippe
17 janvier 2015 à 06:27