Question Forum Chauffage : Thermostat OK mais la chaudière ne chauffe pas
Bonjour,
J'ai emménagé en juillet 2021, je n'y connais pas grand chose en chaudière mais je crois avoir décelé un problème.
Les radiateurs sont glacés, j'ai réglé mon thermostat d'ambiance à 21 degrés, il en fait 18, le thermostat indique qu'il est en mode "chauffe" (petit picto en forme de ventilateur) mais le brûleur de la chaudière est au repos.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour activer le brûleur et faire chauffer les radiateurs c'est de maintenir le bouton R plusieurs secondes pour la mettre en mode puissance max / test mais ça ne dure que 10 minutes. J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe ni ce qu'il faut faire.
Un agent d'entretien va passer la semaine prochaine mais il n'a pas l'air de se presser et j'ai l'intuition que ce n'est pas grand chose, vu que les radiateurs sont encore capable d'être brûlant et la chaudière est encore capable de chauffer.
Chaudière Chaffoteaux Pigma 25 CF
Thermostat Otax
Sur la photo où il y a écrit t-- sur la chaudière, c'est après avoir maintenu appuyé le bouton R de la chaudière.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai emménagé en juillet 2021, je n'y connais pas grand chose en chaudière mais je crois avoir décelé un problème.
Les radiateurs sont glacés, j'ai réglé mon thermostat d'ambiance à 21 degrés, il en fait 18, le thermostat indique qu'il est en mode "chauffe" (petit picto en forme de ventilateur) mais le brûleur de la chaudière est au repos.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour activer le brûleur et faire chauffer les radiateurs c'est de maintenir le bouton R plusieurs secondes pour la mettre en mode puissance max / test mais ça ne dure que 10 minutes. J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe ni ce qu'il faut faire.
Un agent d'entretien va passer la semaine prochaine mais il n'a pas l'air de se presser et j'ai l'intuition que ce n'est pas grand chose, vu que les radiateurs sont encore capable d'être brûlant et la chaudière est encore capable de chauffer.
Chaudière Chaffoteaux Pigma 25 CF
Thermostat Otax
Sur la photo où il y a écrit t-- sur la chaudière, c'est après avoir maintenu appuyé le bouton R de la chaudière.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




20 février 2022 à 11:28
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Thermostat OK mais la chaudière ne chauffe pas
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Quelques idées ...
Dans votre installation de chauffage le thermostat ne commande peut-être pas directement la chaudière mais commande le fonctionnement du circulateur. Celui-ci tourne t'il ?
Autre problème possible ... la vanne 3 voies bloquée en position eau sanitaire. L'eau sanitaire est-elle chaude ?
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Quelques idées ...
Dans votre installation de chauffage le thermostat ne commande peut-être pas directement la chaudière mais commande le fonctionnement du circulateur. Celui-ci tourne t'il ?
Autre problème possible ... la vanne 3 voies bloquée en position eau sanitaire. L'eau sanitaire est-elle chaude ?
Cordialement.
Martien-071
20 février 2022 à 19:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Thermostat OK mais la chaudière ne chauffe pas
Merci martien pour votre réponse.
Eau sanitaire OK
Concernant le circulateur, je n'ai aucune idée de ce que c'est, ni comment vérifier s'il tourne.
Bon après pas sûr que sur terre on utilise la même techno que vous. ;)
Eau sanitaire OK
Concernant le circulateur, je n'ai aucune idée de ce que c'est, ni comment vérifier s'il tourne.
Bon après pas sûr que sur terre on utilise la même techno que vous. ;)
20 février 2022 à 19:47
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Thermostat OK mais la chaudière ne chauffe pas
Bon j'ai cherché et je suis tombé sur cette vidéo expliquant comment débloquer le circulateur :
https://www.youtube.com/watch?v=sRIz_JjeZYA
J'ai suivi à la lettre ce qu'ils disent mais ça ne change rien à mon souci.
Et d'ailleurs en maintenant la touche R de ma chaudière, les chauffages chauffent à fond donc je ne pense pas que ça vienne des circulateurs.
https://www.youtube.com/watch?v=sRIz_JjeZYA
J'ai suivi à la lettre ce qu'ils disent mais ça ne change rien à mon souci.
Et d'ailleurs en maintenant la touche R de ma chaudière, les chauffages chauffent à fond donc je ne pense pas que ça vienne des circulateurs.
20 février 2022 à 20:04
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Thermostat OK mais la chaudière ne chauffe pas
Bonjour,
Pouvez-vous commencer par changer les piles de votre thermostat d'ambiance, le symbole à droite sous les minutes indique qu'elles sont à remplacer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pouvez-vous commencer par changer les piles de votre thermostat d'ambiance, le symbole à droite sous les minutes indique qu'elles sont à remplacer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 février 2022 à 10:34
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Thermostat OK mais la chaudière ne chauffe pas
T'es très bon VETC c'était exactement ça.
Vachement intuitif l'interface de ce thermostat.
Un petit soleil apparait la nuit pour signifier le mode confort et une petite lune en journée pour désigner le mode éco et maintenant une petite batterie pleine pour désigner que la batterie est vide.
Bravo !
En tout cas merci encore à vous :)
Vachement intuitif l'interface de ce thermostat.
Un petit soleil apparait la nuit pour signifier le mode confort et une petite lune en journée pour désigner le mode éco et maintenant une petite batterie pleine pour désigner que la batterie est vide.
Bravo !
En tout cas merci encore à vous :)
23 février 2022 à 10:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
- N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
- 2. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 3. Chauffage qui ne s'enclenche plus
- N°22661 : Bonjour. J’ai voulu remettre mon chauffage (que j’avais éteint depuis pas mal de temps), qui fonctionne par thermostat. Lorsque je monte à la température désirée le voyant ne s’allume plus et rien ne se met en...
- 4. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 5. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 6. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 7. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
- N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 9. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
- N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
- 10. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite