Question Forum : Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,

Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la nature du problème qui me fait disjoncter l'appareil.
Le problème arrive surtout lorsqu'il fait froid dehors (nota : je suis glycolée avec appoint électrique sur le réseau hydraulique (heureusement).
Merci d'éclairer ma lanterne. Jef
Conseils Forum 1

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
Nous avons exactement le même problème de défaut d1.2, nous sommes constamment obligés de la redémarrer manuellement.
Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur votre pompe à chaleur (puissance), superficie de la maison, etc.
Nous elle fait 6,1 kW (Aqualis 2) pour 140 m² environ sur 2 niveaux.
On n'a que ça pour chauffer et le branchement est fait sur des radiateurs existants (anciennement : chaudière fioul).
Ça fait 3 mois que ça dure et chacun se renvoie la balle.
Apparemment il s'agirait d'un problème de puissance, donc défaut de conseil, mais personne ne veut l'admettre.
Merci de nous tenir au courant. Soso et toto
Conseils Forum 2

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonsoir,
Avez-vous regardé si le disjoncteur de la PAC était une courbe "d" ?
Cordialement.
Conseils Forum 3

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Je suis d'accord avec la réponse (2) :
Vérifier que votre disjoncteur différentiel est bien dans la catégorie courbe "d" (pour les démarrages du compresseur), moins sensible que les courbes c (eux utilisés plutôt pour des résistances).
Conseils Forum 4

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Même diagnostic que sur les Aqualis.
Voir la liste des défauts au format pdf : notice aireo configuration.pdf

Conseils Forum 5

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Nous aussi nous avons une PAC Ciat aqualis 2 50T. Elle a bien fonctionné pendant 10 mois et depuis le 24 décembre, défaut D1.2.
Ils ont commencé à nous dire que c'était EDF qui ne fournissait pas assez de courant.
Je les ai fait déplacer et on a 239 V ! Donc pas mal pour 230 V.
Etape suivante : on change la carte mère, mais rien n'est sûr que la pompe va fonctionner ! C'est dingue et CIAT ne se déplace pas. Je pense que la prochaine étape sera une mise en demeure, avec changement de la pompe ou remboursement. Sinon à part ça, elle fonctionnait très bien : pas de problème de chauffage.
Conseils Forum 6

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Le défaut 1.2 vient d'un contact sur le pressostat haute pression (HP), vérifier sur les bornes de la platine de puissance avec un testeur , si le contact est ouvert ou fermé, il suffit de débrancher les 2 fils et de remettre en route la PAC.
Si le contact se fait elle repart et cela vient du relais, un petit module de couleur orange généralement.
Conseils Forum 7

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
J'ai le même problème sur une Aqualis 50 H installée depuis 4 mois.
Défaut D1.2, mais le disjoncteur ne saute pas.
Par contre impossible de la redémarrer, malgré les resets, même si la température extérieure est douce (supérieure à 12°C).
Conseils Forum 8

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Si le défaut 1.2 persiste remplacer la carte mère de puissance ou la carte microconnect, voir le SAV Ciat de votre région.
Conseils Forum 9

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour.
Est-ce que l'internaute de la réponse 7 a eu une solution ? Merci.
Conseils Forum 10

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
J'ai aussi ce problème d1.2 avec une Aqualis 35H, et le technicien passe prochainement pour me changer la carte de puissance.
Dans mon cas (ça dure depuis 1 mois avec un passage en défaut chaque 2 jours environ - voire plus souvent) dans mon cas donc, je coupe tous les relais électriques 5 mn, je les remets et j'acquitte le défaut depuis le MicroConnect, ça repart jusque la prochaine.
08 avril 2009 à 02:24
Conseils Forum 11

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Changer la carte d'alimentation.
26 octobre 2009 à 21:35
Conseils Forum 12

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
J'avais le même problème sur une CIAT Aqualis 35H.
Il a fallu rajouter un vase à expansion plus grand car celui prévu initialement dans la pompe à chaleur pour réguler la pression était insuffisant.
L'erreur d1.2 vient généralement d'un problème de pression. Depuis plus aucun problème !
09 novembre 2009 à 15:33
Conseils Forum 13

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Ma Pompe à chaleur Ciat Aqualis Modèle 2 50H a le même problème depuis début décembre. Les 2 cartes électroniques sont HS. J'ai contacté le technicien agréé par Ciat, la délégation régionale Ciat à Nancy et même l'usine Ciat dans l'Ain.
Tout le monde me promet de nouvelles cartes dans les 48 heures mais depuis 6 semaines rien ne se passe et la machine ne tourne toujours pas.
Le technicien désespère également car il attend d'autres cartes pour d'autres clients.
16 janvier 2010 à 14:31
Conseils Forum 14

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonsoir, même problème avec ma PAC ; code D1.2 quelqu'un doit intervenir prochainement pour les 2 cartes ! Quelqu'un connait-il le prix de ces cartes ?
04 février 2010 à 20:20
Conseils Forum 15

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Les délais d'intervention de la part de Ciat ou de leurs divers services d'intervention sont tout simplement inadmissibles !
J'attends depuis 15 jours une date d'intervention (la commande de la carte de démarrage pour ma PAC Caléo 60 pose a priori de gros problèmes).
Ciat qui prétend à travers ses publicités être le premier, manque totalement de professionnalisme !
J'ai 4 enfants en bas âge et j'ai une température dans la maison de 5 degrés dans la salle de bains et 13 degrés dans la cuisine.
A part envoyer des devis pour le dépannage... Zéro.
16 février 2010 à 13:44
Conseils Forum 16

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour, le défaut d 1.2 est un problème de pressostat hp.
Deux types de défaut : le temporaire (clignotant sur le terminal) auquel cas la PAC remédie elle-même au problème et le permanent affichage fixe.
Dans les deux cas c'est un problème de condenseur encrassé ou de charge gaz trop élevée.
Cordialement. aerys
18 février 2010 à 19:47
Conseils Forum 17

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Le défaut D1.2 est dû soit à un défaut Haute pression = retour d'eau trop chaud si la chaudière fonctionne en même temps, soit le plus probable une baisse de tension inférieur à 214 V car quand il fait froid pour tout le quartier, le chauffage et la tension chutent, problème EDF.
18 avril 2010 à 12:51
Conseils Forum 18

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Je viens d'avoir ce problème (défaut d1.2 permanent) sur une Aqualis 2 modèle 35H en mono 230V qui est installée depuis 2006 (Aqualis version 1 à l'origine, transformée en Aqualis 2 en 2008).
Au démarrage le ventilateur s'enclenche normalement et après 5 ou 6 secondes c'est le compresseur qui doit démarrer et là après un semblant de démarrage qui dure 2 ou 3 secondes c'est l'arrêt complet avec le défaut d1.2 qui s'affiche au terminal.
Étant un collaborateur CIAT (à la retraite) je suis allé au SAV où je connais quelques personnes et où on m'a expliqué les différentes raisons possibles de ce défaut.
La plus fréquente étant le condensateur de démarrage du compresseur qui est HS.
Dans un premier temps il ne faut pas changer la carte complète de démarrage comme je l'ai lu dans certaines réponses mais déjà commencer par changer uniquement ce condensateur qui est de couleur noire, fixé sur la carte avec 2 colliers et d'une valeur de 200 à 250 microfarads.
Attention à bien couper l'alimentation au disjoncteur de la PAC, à bien remettre un condensateur de même valeur et à bien repérer le raccordement électrique des 3 fils (faire une photo pour mémoire). C'est ce que j'ai fait et le défaut a été solutionné pour quelques euros alors qu'une carte de démarrage va vous être vendue près de 400 euros donc il vaut mieux commencer par le condensateur seul.
18 novembre 2010 à 17:11
Conseils Forum 19

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Code défaut D1 et D2, problème sur le circuit frigorifique, garantie disjoncteur courbe D, c'est OK.
07 décembre 2010 à 15:04
Conseils Forum 20

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Pour problème D1.2 sur PAC Ciat, changez carte de puissance + carte de régulation par sécurité !
21 décembre 2010 à 13:02
Conseils Forum 21

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour, j'ai aussi le défaut 1.2 sur ma CIAT 35H depuis le 16/12/2010, ma PAC est installée depuis mai 2008, la fiabilité est remarquable.
Au vu des différents messages j'exclus un problème de tension EDF, je suis entre 218 et 228V selon les moments de la journée et mon compresseur redémarre ou pas, en fonctionnant un temps variable, après acquittement du défaut. J'ai eu aussi 3 défauts temporaires d4.4.
J'ai essayé d'appeler la Hotline CIAT... qui est fermée pendant les vacances ! Pas mal pour une entreprise qui se veut numéro 1, nombre d'entreprises ont toujours une permanence !
Il ne me reste qu'à attendre début 2011 pour espérer avoir une solution.
27 décembre 2010 à 11:08
Conseils Forum 22

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Je m'adresse au Monsieur retraité de CIAT, réponse 18. SVP, où avez-vous trouvé un condensateur équivalent et plus fiable ? Merci d'avance. Car j'ai également le problème sur une Aqualis 2 50H.
Pour ma part, j'ai paramétré l'arrêt du compresseur (paramètre 8 passé à 0), pour que le chauffage se fasse tout de même sur la résistance d'appoint.
C'est mieux que rien, surtout quand on a des enfants en bas âge.
03 janvier 2011 à 23:52
Conseils Forum 23

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
Ayant une PAC Aqualis 2 50H, j'ai eu le défaut d1.2, après avoir changé le condensateur de démarrage, le défaut persiste toujours donc je pense changer la carte de puissance.
Ce défaut apparait même lorsque la température est de 10 degrés.
P. S. : prix de la carte de puissance 750 euros avec pose.
06 janvier 2011 à 14:04
Conseils Forum 24

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Mais il y a 2 condensateurs de démarrage sur l'Aqualis 2 50H. Il faut absolument changer les 2 pour espérer éliminer le problème potentiel. Et où avez-vous pu vous le procurer svp ?
Car voilà 4-5 jours que j'essaie en vain de contacter les Pièces Détachées. J'ai envoyé des mails également restés sans réponse. J'ai laissé des messages téléphoniques, toujours polis : RIEN DE RIEN ! C'est tout simplement incroyable. Je suis abasourdi par une telle désinvolture.
On va devoir faire du courrier AR, et les avocats vont ensuite prendre le relais.
07 janvier 2011 à 23:40
Conseils Forum 25

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
J'ai fait installer une pompe de marque Ciat en 2008 et j'ai aussi le problème D1.2.
J'avais une extension de garantie mais, d'après mon fournisseur, elle n'est valable que deux ans.
A quoi sert donc cette extension puisque la garantie Ciat est de deux ans ? D'avance, merci.
28 février 2011 à 16:14
Conseils Forum 26

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
nous avons fait installer une PAC Ciat Aqualis 2 en 08/2008 par une société d'installation dans le Calvados. A la remise en route en septembre dernier, elle a fonctionné deux jours, et s'est coupée : défauts D1.1 et D4.2.
La société qui a installée notre PAC a mis la clé sous la porte au bout de deux ans d'exploitation (de 2007 à 2009) après s'être remplie les poches et surtout quand les pannes ont commencé sur les installations réalisées.
Aujourd'hui, nous avons fait appel à notre assistance juridique, qui a contacté l'assurance de la société installatrice pour faire valoir la garantie décennale.
Une expertise amiable a eu lieu : installation en dépit du bon sens (ballon trop petit 80 litres au lieu de 200, des coudes dans tous les sens entre la PAC et le ballon, etc.).
Donc, notre PAC a fonctionné quasiment en continu, (notre consommation d'électricité a doublé depuis l'installation), et le compresseur a forcé, ce qui fait qu'il est très très "fatigué". De plus, c'est une machine qui a une fragilité de fabrication : elle vibre. Ce qui a eu pour résultat, combiné au fait qu'elle fonctionnait en continu, que certaines soudures ont pété, laissant ainsi échapper du gaz, et que certains tuyaux se sont usés du fait de frottement dus aux vibrations.
Résultat des courses : les experts nous conseillent de remettre en état notre PAC : travaux estimés à 500/600 euros.
Ok, mais ça ne s'arrête pas là : on a donc contacté des réparateurs :
- deux n'ont pas voulu se déplacer quand on leur a dit qu'il s'agissait d'une Ciat Aqualis
- l'un au téléphone, avant même de voir la machine nous a énuméré un par un les défauts et problèmes rencontrés.
Il s'est tout de même déplacé pour faire un devis (conforme aux prévisions des experts) mais en nous stipulant qu'il ne garantirait pas son intervention, sachant très bien que de toute façon, la PAC pourrait fonctionner 4 ans correctement, comme 4 mois, et qu'on ferait aussi bien de la foutre à la poubelle !
Nous recherchons des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés afin de se rassembler en collectif auprès d'une association de consommateurs pour se défendre : plus on sera nombreux, plus on pourra se faire entendre...
Merci d'avance.
08 mars 2011 à 13:52
Conseils Forum 27

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
nous aussi rencontrons des problèmes depuis l'installation en 2008 avec la pompe à chaleur Aqualis caleo 60H.
Où en êtes-vous de vos démarches (association de consommateurs ?).
Vous pouvez nous renseigner.
Merci. Bruno
24 mars 2011 à 18:22
Conseils Forum 28

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
Moi aussi je possède une PAC Caleo Ciat 60H installée en 2008 qui ne fonctionne plus, le compresseur est HS, que puis-je faire ?
J'habite dans le Gard. Dany
06 mai 2011 à 13:41
Conseils Forum 29

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour, j'ai également une aqualis 2 qui a pris feu au bout de 18 mois. Ils m'ont changé la carte puissance par une nouvelle renforcée qui a de nouveau flashée au bout de 12 mois.
J'ai fait changer la carte et pris un contrat d'entretien le tout pour 1000 euros.
Puis le technicien en voulant relancer la pompe, a constaté que le compresseur est HS... 1350 euros pour le remplacer.
Pour lui la cause est due à une sous tension soit en dessous de 230 volts et de voir avec L'ERDF car il refuse de garantir les pièces ou tout changement de PAC.
27 juillet 2011 à 20:51
Conseils Forum 30

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Ma pompe vient de prendre feu, les 2 condensateurs ont chauffé et se sont mis à brûler.
Le problème serait également dû à la carte de puissance qui ne supporterait pas les variations de tension délivrée par Séolis (fournisseur d'électricité).
Un expert vient de passer, un autre du fabricant doit passer. En attendant je suis sans pompe à chaleur, et pour combien de temps ?
19 septembre 2011 à 08:42
Conseils Forum 31

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Pour info, je suis frigoriste spécialisé dans les pompes à chaleur et ce défaut est généralement dû à un défaut de la carte de puissance.
De plus le constructeur CIAT en est bien conscient et a modifié cette carte.
22 octobre 2011 à 18:04
Conseils Forum 32

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Ils ont bien changé de version ce qui vous oblige à changer les 2 cartes (puissance et micro) car l'ancienne version micro ne convient plus avec la nouvelle carte puissance.
Ça a duré 10 jours avant de retrouver le même défaut. On essaye de reseter le défaut mais rien n'y fait.
Ils nous annoncent que le problème vient de chez EDF par les coupures qu'ils nous engendrent.
Perso je suis dans les onduleurs, j'en ai un chez moi alors les coupures...
Maintenant, on attend avec impatience la venue du technicien CIAT.
21 janvier 2012 à 11:41
Conseils Forum 33

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
J'ai eu le problème d1.2 le 27 janvier 2012. Le dépanneur ciat (à Meyreuil dans le 13) me dit que si je ne change que le condensateur (40 euros) je risque d'avoir rapidement un nouveau problème de carte et surtout d'endommager le compresseur.
Alors que faire ? J'ai opté pour la nouvelle carte à 560 euros HT + main d’œuvre donc 760 euros TTC. Bon WE n'est-ce pas ? De plus il me dit qu'il va falloir peut-être changer le compresseur pour 3800 euros ! Alors que je vois que certains le proposent à 1350 euros.
Quel est le vrai prix d'un compresseur pour une Aqualis Caleo 60h ? Merci de m'avoir lu et si vous avez des réponses sur les prix à bientôt.
28 janvier 2012 à 11:14
Conseils Forum 34

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Merci de joindre ce rectificatif à la réponse 33.
Bonjour, le dépanneur CIAT (Meyreuil 13) vient de me téléphoner car il pense que sa compétence est en cause et qu'il risque d'être pris pour un escroc ! Loin de moi cette pensée.
Je mets en cause le matériel CIAT et surtout pas cet intervenant rapide et compétent.
Que le matériel soit cher c'est un fait, et je pense qu'il faut intervenir auprès de CIAT et de ses dépanneurs pour qu'il soit au juste prix.
02 février 2012 à 14:11
Conseils Forum 35

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour, j'ai eu le même problème d1.2 le 30 janvier sur une PAC Aqualis caleo 60h installée en février 2008, le dépanneur Ciat (à Meyreuil dans le 13) m'a changé la carte de démarrage (nouveau modèle), coût 563 euros HT + main d’œuvre et déplacement total 762.91 euros et ça marche.
La PAC date de février 2008 installée par une entreprise qui n'existe plus et qui m'a facturé une extension de garantie et je n'ai jamais eu de maintenance entretien sur cette machine.
L'intervention du dépanneur de Meyreuil a été rapide et efficace.
02 février 2012 à 12:14
Conseils Forum 36

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour, pour ma part j'ai un problème sur une pompe à chaleur CIAT Aquaciat 2 : DEFAUT HP MAN.
Pouvez-vous m'aider, quelle est la panne exactement. Merci. Amine
23 février 2012 à 21:03
Conseils Forum 37

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour, je suis possesseur d'une PAC Aqualis depuis octobre 2008.
Depuis 2 cartes mère changées (à chaque milieu d'hiver) un compresseur... nous avons été un an sans chauffage car l'installateur ne venait pas faire les réparations, il a maintenant été mis en liquidation... Ma garantie de 5 ans... pffff envolée. Au vu des nombreux témoignages je pense que CIAT a vendu à travers ses installateurs des machines avec des vices cachés.
Mon installation a été validée par CIAT mais je découvre après beaucoup de recherches que mon ballon de 80 litres est insuffisant et que CIAT préconise depuis au moins 2 ans un ballon minimum de 150 litres. Conclusion ma PAC fonctionne trop, s'use trop vite et c'est cela qui provoque les pannes à répétitions.
Je recherche des personnes qui souhaitent s'associer dans une action collective contre le fabricant car nous sommes floués de milliers d'euro et des conditions de vie difficile (sans chauffage...).
Merci de me contacter pour les personnes intéressées ou bien si un groupe existe déjà, contactez-moi aussi. Hellène
22 mars 2012 à 18:40
Conseils Forum 38

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Pouvez-vous me donner vos coordonnées (de l'internaute de la réponse n°37) pour que nous puissions communiquer.
Après remplacement carte j'ai le défaut d5.4, ça continue ! Merci.

Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous êtes ici dans un forum de discussion, son intérêt est que tou(te)s les bricoleuses, bricoleurs... puissent profiter des réponses.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
24 mars 2012 à 10:44
Conseils Forum 39

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
je suis dans le même cas, une Aqualis caléo 60h qui n'a jamais vraiment marché depuis 2008, j'en suis à la troisième carte mère, et c'est toujours la faute d'EDF ! D1.2 en permanence, il semblerait que cela soit les condensateurs...
Je n'en peux plus, un seul réparateur en région parisienne, qui ne veut même pas se déplacer car je suis trop loin...
L'agence Ciat du 94 ne fait vraiment rien pour m'aider.
Je suis d'avis et pour engager une procédure collective contre Ciat : les chefs d'accusation sont nombreux.
Comment faire, qui coordonne ? Où envoyer un dossier ?
03 avril 2012 à 09:29
Conseils Forum 40

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
le défaut d1.2 est un défaut HP ? TOUTEFOIS SELON LA CARTE DE PUISSANCE DE VOTRE APPAREIL D'AUTRES symptômes sont signalés par ce code.
Vous pouvez avoir une baisse de tension et même en changeant la carte, ensuite vous devez avoir 2 disjoncteurs de puissance, un pour la PAC et le deuxième pour les résistances, les deux doivent être calibrés selon la préconisation CIAT.
Pour les baisses de tension faire vérifier par votre SAV sans consommation dans la maison puis avec (PC et four) pour estimer celle-ci, à savoir en dessous de 210 V la PAC affiche D1.2
10 mai 2012 à 22:53
Conseils Forum 41

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour,
Notre PAC AQUALIS CALEO 70 HT a été installée en 2007, avec extension de garantie valeur 600 €. (inutile car n'a jamais fonctionné, évidemment).
Depuis, nombreux problèmes : en plus de l'installation indispensable d'un pressostat, des soudures ont lâché, on en est à la 2ème fois avec recharge de gaz obligatoire. La boîte plastique qui entoure la PAC est fendue sur plusieurs endroits, les vis ne tiennent plus, bref, très mauvaise qualité.
Nous allons donc transmettre tout ça à notre assurance.
Si certains d'entre vous ont décidé d'entamer une action en justice, nous en ferons partis...
Personnellement je déconseille cette marque.

21 octobre 2012 à 18:49
Conseils Forum 42

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Bonjour à tous.

Problèmes de cartes, de sonde ; de condenseur etc. etc. Trop fragile nos PAC ? Et bien oui.
Pour avoir certains labels nos pompes ont un maximum de puissance restituée et un minimum d'organes de qualité.
Nos constructeurs sont des monteurs, ils piochent chez différent constructeurs de pièces généralement de marque connue, compresseurs, vannes 4 voies, déshydrateurs, les cartes, régulateurs et les batteries sont fabriqués je ne sais où et toujours au moins cher. Et voilà le résultat.
De plus des installateurs peu scrupuleux prêts à tout pour vendre et augmenter gracieusement leurs marges à l'époque du crédit d’impôts vous ont fait payé jusqu’à 50%, le client ne regardait plus ce qu'il achetait mais regardait combien il dépenserait en mensualités de crédit, de plus sur les devis il était écrit matériel X ou équivalent bas de gamme ou haut de gamme à puissance égale ? Une fois l'affaire vendue ces soi-disant spécialistes (1 bureau, une secrétaire, beaucoup de commerciaux et pas de techniciens) cherchent des sous traitants à pas cher pour réaliser l'installation. Et là il y a plus de pires que de meilleurs, le crédit d’impôts a pratiquement disparu sur les PAC et au nom de la rentabilité ces spécialistes sont dans le solaire, voire les fenêtres.
Si vous avez des projets, un conseil adressez-vous à un vrai Frigoriste.
15 mars 2013 à 10:21
Conseils Forum 43

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Sur défaut d1-2, tension correct 225V, je démarre le compresseur avec la fonction relais du contacteur : ok.
Alors : je pense qu'il a coupé en HP, le réarmement manuel avec un klicxon sur le compresseur ou réarmement à l'aide du microtech en appuyant sur arrêt et + je l'ai fait rien ne se passe donc je pense à un réarmement manuel ?
Merci de vos réponses.
Serge.
05 janvier 2015 à 16:12
Conseils Forum 44

Problème défaut D1.2 PAC CIAT


Invité
invité
Le défaut d1.2 est généralement dû à un problème sur la carte de démarrage.
Pour ma part c'est la 2ème fois que cela se produit.
La première fois c'est la carte d'origine qui est sous dimensionnée, résultat 1500 €, la deuxième fois 3 et demi après problème sur la même carte et de nouveau 1500€ demandés.
Alors j'ai pris le problème à bras le corps après inspection de la carte, j'ai trouvé le problème il s'appelle CX480D5R, c'est relais qui crame régulièrement parce que trop sollicité.
Donc pour 39€ la solution est en passe d'être résolue.
Dominique
16 décembre 2016 à 11:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
    N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
  • 2. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
    N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
  • 3. Défaut sur PAC CIAT AQUALIS CALEO 60HT
    N°18508 : Bonjour, J'habite dans l'est de la France et les nuits sont fraîches. Ce matin, alors que la température extérieure affiche toujours -10, je constate que ma PAC est arrêtée et affiche un code défaut D54. Le manuel dont...
  • 4. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 5. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
    N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
  • 6. Défaut PAC Daikin avec module AJ Tech
    N°14767 : Bonjour, Je suis en possession d'une PAC Daikin RZP 71 avec un module AJ Tech, depuis ce matin le groupe extérieur ne démarre plus (aucun défaut sur la télécommande Daikin) sur mon groupe les voyants h1p et h4p sont...
  • 7. Problème PAC Ciat aurea 50z
    N°5608 : Ma PAC CIAT auréa 50Z aurait du être mise en fonctionnement par l'installateur mais il a tardé à venir (il n'était pas compétent, il a plusieurs procès en cours) et finalement ne savait pas vraiment la "paramétrer"... Par...
  • 8. Problème PAC CIAT Aqualis 2+
    N°20779 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, je n'ai pas de chauffage. Ma PAC CIAT Aqualis2 + ne chauffe pas. Un défaut D3. 0 s'affiche j'ai fait toutes les manipulations préconisées et le défaut persiste. De plus la carte...
  • 9. Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
    N°22948 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison avec PAC eau/eau géothermie de la marque Soltherm Erix 101 (je sais ce que vous allez me dire). Depuis un an, je n'avais pas de souci mais pour cet hiver, elle se met en défaut en BP...
  • 10. PAC Chaffoteaux erreur 918
    N°23426 : Bonjour. Ma PAC Chaffoteaux rentre dans sa deuxième saison cet hiver. Lors de la mise en route, après quelques heures, j'ai eu un code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène" et donc plus de...
>>> Résultats suivants pour : Problème défaut D1.2 PAC CIAT >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite