Chaudière à condensation De Dietrich neuve 2 mois. Le plombier a déjà changé la ventouse et le boîtier de sécurité. Le défaut persiste et le plombier se demande d'où ça peut venir. Merci pour vos conseils.
14 février 2010 à 17:26
Réponses FAQ chauffage 1
Défaut d'allumage sur chaudière à condensation De Dietrich
Bonjour, vérifier l'écart de tension entre neutre et terre. Si >1V ou fluctuant (neutre du réseau ERdF mal mis à la terre), installer un transformateur d'isolement 220V-220V 200W ou un onduleur comme indiqué ailleurs sur ce forum. Attention aussi à la bonne position de la phase et du neutre sur le connecteur d'entrée de la carte (mesurer par rapport à la terre sur le connecteur avant de l'embrocher : certains câblages EdF sont inversés, certains tableaux électriques sont inversés, certaines prises sont inversées).