Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
538
FAQ Question chauffage : Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Invité

Lorsque l'on achète un vase d'expansion neuf (pour chaudière fuel), est-il déja gonflé (environ 1 bar) ou faut-il le faire ? Si oui, comment ? Merci de votre aide.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Invité

Non, il est taré d'origine suivant sa capacité 18l, 25l, etc.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Invité

Le vase d'expansion est en pression de 1 bar environ, mais aussi plus, suivant son modèle.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Invité

Un vase d'expansion est en général gonflé à 3 bars (départ usine), pour vérifier sa pression allez dans une station-service, c'est la même valve que pour regonfler les pneus des voitures.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Invité

1) Isoler le vase (de volume V) côté circuit eau et le mettre à l'atmosphère (prévoir un seau, il doit se vider)
2) Régler la pression P1 dans la vessie du vase à la pression statique de l'installation : 10 mètres de haut = 1 bar, faites la règle de 3. Ou alors regardez la pression au manomètre de la chaudière en ayant ouvert le point haut de l'installation
3) Raccorder le vase au circuit d'eau et remplir l'installation (vanne réseau d'eau) jusqu'à ce que la pression P2 à hauteur du vase corresponde à environ la moitié de son volume en eau. Pour cela P2 = 2 fois P1
Attention : noter des pressions ABSOLUES c'est-à-dire des pressions lues sur les manomètres augmentées de 1 bar.
Exemple : Hauteur de l'installation = 6 mètres, mettre 0.6 bar au manomètre dans la vessie et noter P1 = 1 + 0.6 = 1.6 bar, il faudra ensuite remplir l'installation à 2 x 1.6 = 3.2 bars, c'est-à-dire lire 3.2 - 1 = 2.2 bars sur le manomètre. C'est une méthode pour les petites installations. S'il y a 1 gros volume d'eau par rapport au volume du vase, la sécurité de pression risque de déclencher (le volume augmente avec la température), c'est pas grave, ça règlera le bon volume tout seul.
Ensuite tourner la molette du limiteur pour vider encore 2 ou 3 litres. Choisissez toujours un vase plus gros que ce que vous disent les installateurs, il vous permettra d'avoir une réserve de compensation des fuites plus longues. A mesure que l'installation perd de l'eau, remplissez à nouveau pour retrouver la bonne pression (à faire avant l'hiver).
2) Régler la pression P1 dans la vessie du vase à la pression statique de l'installation : 10 mètres de haut = 1 bar, faites la règle de 3. Ou alors regardez la pression au manomètre de la chaudière en ayant ouvert le point haut de l'installation
3) Raccorder le vase au circuit d'eau et remplir l'installation (vanne réseau d'eau) jusqu'à ce que la pression P2 à hauteur du vase corresponde à environ la moitié de son volume en eau. Pour cela P2 = 2 fois P1
Attention : noter des pressions ABSOLUES c'est-à-dire des pressions lues sur les manomètres augmentées de 1 bar.
Exemple : Hauteur de l'installation = 6 mètres, mettre 0.6 bar au manomètre dans la vessie et noter P1 = 1 + 0.6 = 1.6 bar, il faudra ensuite remplir l'installation à 2 x 1.6 = 3.2 bars, c'est-à-dire lire 3.2 - 1 = 2.2 bars sur le manomètre. C'est une méthode pour les petites installations. S'il y a 1 gros volume d'eau par rapport au volume du vase, la sécurité de pression risque de déclencher (le volume augmente avec la température), c'est pas grave, ça règlera le bon volume tout seul.
Ensuite tourner la molette du limiteur pour vider encore 2 ou 3 litres. Choisissez toujours un vase plus gros que ce que vous disent les installateurs, il vous permettra d'avoir une réserve de compensation des fuites plus longues. A mesure que l'installation perd de l'eau, remplissez à nouveau pour retrouver la bonne pression (à faire avant l'hiver).
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Invité

Prendre la pression statique du plus haut radiateur et puis rajouter 0.5 bar, pression de remplissage de l'installation.
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Invité

Ce n'est pas le vase qui est taré à 3 bars mais la soupape de sécurité.
Réponses FAQ Chauffage 7
Invité

Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Invité

Si vous vous amusez à faire la suggestion n°4, vous allez droit dans le mur, la pression du vase doit être réglée de 300 gr au dessus de la hauteur manométrique, hauteur du bâtiment à chauffer et la contenance est fonction de la contenance de l'installation, le mieux allez chez un grossiste en plomberie qui a les règles de calcul.
Réponses FAQ Chauffage 8
Invité

Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
Invité

La contenance du vase d'expansion est de 3 a 4% du volume de l'installation et la pression du vase est de 0.6 bar plus 1 bar tous les 10 M.
31 octobre 2008 à 02:52