Bonjour.
Ma chaudière Buderus Logano G125 (fuel) démarre sans problème pour l'eau sanitaire ECS (la maintenance a été faite en février jusque là pas de soucis, nous avons eu quelques coupures d'électricité horloge et date à régler).
Mais ne démarre pas pour le chauffage, j'ai vérifié les paramètres température souhaitée et température ambiante.
Mise en mode manuel rien à faire.
Un message OH apparaît lorsque j’appuie sur la touche avec une clé, d'après mes recherches sur le net cela indique que la chaudière est en veille.
Lorsque je teste la température de fumée, elle démarre monte à 80 degrés sans problème.
La température des radiateurs monte légèrement de 2 ou 3 degrés.
Merci d'avance de vos réponses.
Ma chaudière Buderus Logano G125 (fuel) démarre sans problème pour l'eau sanitaire ECS (la maintenance a été faite en février jusque là pas de soucis, nous avons eu quelques coupures d'électricité horloge et date à régler).
Mais ne démarre pas pour le chauffage, j'ai vérifié les paramètres température souhaitée et température ambiante.
Mise en mode manuel rien à faire.
Un message OH apparaît lorsque j’appuie sur la touche avec une clé, d'après mes recherches sur le net cela indique que la chaudière est en veille.
Lorsque je teste la température de fumée, elle démarre monte à 80 degrés sans problème.
La température des radiateurs monte légèrement de 2 ou 3 degrés.
Merci d'avance de vos réponses.
10 juin 2019 à 09:13
Réponse 1 Forum dépannage chaudières
Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125
Bonjour,
Afin de mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Type du tableau de régulation de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Qu'elle est la température extérieure actuelle dans votre région ?
Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Type du tableau de régulation de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Qu'elle est la température extérieure actuelle dans votre région ?
Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juin 2019 à 15:01
Réponse 2 Forum dépannage chaudières
Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125
Bonjour.
Type du tableau de régulation de votre chaudière ?
RC30
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
OUI
- Qu'elle est la température extérieure actuelle dans votre région
ce matin 10° a 7h,en journée 20° maxi
Ci-joint photos de ce matin, lorsque j'ai appuyé sur la touche des défauts j'ai eu OY (voir photo)
la t° chaudière était a 75° mis le calibrage a -5 la mesure ambiante est de 28.2° sur le RC30,si je met le calibrage a 0 (usine)
elle est de 33.2°
Merci pour vos réponses.
Cordialement. Philippe
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Type du tableau de régulation de votre chaudière ?
RC30
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
OUI
- Qu'elle est la température extérieure actuelle dans votre région
ce matin 10° a 7h,en journée 20° maxi
Ci-joint photos de ce matin, lorsque j'ai appuyé sur la touche des défauts j'ai eu OY (voir photo)
la t° chaudière était a 75° mis le calibrage a -5 la mesure ambiante est de 28.2° sur le RC30,si je met le calibrage a 0 (usine)
elle est de 33.2°
Merci pour vos réponses.
Cordialement. Philippe
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







11 juin 2019 à 17:29
Réponse 3 Forum dépannage chaudières
Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Dans un premier temps, pouvez-vous mettre votre thermomètre juste à côté de votre sonde d'ambiance, êtes-vous sûr d'avoir une sonde d'ambiance, pourquoi votre commande de RC est toujours sur la chaudière ?
Attention : si vous n'avez pas de sonde d'ambiance, si vous votre RC est toujours sur le tableau de votre chaudière, vous devez désactiver la sonde d'ambiance sinon comme le capteur de température est dans le RC et que ce dernier est sur la chaudière : il ne mesure pas la température ambiante mais la température dans le tableau de la chaudière (les valeurs affichées sont alors normales).
Ensuite :
- Modifier la température de consigne de jour à 20°C,
- Remettez le paramètre calibrage temp amb eff à 0,
- Déplacez le RC dans l'ambiance.
Maintenant, le message OY (chaudière en veille) indique simplement que la régulation de la chaudière, en fonction de l'évolution de la température extérieure, est passée en mode été : vérifier le paramètre "température de non chauffage".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Dans un premier temps, pouvez-vous mettre votre thermomètre juste à côté de votre sonde d'ambiance, êtes-vous sûr d'avoir une sonde d'ambiance, pourquoi votre commande de RC est toujours sur la chaudière ?
Attention : si vous n'avez pas de sonde d'ambiance, si vous votre RC est toujours sur le tableau de votre chaudière, vous devez désactiver la sonde d'ambiance sinon comme le capteur de température est dans le RC et que ce dernier est sur la chaudière : il ne mesure pas la température ambiante mais la température dans le tableau de la chaudière (les valeurs affichées sont alors normales).
Ensuite :
- Modifier la température de consigne de jour à 20°C,
- Remettez le paramètre calibrage temp amb eff à 0,
- Déplacez le RC dans l'ambiance.
Maintenant, le message OY (chaudière en veille) indique simplement que la régulation de la chaudière, en fonction de l'évolution de la température extérieure, est passée en mode été : vérifier le paramètre "température de non chauffage".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 12:12
Réponse 4 Forum dépannage chaudières
Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125
Bonjour,
L'installation a 12 ans, je n'ai pas eu de soucis jusqu'à présent.
J'ai contrôlé la température sur la chaudière très près du RC30 : il y a un écart de 0.4°.
Je suis OK pour déplacer le RC30, mais je pense qu'il faut une embase pour le RC30 et une pièce qui vient se loger à la place de celui-ci sur la chaudière.
Et ensuite avoir le plan de câblage.
J'ai remis le calibrage à 0.
Un technicien est venu et a vérifié la vanne 3 voies et l'accélérateur : pas de soucis, il pense que cela peut venir du module MM10.
Cordialement.
Philippe.
L'installation a 12 ans, je n'ai pas eu de soucis jusqu'à présent.

J'ai contrôlé la température sur la chaudière très près du RC30 : il y a un écart de 0.4°.
Je suis OK pour déplacer le RC30, mais je pense qu'il faut une embase pour le RC30 et une pièce qui vient se loger à la place de celui-ci sur la chaudière.
Et ensuite avoir le plan de câblage.
J'ai remis le calibrage à 0.
Un technicien est venu et a vérifié la vanne 3 voies et l'accélérateur : pas de soucis, il pense que cela peut venir du module MM10.
Cordialement.
Philippe.
12 juin 2019 à 17:43
Réponse 5 Forum dépannage chaudières
Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre RC30 est positionné sur le tableau de la chaudière et si vous n'avez pas d'autre sonde comme un RC20 dans l'ambiance de votre logement il faut impérativement désactiver les fonctions suivantes :
- Circuit Chauffage 1 Commande à distance sur "Aucun",
- Circuit Chauffage 1 Influence de l'ambiance sur "0",
- Circuit Chauffage 1 Optimisation sur "Non".
Le module MM10 est un module hydraulique composé d'un jeu de vannes d'isolement (départ & retour chauffage), d'un circulateur, d'une vanne 3 voies motorisée et d'une sonde de départ. Si votre technicien est venu et l'a contrôlée pourquoi pense-t-il que votre problème vient du module ? A-t-il vérifier les paramètres de votre régulation ? Avez-vous bien la notice de votre RC30 ?
Déplacer moi le RC30, envoyez-moi une photo du bornier de raccordement de votre tableau de régulation et je vous indiquerez l'emplacement pour la sonde d'ambiance.
Le socle de pose murale du RC30 est normalement dessus, pour ce qui est du plastron pour combler le futur trou de votre régulation il faut voir la disponibilité chez un distributeur BUDERUS.
