Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21724
Question Forum Chauffage : Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
Bonjour à tous.
Je viens de constater une consommation de fioul plus qu'élevée (à mon sens) : en 17 jours environ 450-500L.
Il est vrai que nous avons eu ce dernier mois des températures négatives et pas supérieures à 7°-8° mais ça me semble énorme quand même.
Nous avons déménagé dans cette maison en avril 2021 et fait le plein de la cuve en plastique de 2000L.
Étant la première fois qu'on utilise une chaudière à fioul, nous n'avons aucun repère concernant la consommation normale dans cette configuration.
Le modèle de chaudière : Buderus Loganatherm G 205 T avec le modèle de régulation Logamatic 2107 et une commande à distance BFU installée dans le salon +une sonde extérieure.
Le Logamatic affiche : 6750 heures d'utilisation.
Nous l'utilisons uniquement pour le chauffage et l'eau chaude (pas de plancher chauffant).
Constitution de la maison pour une superficie d'environ 220m² :
5 chambres avec douche et toilettes indépendantes, salon et salle à manger, 1 WC et lavabo au RSC, cuisine avec double évier.
19 radiateurs sur la corps de la bâtisse repartis comme suit :
- RDC 7 radiateurs
- 1° Niveau 5 radiateurs
- 2° Niveau 5 radiateurs
L'isolation est bonne avec des murs d'environ 1m10 d'épaisseur et double vitrage sur toutes les fenêtres.
D'après-vous cette consommation est-elle excessive ?
Merci pour vos réponses et pistes de réflexion.
Belle fin de journée à tous.
Je viens de constater une consommation de fioul plus qu'élevée (à mon sens) : en 17 jours environ 450-500L.

Il est vrai que nous avons eu ce dernier mois des températures négatives et pas supérieures à 7°-8° mais ça me semble énorme quand même.
Nous avons déménagé dans cette maison en avril 2021 et fait le plein de la cuve en plastique de 2000L.
Étant la première fois qu'on utilise une chaudière à fioul, nous n'avons aucun repère concernant la consommation normale dans cette configuration.
Le modèle de chaudière : Buderus Loganatherm G 205 T avec le modèle de régulation Logamatic 2107 et une commande à distance BFU installée dans le salon +une sonde extérieure.
Le Logamatic affiche : 6750 heures d'utilisation.
Nous l'utilisons uniquement pour le chauffage et l'eau chaude (pas de plancher chauffant).
Constitution de la maison pour une superficie d'environ 220m² :
5 chambres avec douche et toilettes indépendantes, salon et salle à manger, 1 WC et lavabo au RSC, cuisine avec double évier.
19 radiateurs sur la corps de la bâtisse repartis comme suit :
- RDC 7 radiateurs
- 1° Niveau 5 radiateurs
- 2° Niveau 5 radiateurs
L'isolation est bonne avec des murs d'environ 1m10 d'épaisseur et double vitrage sur toutes les fenêtres.
D'après-vous cette consommation est-elle excessive ?
Merci pour vos réponses et pistes de réflexion.
Belle fin de journée à tous.
08 décembre 2021 à 16:19
Réponse 1 du forum-chauffage
Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
Bonsoir,
Dans un premier temps concernant le compteur horaire qui affiche 6750 heures, si ce compteur n'est pas mis à zéro à chaque entretien (ce qui est rarement le cas) il indique le nombre d'heures de fonctionnement du brûleur de puis la pose de la chaudière voir depuis sa dernière mise à zéro : connaissez-vous cette date ?
Pour faire une bonne évaluation de votre consommation il faudrait connaître :
- La puissance de la chaudière ?
- La puissance de réglage du brûleur ou le type de gicleur qui est monté dessus ?
- La ville ou la région de votre logement ainsi que son altitude ?
- Les programmations horaires à la semaine ?
- Les consignes de températures "Confort", "Réduit" et "veille" ?
Même si effectivement cela parait un peu élevé, comme votre chaudière assure la production d'eau chaude pour 5 douches + 6 lavabos + 1 cuisine (ce qui est plus important que la norme) cela peut augmenter cette consommation de fioul.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps concernant le compteur horaire qui affiche 6750 heures, si ce compteur n'est pas mis à zéro à chaque entretien (ce qui est rarement le cas) il indique le nombre d'heures de fonctionnement du brûleur de puis la pose de la chaudière voir depuis sa dernière mise à zéro : connaissez-vous cette date ?
Pour faire une bonne évaluation de votre consommation il faudrait connaître :
- La puissance de la chaudière ?
- La puissance de réglage du brûleur ou le type de gicleur qui est monté dessus ?
- La ville ou la région de votre logement ainsi que son altitude ?
- Les programmations horaires à la semaine ?
- Les consignes de températures "Confort", "Réduit" et "veille" ?
Même si effectivement cela parait un peu élevé, comme votre chaudière assure la production d'eau chaude pour 5 douches + 6 lavabos + 1 cuisine (ce qui est plus important que la norme) cela peut augmenter cette consommation de fioul.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 décembre 2021 à 18:17
Réponse 2 du forum-chauffage
Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Malheureusement je connais pas cette date ; c'est le problème car j'ai aucun historique de l'entretien de la chaudière.
Quelques éléments supplémentaires :
- Puissance je pense que c'est min 35Kw max : 42Kw (voir plaque signalétique)
- Le gicleur installé dessus : Danfoss s 60 0.75
- Altitude 930m à côté de Villefranche de Panat (12)
Pour les programmations et consignes il faut que je regarde comment les relever .... et je vais vous les poster.
Les 5 douches ne sont utilisées que très rarement (invités). La majorité du temps on est que 2 personnes.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse.
Malheureusement je connais pas cette date ; c'est le problème car j'ai aucun historique de l'entretien de la chaudière.
Quelques éléments supplémentaires :
- Puissance je pense que c'est min 35Kw max : 42Kw (voir plaque signalétique)
- Le gicleur installé dessus : Danfoss s 60 0.75
- Altitude 930m à côté de Villefranche de Panat (12)
Pour les programmations et consignes il faut que je regarde comment les relever .... et je vais vous les poster.
Les 5 douches ne sont utilisées que très rarement (invités). La majorité du temps on est que 2 personnes.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 décembre 2021 à 18:38
Réponse 3 du forum-chauffage
Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
Bonjour,
Merci pour ce retour d'infos.
Le brûleur qui équipe votre chaudière est-il un brûleur BUDERUS "Flamme bleue" Type BE ...... ?
Votre chaudière fait 35 à 42 Kws de puissance utile (puissance en sortie de chaudière et disponible pour l'installation de chauffage) ce qui veut dire que la puissance flamme du brûleur doit se trouver entre 38 et 46 Kws.
Avec un gicleur de Danfoss 0.75/60° S la puissance de votre brûleur est trop courte ce qui peut augmenter ses temps de fonctionnement donc sa consommation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour ce retour d'infos.
Le brûleur qui équipe votre chaudière est-il un brûleur BUDERUS "Flamme bleue" Type BE ...... ?
Votre chaudière fait 35 à 42 Kws de puissance utile (puissance en sortie de chaudière et disponible pour l'installation de chauffage) ce qui veut dire que la puissance flamme du brûleur doit se trouver entre 38 et 46 Kws.
Avec un gicleur de Danfoss 0.75/60° S la puissance de votre brûleur est trop courte ce qui peut augmenter ses temps de fonctionnement donc sa consommation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2021 à 17:20
Réponse 4 du forum-chauffage
Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
Bonsoir.
Si vous voulez je peux faire une photo... mais il faut me dire de quelle partie de la chaudière afin de répondre à votre question le plus précisément possible.
Merci d'avance.
Citation :A ce niveau c'est trop compliqué pour vous répondre.
Le brûleur qui équipe votre chaudière est-il un brûleur Buderus "Flamme bleue" Type BE ...... ?

Si vous voulez je peux faire une photo... mais il faut me dire de quelle partie de la chaudière afin de répondre à votre question le plus précisément possible.
Merci d'avance.
09 décembre 2021 à 19:19
Réponse 6 du forum-chauffage
Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
Bonsoir,
Je vous confirme que c'est bien le brûleur, que ce n'est pas une version "flamme bleue".
Dans un premier temps et vu son état il serait bon de faire un entretien de ce brûleur, de le démonter, de le nettoyer et de le régler correctement : avez-vous des tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Je vous confirme que c'est bien le brûleur, que ce n'est pas une version "flamme bleue".
Dans un premier temps et vu son état il serait bon de faire un entretien de ce brûleur, de le démonter, de le nettoyer et de le régler correctement : avez-vous des tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 décembre 2021 à 20:08
Réponse 7 du forum-chauffage
Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, hélas quand j’ai demandé au chauffagiste (à la retraite) les tickets de combustion etc etc. il a arrêté de me répondre au téléphone !
C’est le problème grandissant de zones rurales... impossible de trouver un vrai chauffagiste qui peut/veut se déplacer, du coup c’est très difficile.
Merci pour votre réponse, hélas quand j’ai demandé au chauffagiste (à la retraite) les tickets de combustion etc etc. il a arrêté de me répondre au téléphone !
C’est le problème grandissant de zones rurales... impossible de trouver un vrai chauffagiste qui peut/veut se déplacer, du coup c’est très difficile.
10 décembre 2021 à 20:32
Réponse 8 du forum-chauffage
Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
… Avez-vous une solution à me proposer ?
Si j’achète le bon brûleur, puis-je l’installer moi-même ? Quid des réglages et tests ?
Merci pour votre retour.
Belle soirée.
Si j’achète le bon brûleur, puis-je l’installer moi-même ? Quid des réglages et tests ?
Merci pour votre retour.
Belle soirée.
10 décembre 2021 à 21:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
- N°20999 : Bonjour. Depuis hier, 23/01/21, j'ai constaté un message d'erreur sur l'écran de ma chaudière au fioul Buderus G 115 avec régulation électronique Logomatic 2107. Le défaut qui s'affiche est : sonde DEP ERR. Cela entraine...
- 2. Chaudière Buderus logamatic 2107 panne défaut
- N°14317 : Bonjour, Sur ma chaudière Buderus logamatic 2107 j'ai toujours un défaut, brûleur err et avant elle redémarrait, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. Merci.
- 3. Notice d'utilisation chaudière fioul Buderus G205T
- N°5971 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison équipée d'une chaudière au fioul de marque BUDERUS, modèle Loganatherm G205T. Elle a 10 ans. Je n'ai pas trouvé la notice d'utilisation sur le site de Buderus. Quelqu'un...
- 4. Régulation R 2107 M S0 chaudière Buderus G 115 dysfonctionne
- N°23895 : Bonjour. La régulation chaudière Buderus Logamatic R 2107 M S0 se met en sécurité avec trois voyants verts allumés. En mode manuel, elle démarre et à la fin du chauffage, elle effectue un test de fumée. Après l'arrêt...
- 5. Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS
- N°20759 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre aide pour un problème avec la commande à distance de ma chaudière Buderus. J'ai cette chaudière fioul Buderus Logano depuis 2003 et elle ne m'a jamais posé de problème...
- 6. Notice chaudière Buderus GE 205 T
- N°12404 : Bonjour. Qui aurait la notice de la chaudière de marque Buderus modèle GE 205 T ? Merci.
- 7. Sonde EHT err sur chaudière Buderus Logamatic 2107
- N°20124 : Bonjour, J'ai un message "Sonde EHT err" sur ma chaudière Buderus Logamatic 2107. Pourriez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci pour votre aide. verscna
- 8. Modifier configuration commande à distance Logamatic 2107
- N°23448 : Bonjour. J'ai une chaudière Buderus G124 (2001) avec un Logamatic 2107, une régulation extérieure avec commande à distance (sonde extérieure type FA Buderus). Ma question : où puis-je modifier la configuration de la...
- 9. Codes erreur sonde CH Err sur régultation Buderus Logamatic 2107
- N°23479 : Bonjour. J'ai rallumé ma chaudière Buderus Logamatic 2107 aujourd’hui pour passer l'hiver (la maison n'est pas habitée). Après quelques minutes l'affichage indique : SONDE CH Err J'en déduit qu'il y a un problème...
- 10. Mise en sécurité chaudière Buderus G-205 Ecomatic
- N°17816 : Bonjour. Voilà n'ayant pas vu tout de suite et ne sachant pas exactement le fonctionnement de cette chaudière une Buderus G-205 Ecomatic nous n'avons pas éteint la chaudière à temps du coup elle a tourné à vide, enfin il...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite