Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20273
Question Forum Chauffage : Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35
Bonjour à toutes et tous !
Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et toutes mes dents, à moments perdus un peu bricoleur !
Merci d'abord à toutes et tous celles et ceux qui parfois, sur ce forum, m'ont permis d'avancer tout seul en bricolage. Bravo !
Je vous ne cache pas que je posts sur plusieurs forums en parallèle, merci de votre indulgence !
Alors :
Maison de 10 radiateurs sur R+COMBLES
Chaudière gaz- CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN C 35 posée par mes soins en juin 2016
Tous les chauffages également neufs de juin 2016.
Pour des raisons qui me sont propres, pas de contrat d'entretien.
Je fais tous les ans à la mano :
- désembouage à la machine du circuit + démontage de chaque radiateur et désembouage machine aussi un par un
- nettoyage du corps de chauffe
- démontage, nettoyage, vérification : circulateur, vanne 3 voies, soupape de sécurité, siphon des condensas
- démontage échangeur à plaque et détartrage + désembouage aussi machine
- quand je remonte le tout (chaque printemps) : purge de chaque radiateur
- contrôle de toutes les têtes thermo et pico de la "vanne" d'entrée du chauffage
- contrôle de la récupération des condensas, et pas d'obstruction en bas du siphon
Chaque fois que je désemboue, je trouve pas grand chose en résidu.
J'ai installé un pot à boues sur le retour avant la chaudière.
Cet hiver encore il était "normalement" chargé".
Avant la mise en route d'hiver, je fais tourner et purge le peu d'air du circuit car y'a pas grand chose.
Ensuite, je purge un peu tous les mois en hiver, et y'a quasi rien en bulle dans le circuit.
Jamais eu une seule baisse de pression en 5 ans.
Par contre, choses que je n'ai jamais réalisées / contrôlées / vérifiées :
- contrôle de ionisation
- teneur des gaz, fumées, tout ce qui touche au brûleur "interne"
- vase d'expansion car inaccessible (rien n'a l'air de "fuir" ou ne "dépasse" en haut du bouchon/valve)
Tous les hivers y compris celui-ci :
- les radiateurs chauffent archi-vite et normalement
- ils sont maintenant bien équilibrés en temps de chauffe et vitesse de circulation d'eau
- pas de zone froide en bas des radiateurs
- pas de latence à la mise en chauffe
- pas de latence en eau chaude
- pas de baisse de pression
- pas de coup de bélier
- pas de bruit d'air
- ça fait rêver hein ? attendez un peu...
Donc, un problème est survenu... D'un coup, d'un seul, alors que tout est comme d'habitude.
Depuis une semaine, y'a un bruit de dingue "d'ébullition" et de "gros coup de cloque" dans le tuyau cuivre avant l'échangeur plaque, et qui remonte et claque aussi (ou résonne) dans le corps de chauffe.
Ce bruit apparait entre 30 et 60 secondes après la demande soit d'eau chaude, soit de chauffage.
L'eau chaude est immédiatement disponible, le chauffage aussi, comme d'habitude, aucun changement.
Mais la pression monte à fond avec l'aiguille au Mano qui vibre et fait +2/+3+2+3 bars en "claque - claque", c'est pas une montée en pression "douce ou franche".
Puis la soupape de sécu se déclenche.
Et la demande en "réchauffement d'eau" s'arrête.
Le cycle de "la demande" (quelle qu'elle soit) repart normalement 1 minute plus tard, puis se coupe.
Nous pouvons prendre des douches d'affilée "ça force", sans baisse de pression ni de température.
Seul le chauffage "démarre / s'arrête "dans les radiateurs fatalement, mais chauffe péniblement.
J'ai procédé à tous les contrôles : rien n'est obstrué dans l'échangeur à plaque (sinon pas d'eau chaude normalement, et il est complètement détartré et désemboué : à l'eau libre ou au jet : tous rentre et ressort même vitesse).
En dessous de la chaudière, avant le "phénomène", l'eau chaude ou le chauffage "parte" direct, y'a pas d'attente, tout est comme d'hab, les canalisations chauffent rapidement (mais comme d'habitude).
J'ai démonté le corps de chauffe, et là c'est différent de d'habitude (je prends des photos avant / après chacune de mes interventions, et la dernière fois au printemps c'était impec) : quelques "lamelles" sont brunies, d'autres enfoncées, d'autres tordues, d'autres gonflées, mais seulement au droit du cuivre de "départ" vers l'échangeur, pas au droit de celui du "retour". Une 15 aines environ.
Ça validerait presque un peu la résultante d'une eau bouillante ou d'une chauffe plus élevée que d'habitude.
Des idées... ? Une solution ?
Merci de m'avoir lu.
Très belle journée.
Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et toutes mes dents, à moments perdus un peu bricoleur !
Merci d'abord à toutes et tous celles et ceux qui parfois, sur ce forum, m'ont permis d'avancer tout seul en bricolage. Bravo !
Je vous ne cache pas que je posts sur plusieurs forums en parallèle, merci de votre indulgence !
Alors :
Maison de 10 radiateurs sur R+COMBLES
Chaudière gaz- CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN C 35 posée par mes soins en juin 2016
Tous les chauffages également neufs de juin 2016.
Pour des raisons qui me sont propres, pas de contrat d'entretien.
Je fais tous les ans à la mano :
- désembouage à la machine du circuit + démontage de chaque radiateur et désembouage machine aussi un par un
- nettoyage du corps de chauffe
- démontage, nettoyage, vérification : circulateur, vanne 3 voies, soupape de sécurité, siphon des condensas
- démontage échangeur à plaque et détartrage + désembouage aussi machine
- quand je remonte le tout (chaque printemps) : purge de chaque radiateur
- contrôle de toutes les têtes thermo et pico de la "vanne" d'entrée du chauffage
- contrôle de la récupération des condensas, et pas d'obstruction en bas du siphon
Chaque fois que je désemboue, je trouve pas grand chose en résidu.
J'ai installé un pot à boues sur le retour avant la chaudière.
Cet hiver encore il était "normalement" chargé".
Avant la mise en route d'hiver, je fais tourner et purge le peu d'air du circuit car y'a pas grand chose.
Ensuite, je purge un peu tous les mois en hiver, et y'a quasi rien en bulle dans le circuit.
Jamais eu une seule baisse de pression en 5 ans.
Par contre, choses que je n'ai jamais réalisées / contrôlées / vérifiées :
- contrôle de ionisation
- teneur des gaz, fumées, tout ce qui touche au brûleur "interne"
- vase d'expansion car inaccessible (rien n'a l'air de "fuir" ou ne "dépasse" en haut du bouchon/valve)
Tous les hivers y compris celui-ci :
- les radiateurs chauffent archi-vite et normalement
- ils sont maintenant bien équilibrés en temps de chauffe et vitesse de circulation d'eau
- pas de zone froide en bas des radiateurs
- pas de latence à la mise en chauffe
- pas de latence en eau chaude
- pas de baisse de pression
- pas de coup de bélier
- pas de bruit d'air
- ça fait rêver hein ? attendez un peu...
Donc, un problème est survenu... D'un coup, d'un seul, alors que tout est comme d'habitude.
Depuis une semaine, y'a un bruit de dingue "d'ébullition" et de "gros coup de cloque" dans le tuyau cuivre avant l'échangeur plaque, et qui remonte et claque aussi (ou résonne) dans le corps de chauffe.
Ce bruit apparait entre 30 et 60 secondes après la demande soit d'eau chaude, soit de chauffage.
L'eau chaude est immédiatement disponible, le chauffage aussi, comme d'habitude, aucun changement.
Mais la pression monte à fond avec l'aiguille au Mano qui vibre et fait +2/+3+2+3 bars en "claque - claque", c'est pas une montée en pression "douce ou franche".
Puis la soupape de sécu se déclenche.
Et la demande en "réchauffement d'eau" s'arrête.
Le cycle de "la demande" (quelle qu'elle soit) repart normalement 1 minute plus tard, puis se coupe.
Nous pouvons prendre des douches d'affilée "ça force", sans baisse de pression ni de température.
Seul le chauffage "démarre / s'arrête "dans les radiateurs fatalement, mais chauffe péniblement.
J'ai procédé à tous les contrôles : rien n'est obstrué dans l'échangeur à plaque (sinon pas d'eau chaude normalement, et il est complètement détartré et désemboué : à l'eau libre ou au jet : tous rentre et ressort même vitesse).
En dessous de la chaudière, avant le "phénomène", l'eau chaude ou le chauffage "parte" direct, y'a pas d'attente, tout est comme d'hab, les canalisations chauffent rapidement (mais comme d'habitude).
J'ai démonté le corps de chauffe, et là c'est différent de d'habitude (je prends des photos avant / après chacune de mes interventions, et la dernière fois au printemps c'était impec) : quelques "lamelles" sont brunies, d'autres enfoncées, d'autres tordues, d'autres gonflées, mais seulement au droit du cuivre de "départ" vers l'échangeur, pas au droit de celui du "retour". Une 15 aines environ.
Ça validerait presque un peu la résultante d'une eau bouillante ou d'une chauffe plus élevée que d'habitude.
Des idées... ? Une solution ?
Merci de m'avoir lu.
Très belle journée.
15 janvier 2020 à 08:46
Réponse forum dépannage chaudières 1
Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous les analyses de combustion de votre chaudière ?
- Le vase d'expansion est-il en bon état, quelle est sa pression de gonflage ?
Attention :
si votre corps de chauffe monte en température (ou en ébullition) son fusible de protection thermique peut griller, selon les versions il peut-être remplaçable ou non.
Dans ce dernier cas ce sera le corps de chauffe qui devra être remplacé !!!
Soit vous avez un problème de circulation dans le corps de chauffe, soit un problème de purge dans le corps de chauffe, soit un problème de régulation de la température du corps de chauffe.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous les analyses de combustion de votre chaudière ?
- Le vase d'expansion est-il en bon état, quelle est sa pression de gonflage ?
Attention :
si votre corps de chauffe monte en température (ou en ébullition) son fusible de protection thermique peut griller, selon les versions il peut-être remplaçable ou non.
Dans ce dernier cas ce sera le corps de chauffe qui devra être remplacé !!!
Soit vous avez un problème de circulation dans le corps de chauffe, soit un problème de purge dans le corps de chauffe, soit un problème de régulation de la température du corps de chauffe.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2020 à 11:21
Réponse forum dépannage chaudières 2
Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35
Bonsoir tout le monde !
Bon, désolé, j'étais en déplacement.
Alors verdict, après avoir tout démonté de la chaudière de A à Y, rien n'était obstrué, tout était un peu clean.
J'ai un pot à boue magnétique, il était rempli mais sans plus.
Le vase d'expansion ne fuit pas : j'ai mis un Mano à 1bar pendant mon déplacement de 6 jours, il est toujours impec en rentrant.
Alors j'ai attaqué la lettre Z, le corps de chauffe....TADA ! j'introduis de l'eau, puis le tourne à 180° 2 fois pour la faire re-circuler à l'arrière en sortie. 1 tubulure de bouchée !
Vinaigre blanc : ça bulle... puis l'air soufflé par mes soins "passouille" au travers, du mieux !
Acide Chlorhydrique : gros "glougloulgou PSHIIIIIIIIIt", et le rejet d'une pièce métallique rouillée (Amat de ferrite ou boue ?), d'un coup d'un seul.
Rinçage... soufflage, et HOP ! plus rien !
Remontage. Enclenchage.... silence, moteur, action, ronronnement, discrétion, plus rien de rien d'autre que... son fonctionnement normal !
Plus qu'à trouver un vrai plombier pour le réglage gaz et CO2 jamais fait, quoi que.....
Entre celui du village "c'est de la merde votre Chaffoteaux, je viens même pas ou alors je vous installe gnagnagna à 5000e TTC", ou celui du voisin qui est passé en mon absence : "c'est fichu Mme GARCIA : faut changer l'échangeur à plaque et le vase d'expansion (sans aucun test, balaise le mec), y'en a au bas mot pour 790e TTC (mdr : échangeur 130eTTC, vase 130eTTC, aller je suis sport : 1h de main d’œuvre même à 100eTTC, il est ou le reste ?????) + les radiateurs à changer car ils ont dû se percer à l'intérieur, comptez 7500e TTC".
Voilà le pourquoi du comment je n'ai absolument pas envie de faire appel à un plombier. Je resterai poli pour pas que le peu d'honnête gens de cette profession ne se sentent attaqués.
Me reste plus qu'à investir 2000 euros dans la mallette à régler le CO2, gaz, etc.
Un GRAND MERCI à toutes et tous de m'avoir lu et guidé sur les bonnes pistes ! TOP TOP !
Par contre, nouveau problème : lorsque je laisse la vanne EF ouverte (vanne remplissage du chauffage reste fermée), j'ai un mini-débit constant, et ensuite la soupape 3 voie s'active au bout d'une ou deux heures.
Je n'avais jamais remarqué cela car ma chaudière ne m'a jamais occupé plus que cela donc je ne sais pas depuis quand ça le fait.
Je dois couper la vanne, problème : plus d'eau chaude donc.
J'ai démonté et remonté la vanne mécanique, rien ne fait obstacle.
La vanne 3 voies (qui pourrait être "grippée) fonctionne très bien, je la dégraisse avec silicone chaque année.
Le sifflet à l'entrée n'est pas bouché.
J'ai installé un ballon électrique de fortune pour isoler cette vanne, le chauffage tourne sans souci et sans baisse de pression pendant ce temps.
Une piste éventuelle, nouveau challenge ??
A bientôt !
Bon, désolé, j'étais en déplacement.
Alors verdict, après avoir tout démonté de la chaudière de A à Y, rien n'était obstrué, tout était un peu clean.
J'ai un pot à boue magnétique, il était rempli mais sans plus.
Le vase d'expansion ne fuit pas : j'ai mis un Mano à 1bar pendant mon déplacement de 6 jours, il est toujours impec en rentrant.
Alors j'ai attaqué la lettre Z, le corps de chauffe....TADA ! j'introduis de l'eau, puis le tourne à 180° 2 fois pour la faire re-circuler à l'arrière en sortie. 1 tubulure de bouchée !
Vinaigre blanc : ça bulle... puis l'air soufflé par mes soins "passouille" au travers, du mieux !
Acide Chlorhydrique : gros "glougloulgou PSHIIIIIIIIIt", et le rejet d'une pièce métallique rouillée (Amat de ferrite ou boue ?), d'un coup d'un seul.
Rinçage... soufflage, et HOP ! plus rien !
Remontage. Enclenchage.... silence, moteur, action, ronronnement, discrétion, plus rien de rien d'autre que... son fonctionnement normal !
Plus qu'à trouver un vrai plombier pour le réglage gaz et CO2 jamais fait, quoi que.....
Entre celui du village "c'est de la merde votre Chaffoteaux, je viens même pas ou alors je vous installe gnagnagna à 5000e TTC", ou celui du voisin qui est passé en mon absence : "c'est fichu Mme GARCIA : faut changer l'échangeur à plaque et le vase d'expansion (sans aucun test, balaise le mec), y'en a au bas mot pour 790e TTC (mdr : échangeur 130eTTC, vase 130eTTC, aller je suis sport : 1h de main d’œuvre même à 100eTTC, il est ou le reste ?????) + les radiateurs à changer car ils ont dû se percer à l'intérieur, comptez 7500e TTC".
Voilà le pourquoi du comment je n'ai absolument pas envie de faire appel à un plombier. Je resterai poli pour pas que le peu d'honnête gens de cette profession ne se sentent attaqués.
Me reste plus qu'à investir 2000 euros dans la mallette à régler le CO2, gaz, etc.
Un GRAND MERCI à toutes et tous de m'avoir lu et guidé sur les bonnes pistes ! TOP TOP !
Par contre, nouveau problème : lorsque je laisse la vanne EF ouverte (vanne remplissage du chauffage reste fermée), j'ai un mini-débit constant, et ensuite la soupape 3 voie s'active au bout d'une ou deux heures.
Je n'avais jamais remarqué cela car ma chaudière ne m'a jamais occupé plus que cela donc je ne sais pas depuis quand ça le fait.
Je dois couper la vanne, problème : plus d'eau chaude donc.
J'ai démonté et remonté la vanne mécanique, rien ne fait obstacle.
La vanne 3 voies (qui pourrait être "grippée) fonctionne très bien, je la dégraisse avec silicone chaque année.
Le sifflet à l'entrée n'est pas bouché.
J'ai installé un ballon électrique de fortune pour isoler cette vanne, le chauffage tourne sans souci et sans baisse de pression pendant ce temps.
Une piste éventuelle, nouveau challenge ??
A bientôt !
21 janvier 2020 à 22:42
Réponse forum dépannage chaudières 3
Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35
Bonjour,
Lorsque vous parlez de la soupape 3 voies, vous parlez de :
- La vanne inverseuse (chauffage, ECS) ?
- La soupape de sécurité chauffage 3 bars ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous parlez de la soupape 3 voies, vous parlez de :
- La vanne inverseuse (chauffage, ECS) ?
- La soupape de sécurité chauffage 3 bars ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.