Vous pouvez également laisser comme s'est en rajoutant une sonde d'ambiance type RC20.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre RC30 est positionné sur le tableau de la chaudière et si vous n'avez pas d'autre sonde comme un RC20 dans l'ambiance de votre logement il faut impérativement désactiver les fonctions suivantes :
- Circuit Chauffage 1 Commande à distance sur "Aucun",
- Circuit Chauffage 1 Influence de l'ambiance sur "0",
- Circuit Chauffage 1 Optimisation sur "Non".
Le module MM10 est un module hydraulique composé d'un jeu de vannes d'isolement (départ & retour chauffage), d'un circulateur, d'une vanne 3 voies motorisée et d'une sonde de départ. Si votre technicien est venu et l'a contrôlée pourquoi pense-t-il que votre problème vient du module ? A-t-il vérifier les paramètres de votre régulation ? Avez-vous bien la notice de votre RC30 ?
Déplacer moi le RC30, envoyez-moi une photo du bornier de raccordement de votre tableau de régulation et je vous indiquerez l'emplacement pour la sonde d'ambiance.
Le socle de pose murale du RC30 est normalement dessus, pour ce qui est du plastron pour combler le futur trou de votre régulation il faut voir la disponibilité chez un distributeur BUDERUS.
Vous pouvez également laisser comme s'est en rajoutant une sonde d'ambiance type RC20.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 19:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème démarrage chaudière Buderus Logano S115
- N°16489 : Bonjour Ma chaudière Buderus Logano S115 ne démarre pas le matin, je suis obligé d'appuyer sur le bouton de réarmement tous les jours. J'ai changé l'électrode d'allumage et le gicleur il y a environ 2 mois. Une fois...
- 2. Problème thermostat chaudière Buderus Logano G125
- N°17367 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Buderus au fuel, qui fonctionne parfaitement sauf le thermostat qui ne se coupe pas lorsque la T° est atteinte. Exemple : Consigne 19° arrêt du brûleur à 21° voire 23° !! Cela...
- 3. Chaudière Buderus Logano G125 erreur 5L
- N°18192 : Bonjour. Je possède une chaudière Buderus Logano G125. La sonde extérieure a dû être remplacée après trois ans d'utilisation, ce qui fut fait. Malheureusement et malgré cette réparation faite, le message d'erreur 5L...
- 4. Problème chaudière Buderus Logano après entretien
- N°6189 : J'ai fait faire l'entretien de ma chaudière Buderus Logano G 115 28 KW et j'ai fait changer le gicleur et depuis sur la régulation cela me marque brûleur 1 erreur. Elle redémarre en appuyant sur le bouton qui est passé au...
- 5. Panne sur chaudière Buderus G115
- N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsquelle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
- 6. Problème chaudière Buderus Logano S115
- N°19611 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Buderus Logano S115. Le problème pas de notice et j'avoue j'ai du mal à la faire fonctionner. Comment faire je ne trouve pas la notice ? De plus elle affiche...
- 7. Problème Buderus logano G124 message erreur sonde
- N°23214 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz Buderus Logano G124X avec un tableau électronique (R2107 SO EXP1) qui m'affiche un message "ECS ERR", puis plus tard un message "SONDE DEP ERR" et enfin "FM 241 ERR". La chaudière alimente le...
- 8. Chaudière Buderus Logano G115 erreur brûleur
- N°21198 : Bonjour, Je possède une chaudière Buderus Logano G115 qui jusqu'à présent fonctionnait très bien. Entretien régulier 1x par année avec changement systématique électrode + gicleur, nettoyage chaudière et des...
- 9. Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
- N°16891 : Bonjour. En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top). A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par...
- 10. Chaudière fuel Buderus logano G115 circulateur fonctionne en permanence
- N°11536 : Bonjour à tous, je possède depuis 5 ans une chaudière fuel Buderus logano G115 avec régulation logamatic 2107. Or depuis peu mon circulateur de chauffage fonctionne en permanence, ce qui me semble-t-il n'est pas normal quand...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite