FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 580 questions dans le forum chauffage


22849

Question Forum Chauffage : Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

JDarvas2022
Membre inscrit
JDarvas2022
3 messages
Bonjour.

Ma chaudière a gaz Luna fonctionnait bien jusqu’à présent.
Elle est raccordée à une sonde extérieure (cf photo) et chauffe une partie de ma grange aménagée en salle de jeux.
Récemment elle s’est mise en "E133" (en théorie: absence de gaz) alors que la citerne était bien remplie. J’ai réussi à faire disparaître cette erreur après un reset de la chaudière.

Mais après ce reset, la température extérieure telle qu’indique le par la chaudière est inexacte (44 degrés hier, 29 degrés aujourd’hui - cf photo) et donc la chaudière ne chauffe pas (température eau 6 degrés, cf photo)
Je n’ai pas trouvé ce cas de figure sur le forum: comme rien n’a changé du côté de la sonde qui pourrait expliquer ce mauvais fonctionnement soudain, je me dis que ce problème est peut-être lié au reset ou bien à un autre problème électronique qui était aussi à l’origine de l’erreur 133 précédente ?

Toute idées serait la bienvenue.
Merci de votre aide et bonnes fêtes de fin d’année.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
e2a1446a c95b 413f abe4 151fd441ace7.jpeg113d12ac c8da 4715 a2ea 2c6139b48182.jpeg1940d95b 663e 4814 bd7b ae5bea907295.jpeg96df6926 1e11 45c6 b073 ea3d36cd7e52.jpeg

27 décembre 2022 à 11:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Si votre sonde extérieure n'indique pas la température réelle il faut :
- Vérifiez sa valeur ohmique,
- Comparez avec la température correspondante,
- Remplacer la sonde si en dehors des valeurs,

Pour ce qui est du défaut E133, comme vous êtes au propane (G31) vous devez vérifier :
- Les tensions d'alimentation électrique de votre chaudière,
- Les pressions d'alimentation gaz de votre chaudière,
- Les valeurs de combustion en puissance mini et maxi de votre chaudière,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 17:02
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

JDarvas2022
Membre inscrit
JDarvas2022
3 messages
Merci pour votre retour !
J’ai testé la sonde extérieure et la valeur ohmique n’est pas cohérente avec la température réelle, le problème semble donc bien venir de là. Je vais la remplacer et voir si cela fonctionne.

Une question sur les vérifications que vous indiquez sur le défaut E133 : pour les pressions d’alimentation gaz de la chaudière je suppose qu’il faut l’intervention d’un professionnel ?
Merci encore.
31 décembre 2022 à 19:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Sauf si vous avez :
- Un micro manomètre gaz,
- Un analyseur de combustion électronique,
Et que vous savez vous en servir, il faudra effectivement faire appel à un professionnel !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 janvier 2023 à 18:52
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

JDarvas2022
Membre inscrit
JDarvas2022
3 messages
Merci pour votre retour.
J'ai commandé et installé une nouvelle sonde extérieure, et sur ce plan le problème a été réglé : la température extérieure indiquée par la chaudière est désormais la bonne !

Cependant, l'erreur 133 est revenue et persiste, donc je vais faire appel à un professionnel pour comprendre ce qui ne va pas dans l'alimentation gaz (la citerne étant bien remplie, par ailleurs).
04 février 2023 à 11:53
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

Anonyme59
Membre inscrit
Anonyme59
1 message
Bonjour JDAVARS2022

Avez-vous résolu le souci de l’erreur E 133 ?

Merci de votre retour.
01 novembre 2023 à 19:03
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour Anonyme59.

Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,

En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,

Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2023 à 16:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 5. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
    N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
  • 6. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
    N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
  • 7. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 8. Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
    N°19118 : Bonjour à tous. Après avoir parcouru les forums et contacté plusieurs chauffagistes (le mien m'ayant gentiment planté...) je me permets de poser mon problème ici. J'ai donc une chaudière Chappée Luna 3 2.28 FF HTE. Il y...
  • 9. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
    N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
  • 10. Chaudière Chappée LUNA PRIME 1.55 FF HTE pas de message d'erreur
    N°21255 : Bonjour à tous. Ce matin plus de chauffage. Chaudière Chappée LUNA PRIME 1.55 FF HTE. La chaudière ne se lance pas et affiche l'heure et la formule : "-bu-". Je dispose du manuel d'installation et cette formule n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite