Question Forum Chauffage : Panne chaudière Logamatic 2107 module NM282
Bonjour.
J'ai un petit relais de commande vanne gaz sur le module NM282 qui se met à s'enclencher et se couper indéfiniment limite vibration et donc la vanne gaz se coupe et s'enclenche sans arrêt.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai un petit relais de commande vanne gaz sur le module NM282 qui se met à s'enclencher et se couper indéfiniment limite vibration et donc la vanne gaz se coupe et s'enclenche sans arrêt.
Merci d'avance pour vos réponses.
20 février 2022 à 11:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Panne chaudière Logamatic 2107 module NM282
Bonjour,
Ce phénomène se produit-il uniquement quand votre brûleur est en demande ou même lorsqu'il n'y a pas de demande d'ECS ou de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce phénomène se produit-il uniquement quand votre brûleur est en demande ou même lorsqu'il n'y a pas de demande d'ECS ou de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2022 à 10:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Panne chaudière Logamatic 2107 module NM282
Bonjour.
Je n'ai pas de pro ECS, donc ce problème se pose quand le ou les brûleurs sont en demande, j'ai deux rampes avec deux blocs gaz et j'ai déconnecté un des deux relais brûleurs et le cliquetis continue sur la carte relais, et donc cette commande génère l'ouverture et fermeture de la vanne gaz également à la même cadence.
Bien à vous.
Philippe
Je n'ai pas de pro ECS, donc ce problème se pose quand le ou les brûleurs sont en demande, j'ai deux rampes avec deux blocs gaz et j'ai déconnecté un des deux relais brûleurs et le cliquetis continue sur la carte relais, et donc cette commande génère l'ouverture et fermeture de la vanne gaz également à la même cadence.
Bien à vous.
Philippe
21 février 2022 à 18:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Panne chaudière Logamatic 2107 module NM282
Bonjour,
Quelle est le type et le modèle exacte de votre chaudière (la logamatic 2107 étant un tableau de régulation) ?
Vous avez deux brûleurs donc deux vannes gaz et deux coffret de sécurités, quel est leur type ?
Ce bruit de cliquetis se produit dans le coffret de sécurité ou dans le tableau de régulation ?
Avez- vous contrôlé les tensions d'alimentation électriques :
- Phase/Neutre ?
- Phase-Terre ?
- Terre/Neutre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est le type et le modèle exacte de votre chaudière (la logamatic 2107 étant un tableau de régulation) ?
Vous avez deux brûleurs donc deux vannes gaz et deux coffret de sécurités, quel est leur type ?
Ce bruit de cliquetis se produit dans le coffret de sécurité ou dans le tableau de régulation ?
Avez- vous contrôlé les tensions d'alimentation électriques :
- Phase/Neutre ?
- Phase-Terre ?
- Terre/Neutre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 février 2022 à 15:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Panne chaudière Logamatic 2107 module NM282
Bonjour.
La chaudière est une G344XZ, il y a bien deux coffret de sécurité Honeywell TFI 812.2 Mod10.
Mais je suis passé en mode manuel sans passer par les cartes électroniques ce qui veut dire que je module via l'aquastat et les relais brûleurs fonctionnent correctement et la chaudière fonctionne.
Donc pour moi le problème de on-off pendant une demande de chauffe provient de la régulation climatique NM2 82, mais sans savoir la raison.
Les tensions sont correctes.
Bien à vous.
La chaudière est une G344XZ, il y a bien deux coffret de sécurité Honeywell TFI 812.2 Mod10.
Mais je suis passé en mode manuel sans passer par les cartes électroniques ce qui veut dire que je module via l'aquastat et les relais brûleurs fonctionnent correctement et la chaudière fonctionne.
Donc pour moi le problème de on-off pendant une demande de chauffe provient de la régulation climatique NM2 82, mais sans savoir la raison.
Les tensions sont correctes.
Bien à vous.
22 février 2022 à 19:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Panne chaudière Logamatic 2107 module NM282
Bonsoir,
Il faut faire un diagnostic complet du tableau de régulation :
- Vérifier les sondes,
- Vérifier les modules,
- Vérifier les contacteurs sur les cartes.
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière ou une station technique agréée BUDERUS.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Il faut faire un diagnostic complet du tableau de régulation :
- Vérifier les sondes,
- Vérifier les modules,
- Vérifier les contacteurs sur les cartes.
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière ou une station technique agréée BUDERUS.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.