Bonjour.
La chaudière est une G344XZ, il y a bien deux coffret de sécurité Honeywell TFI 812.2 Mod10.
Mais je suis passé en mode manuel sans passer par les cartes électroniques ce qui veut dire que je module via l'aquastat et les relais brûleurs fonctionnent correctement et la chaudière fonctionne.
Donc pour moi le problème de on-off pendant une demande de chauffe provient de la régulation climatique NM2 82, mais sans savoir la raison.
Les tensions sont correctes.
Bien à vous.
La chaudière est une G344XZ, il y a bien deux coffret de sécurité Honeywell TFI 812.2 Mod10.
Mais je suis passé en mode manuel sans passer par les cartes électroniques ce qui veut dire que je module via l'aquastat et les relais brûleurs fonctionnent correctement et la chaudière fonctionne.
Donc pour moi le problème de on-off pendant une demande de chauffe provient de la régulation climatique NM2 82, mais sans savoir la raison.
Les tensions sont correctes.
Bien à vous.
22 février 2022 à 19:43

Bonjour.
Je n'ai pas de pro ECS, donc ce problème se pose quand le ou les brûleurs sont en demande, j'ai deux rampes avec deux blocs gaz et j'ai déconnecté un des deux relais brûleurs et le cliquetis continue sur la carte relais, et donc cette commande génère l'ouverture et fermeture de la vanne gaz également à la même cadence.
Bien à vous.
Philippe
Je n'ai pas de pro ECS, donc ce problème se pose quand le ou les brûleurs sont en demande, j'ai deux rampes avec deux blocs gaz et j'ai déconnecté un des deux relais brûleurs et le cliquetis continue sur la carte relais, et donc cette commande génère l'ouverture et fermeture de la vanne gaz également à la même cadence.
Bien à vous.
Philippe
21 février 2022 à 18:57

Bonjour.
J'ai un petit relais de commande vanne gaz sur le module NM282 qui se met à s'enclencher et se couper indéfiniment limite vibration et donc la vanne gaz se coupe et s'enclenche sans arrêt.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai un petit relais de commande vanne gaz sur le module NM282 qui se met à s'enclencher et se couper indéfiniment limite vibration et donc la vanne gaz se coupe et s'enclenche sans arrêt.
Merci d'avance pour vos réponses.