Question dépannage chaudières : Problème régulation chaudière Buderus

Ludo25
Membre inscrit
Ludo25
3 messages
Bonjour à tous.

Voilà mon problème : Lors du redémarrage en mode AUTO de ma chaudière de 2002 Buderus Logano G115 Logamatic R1207 avec un thermostat intérieur + sonde le code brûleur ERR est apparu sur le tableau de commande.

En réarmant pour forcer le démarrage en mode AUTO + consigne 20°C au thermostat la chaudière ne s’arrête pas de tourner jusqu'à mise en sécurité, la température d'eau dépasse les 80°C je crois.
Les radiateur sont bouillants et baisser la consigne que thermostat ne change rien.
J'ai fait l'essai en sortant du mode auto et en mettant une consigne de 50°C sur la chaudière et là, la régulation à 50°C se fait correctement, donc aquastat OK ?
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème, un expert pour m'orienter ?
Merci.
06 novembre 2019 à 11:48
Réponse forum dépannage chaudières 1

Problème régulation chaudière Buderus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
- De quand date le dernier entretien réalisé par un prestataire agréé ?

Le code de défaut "brûleur ERR" apparait soit en cas de mise en sécurité du brûleur soit en cas de consigne de température non atteinte (chaudière, ECS, chauffage...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 14:01
Réponse forum dépannage chaudières 2

Problème régulation chaudière Buderus

Ludo25
Membre inscrit
Ludo25
3 messages
Bonjour.

Voici les infos complémentaires.
- Type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur ;
MOD : BE1.1-28
N° série : 63001331-02-2115-043814
Année 2002
Le programmateur est un R2107 50 EXP1
N° série : 05868834-05-2144-122889

- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Radiateurs uniquement.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
Non.
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
Oui dès que j'allume la chaudière le code est présent mais elle démarre en la réamorçant.
Oui sur lorsque la température de l'eau devient trop élevée > 80°C.
- De quand date le dernier entretien réalisé par un prestataire agréé ?
Dernière révision (changement gicleur/réglage combustion ... 2007) nettoyée/purge du filtre GO tous les ans par mes soins.
Merci.
06 novembre 2019 à 16:45
Réponse forum dépannage chaudières 3

Problème régulation chaudière Buderus

Ludo25
Membre inscrit
Ludo25
3 messages
J'apporte un correctif : le message ERR est bien présent au démarrage de la chaudière, cependant elle démarre en mode AUTO sans avoir besoin de réamorcer.
06 novembre 2019 à 19:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
    N°16891 : Bonjour. En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top). A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par...
  • 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 3. Problème régulation chaudière Buderus Logana G105
    N°19757 : Bonjour. J’ai une vieille chaudière Buderus Logana G105 avec une régulation HS 3204. Cette régulation me pose de sérieux problèmes, j’ai récupéré une régulation HS 3220, peut-elle être montée sur cette chaudière...
  • 4. Problème régulation chaudière Buderus
    N°20595 : Bonjour à tous. J’ai un petit problème à la mise en route de ma chaudière Buderus Logamax. Elle démarre très bien sauf que le boîtier de régulation RC 35 ne s’allume pas, il ne fait que s’allumer et s’éteindre...
  • 5. Problème chaudière Buderus équipée du module Logamatic
    N°16440 : Bonjour, Depuis le redémarrage de ma chaudière Buderus équipée du module Logamatic et thermostat d'ambiance BFU, le thermostat n'était plus fonctionnel il clignotait, je suis donc allé dans le menu activer le CC01. Le...
  • 6. Problème chaudière Budérus G105 régulation HS 3220
    N°18226 : Bonjour. Je cherche un spécialiste de ce type de chaudière pour un problème de régulation, la température monte dans la maison (sur circuit radiateur) et ne semble plus tenir compte de la consigne du thermostat. Merci.
  • 7. Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125
    N°19877 : Bonjour. Ma chaudière Buderus Logano G125 (fuel) démarre sans problème pour l'eau sanitaire ECS (la maintenance a été faite en février jusque là pas de soucis, nous avons eu quelques coupures d'électricité horloge et...
  • 8. Problème chaudière Buderus type G115 U
    N°21305 : Bonsoir, Je rencontre un problème avec ma chaudière Buderus type G115 U. La chaudière ne voulait plus se mettre en fonctionnement en mode régulation auto. J’ai appelé le chauffagiste qui a diagnostiqué que la carte...
  • 9. Problème chaudière Buderus G 205 U régulation électronique
    N°23635 : Bonjour. J'ai une chaudière Buderus G 205 U régulation électronique HS 3220 suite à un problème de réchauffeur, un dépanneur a shunté des bornes sur le socle du boîtier TF 801 et je ne l'ai jamais revu... Je vais...
  • 10. Problème régulation chaudière Buderus Ecomatic Logana G105
    N°22522 : Bonjour. Cette chaudière Buderus Ecomatic Logana G105 n'arrête pas de démarrer puis s’arrêter, pas d'eau chaude sanitaire (je ne m'en sers plus). La régulation ne commande plus le circulateur ni la vanne mélangeuse le...
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation chaudière Buderus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ajouter eau dans chaudiereforumchauffage remplacement chaudiereventouse chaudiere gazpage en travaux



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite