Mise en sécurité brûleur Olymp
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20315
Question Forum Chauffage : Mise en sécurité brûleur Olymp
Bonjour à tous.
Je possède une vieille chaudière avec brûleur Olymp visco-star 5DV, qui me sert en cas d'avarie de la pompe à chaleur, ce qui a été le cas début janvier.
La chaudière a fonctionné normalement pendant 3 semaines et la semaine dernière des mises en sécurité sont apparues de façon aléatoire,1 jour ou 2 de fonctionnement normal puis sécurité, réarmement et ça refonctionnait.
Et hier mise en sécurité permanente, j'ai vérifié les filtres, ils sont propres, par contre j'ai constaté qu'après les réarmements, il n'y avait plus la tempo de pré-ventilation, la flamme apparaissait immédiatement.
Est-ce que le problème pourrait venir du boitier Satronic ?
Merci.
Je possède une vieille chaudière avec brûleur Olymp visco-star 5DV, qui me sert en cas d'avarie de la pompe à chaleur, ce qui a été le cas début janvier.
La chaudière a fonctionné normalement pendant 3 semaines et la semaine dernière des mises en sécurité sont apparues de façon aléatoire,1 jour ou 2 de fonctionnement normal puis sécurité, réarmement et ça refonctionnait.
Et hier mise en sécurité permanente, j'ai vérifié les filtres, ils sont propres, par contre j'ai constaté qu'après les réarmements, il n'y avait plus la tempo de pré-ventilation, la flamme apparaissait immédiatement.
Est-ce que le problème pourrait venir du boitier Satronic ?
Merci.
04 février 2020 à 18:55
Réponse forum dépannage chaudières 1
Mise en sécurité brûleur Olymp
Bonjour,
Le code défaut correspond à une mise en sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement appliquer les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité :
- Contrôle de l'alimentation fioul : pression de pulvérisation, dépression à l'aspiration,
- Contrôle de l'alimentation électrique : tension Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion,
- Contrôle de la tête de combustion,
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur,
- Contrôle de la détection de flamme,
- Contrôle de l'hygiène de combustion.
Comme votre brûleur ne sert que provisoirement, il peut aussi s'agir de :
- Un point dur sur la pompe fioul,
- Un point dur sur le moteur du ventilateur,
- Un accouplement défectueux,
- Un problème d'alimentation fioul ou de qualité du fioul,
- Un défaut du coffret.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
Le code défaut correspond à une mise en sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement appliquer les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité :
- Contrôle de l'alimentation fioul : pression de pulvérisation, dépression à l'aspiration,
- Contrôle de l'alimentation électrique : tension Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion,
- Contrôle de la tête de combustion,
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur,
- Contrôle de la détection de flamme,
- Contrôle de l'hygiène de combustion.
Comme votre brûleur ne sert que provisoirement, il peut aussi s'agir de :
- Un point dur sur la pompe fioul,
- Un point dur sur le moteur du ventilateur,
- Un accouplement défectueux,
- Un problème d'alimentation fioul ou de qualité du fioul,
- Un défaut du coffret.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
05 février 2020 à 11:12
Réponse forum dépannage chaudières 2
Mise en sécurité brûleur Olymp
Bonjour.
J'ai engagé le nettoyage de la tête de brûleur et j'ai été surpris de constater la présence de fuel.
Il s'avère que du fuel suinte en permanence par l'orifice du gicleur, j'en ai déduit que l'électrovanne était déficiente, je vais donc commencer par le remplacement de cette dernière.
Cordialement.
J'ai engagé le nettoyage de la tête de brûleur et j'ai été surpris de constater la présence de fuel.
Il s'avère que du fuel suinte en permanence par l'orifice du gicleur, j'en ai déduit que l'électrovanne était déficiente, je vais donc commencer par le remplacement de cette dernière.
Cordialement.
06 février 2020 à 18:23