Question dépannage chaudières : Affichage régulation chaudière Viessmann écran bloqué
Bonjour,
J'ai une chaudière Viessmann Vitoladens 300 avec un régulateur Vitotronic 200.
La platine et de nombreuses pièces ont été changées l'an dernier... après de multiples diagnostics.
Cette année ne s'annonce pas meilleure. Nous nous sommes aperçus que la chaudière fonctionne en permanence (radiateurs brulants, voyant dérangement allumé).
Le technicien est passé. A l'issue de le recherche de code panne, l'écran ne veut plus rien savoir. Il y a une bande noire qui déroule en haut de l'écran de la gauche vers la droite, indéfiniment, et aucune autre indication. La chaudière est toujours en marche permanente.
Il a changé la "fiche de codage"... aucun résultat.
Maintenant il me propose de changer toute la partie haute du régulateur, là où il y a l'écran...
Quelqu'un aurait-il une idée pour un diagnostic un peu moins "aléatoire".
Merci d'avance.
J'ai une chaudière Viessmann Vitoladens 300 avec un régulateur Vitotronic 200.
La platine et de nombreuses pièces ont été changées l'an dernier... après de multiples diagnostics.
Cette année ne s'annonce pas meilleure. Nous nous sommes aperçus que la chaudière fonctionne en permanence (radiateurs brulants, voyant dérangement allumé).
Le technicien est passé. A l'issue de le recherche de code panne, l'écran ne veut plus rien savoir. Il y a une bande noire qui déroule en haut de l'écran de la gauche vers la droite, indéfiniment, et aucune autre indication. La chaudière est toujours en marche permanente.
Il a changé la "fiche de codage"... aucun résultat.
Maintenant il me propose de changer toute la partie haute du régulateur, là où il y a l'écran...
Quelqu'un aurait-il une idée pour un diagnostic un peu moins "aléatoire".
Merci d'avance.
06 novembre 2019 à 15:34
Réponse forum dépannage chaudières 1
Affichage régulation chaudière Viessmann écran bloqué
Bonjour,
Si vous avez un doute sur votre prestataire, s'il n'est pas agréé ou référencé sur le site VIESSMANN comme Station Technique : faites appel au SAV constructeur.
Une bande noire qui défile indique l'initialisation de la régulation, si cette procédure est interminable il faut vérifier que la clef de codage correspond bien à votre chaudière, que les connexions et connecteurs sont bien en place.
Le voyant de dérangement est lequel, avez-vous un code de défaut ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez un doute sur votre prestataire, s'il n'est pas agréé ou référencé sur le site VIESSMANN comme Station Technique : faites appel au SAV constructeur.
Une bande noire qui défile indique l'initialisation de la régulation, si cette procédure est interminable il faut vérifier que la clef de codage correspond bien à votre chaudière, que les connexions et connecteurs sont bien en place.
Le voyant de dérangement est lequel, avez-vous un code de défaut ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 16:45
Réponse forum dépannage chaudières 2
Affichage régulation chaudière Viessmann écran bloqué
Merci de votre retour rapide.
Mon prestataire est bien agréé Viessmann... mais je ne trouve aucun numéro pour contacter directement le SAV Viessmann.
Le code erreur qui est apparu, avant que l'écran n'affiche plus que la bande noire, serait B7.
C'est pourquoi notre technicien a commandé une fiche de codage... mais ce n'était pas la bonne. Il en a commandé et installé une deuxième. Cela ne marche toujours pas. Nous en sommes là.
Le voyant de dérangement est sur la gauche du Vitotronic, il y a un V avec deux voyants de part et d'autre, un vert qui s'allume au début, puis un rouge clignotant. Le rouge s'allume quelques secondes après la mise en marche, en même temps que la bande noire défile.
Cordialement, Richard
Mon prestataire est bien agréé Viessmann... mais je ne trouve aucun numéro pour contacter directement le SAV Viessmann.
Le code erreur qui est apparu, avant que l'écran n'affiche plus que la bande noire, serait B7.
C'est pourquoi notre technicien a commandé une fiche de codage... mais ce n'était pas la bonne. Il en a commandé et installé une deuxième. Cela ne marche toujours pas. Nous en sommes là.
Le voyant de dérangement est sur la gauche du Vitotronic, il y a un V avec deux voyants de part et d'autre, un vert qui s'allume au début, puis un rouge clignotant. Le rouge s'allume quelques secondes après la mise en marche, en même temps que la bande noire défile.
Cordialement, Richard
06 novembre 2019 à 17:36
Réponse forum dépannage chaudières 3
Affichage régulation chaudière Viessmann écran bloqué
Correction, le code erreur est 67 ou b7...
06 novembre 2019 à 17:40
Réponse forum dépannage chaudières 4
Affichage régulation chaudière Viessmann écran bloqué
Bonsoir,
Votre code défaut correspond bien à un souci de reconnaissance du type de la chaudière par votre régulation VITOTRONIC 200.
Votre chaudière fonctionne en mode dégradé, elle régule sa température (eau chaude sanitaire et chauffage) en fonction du réglage de l'aquastat de chaudière (normalement 75°C s'il n'a pas été baissé).
Si votre prestataire SAV est bien agréé VIESSMANN il doit avoir un numéro de ligne direct pour joindre le service d'assistance technique VIESSMANN et pouvoir avancer rapidement pour vous apporter une solution : c'est à lui de prendre contact avec eux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre code défaut correspond bien à un souci de reconnaissance du type de la chaudière par votre régulation VITOTRONIC 200.
Votre chaudière fonctionne en mode dégradé, elle régule sa température (eau chaude sanitaire et chauffage) en fonction du réglage de l'aquastat de chaudière (normalement 75°C s'il n'a pas été baissé).
Si votre prestataire SAV est bien agréé VIESSMANN il doit avoir un numéro de ligne direct pour joindre le service d'assistance technique VIESSMANN et pouvoir avancer rapidement pour vous apporter une solution : c'est à lui de prendre contact avec eux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2019 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème affichage chaudière Viessmann
- N°19901 : Bonjour. Nous avons une chaudière Viessmann avec un tableau de contrôle Vitotronic 200, plus rien ne s'affiche au tableau de contrôle pourtant le fusible est OK. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
- 2. Panne affichage température régulation Vitotronic 200 Viessmann
- N°19033 : Bonjour. J'ai une régulation Vitotronic 200 Viessmann sur laquelle la température ne s'affiche plus. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci à vous.
- 3. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 4. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 5. Problème régulateur chaudière Viessmann 200
- N°20029 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter pour un problème qui concerne le module électronique de régulation de ma chaudière Viessmann vitodens 200. J'ai démarré ma chaudière hier, mais à cause d'un...
- 6. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 7. Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
- N°22349 : Bonjour. La régulation d'origine Tetramatik F4 de cette chaudière Fuel Viessmann Vitola Biferrale ancienne est tombée en panne . Ce modèle de régulation n'est plus disponible au catalogue de Viessmann selon le...
- 8. Problème régulation avec Trimatik MC chaudière Viessmann biferal
- N°17532 : Bonjour, Du jour au lendemain la régulation Trimatik MC 7410 065-A n'a plus aucun effet sur ma chaudière Viessmann biferal qui monte ainsi à la température de 75 degrés, consigne maxi. Je dois donc régler cette consigne...
- 9. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
- N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
- 10. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite