Bonjour.
J'ai un problème de faible débit (0.1 bar) chaudière Vergne 24 kW, comment je peux augmenter le débit et charger le réservoir à 2 bar max.
Ce problème apparu suite coupure d'eau pendant toute une journée et elle persiste même après retour de l'eau code erreur 61 / absence de flamme.
Merci d'avance.
J'ai un problème de faible débit (0.1 bar) chaudière Vergne 24 kW, comment je peux augmenter le débit et charger le réservoir à 2 bar max.
Ce problème apparu suite coupure d'eau pendant toute une journée et elle persiste même après retour de l'eau code erreur 61 / absence de flamme.
Merci d'avance.
13 décembre 2017 à 11:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème débit faible pression chaudière Vergne 24 kW
Bonjour,
Pour vous aider, je suppose que vous parlez de la pression dans le circuit de chauffage de votre logement.
Vous devez trouver le dispositif de remplissage (ou disconnecteur), ouvrir les vannes pour remettre la pression à 1.5 Bars et bien les refermer.
Sans le type exact de votre chaudière il est difficile de vous aider à localiser de dispositif, il peut être de forme différente, à l'extérieur ou intégré dans la chaudière...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous aider, je suppose que vous parlez de la pression dans le circuit de chauffage de votre logement.
Vous devez trouver le dispositif de remplissage (ou disconnecteur), ouvrir les vannes pour remettre la pression à 1.5 Bars et bien les refermer.
Sans le type exact de votre chaudière il est difficile de vous aider à localiser de dispositif, il peut être de forme différente, à l'extérieur ou intégré dans la chaudière...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 17:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Problème débit faible pression chaudière Vergne 24 kW
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière Vergne qui affiche le symbole "Flamme" et le code 61 "Problème pression d'eau", normal la pression d'eau affichée est de 0,2 bar.
Il est impossible :
- d'effacer ce défaut 61 (appuyer 3 sec sur la touche centrale "O").
- de remplir le circuit en ouvrant le petit robinet "b8" comme si le circuit était bouché ce qui engendre une suppression à l'entrée du circuit ce qui entraine une éjection du robinet avec scénario catastrophe de type inondation de la buanderie.
Question :
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème à savoir pourquoi le circuit ne se remplit pas quand j'ouvre le robinet de remplissage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Gabriel
Je possède une chaudière Vergne qui affiche le symbole "Flamme" et le code 61 "Problème pression d'eau", normal la pression d'eau affichée est de 0,2 bar.
Il est impossible :
- d'effacer ce défaut 61 (appuyer 3 sec sur la touche centrale "O").
- de remplir le circuit en ouvrant le petit robinet "b8" comme si le circuit était bouché ce qui engendre une suppression à l'entrée du circuit ce qui entraine une éjection du robinet avec scénario catastrophe de type inondation de la buanderie.
Question :
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème à savoir pourquoi le circuit ne se remplit pas quand j'ouvre le robinet de remplissage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Gabriel
30 septembre 2018 à 00:15