Bonsoir,
Nouveau sur le forum, je suis à la recherche d'une carte pour une chaudière Weishaupt WTC 25 A.
Merci de faire une offre, recherche également des questions sur les différentes pannes et les remèdes.
Merci. ed29
Nouveau sur le forum, je suis à la recherche d'une carte pour une chaudière Weishaupt WTC 25 A.
Merci de faire une offre, recherche également des questions sur les différentes pannes et les remèdes.
Merci. ed29
04 février 2020 à 22:25
Réponse forum dépannage chaudières 1
Recherche carte chaudière Weishaupt WTC 25 A
Suite : Résoudre les défauts sur chaudière WTC 25 A
Bonsoir,
Depuis décembre ma chaudière WTC 25 A, ne fonctionne pas très bien, les défauts qui s'affiche F66, elle siffle au démarrage a priori le brûleur à ce que m'a dit un technicien, est à changer, ce qui a été fait, elle ne siffle plus mais le défaut persiste, on m'a proposé de changer la carte, dernière solution sans doute, puisque la pompe, le ventilateur, le bloc gaz, et le brûleur ont été changés.
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
Bonsoir,
Depuis décembre ma chaudière WTC 25 A, ne fonctionne pas très bien, les défauts qui s'affiche F66, elle siffle au démarrage a priori le brûleur à ce que m'a dit un technicien, est à changer, ce qui a été fait, elle ne siffle plus mais le défaut persiste, on m'a proposé de changer la carte, dernière solution sans doute, puisque la pompe, le ventilateur, le bloc gaz, et le brûleur ont été changés.
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
04 février 2020 à 22:57
Réponse forum dépannage chaudières 2
Recherche carte chaudière Weishaupt WTC 25 A
Bonjour,
Votre chaudière doit-être une WEISHAUPT, quel est :
- Son numéro de série ?
- Son âge ?
- Quel type de gaz utilise-t-elle (G20, G25, G31...) ?
Quels sont les différents défauts et problème rencontrés et depuis quand ?
Votre chaudière siffle ou sifflait au démarrage, le brûleur viens d'être remplacé mais le défaut F66 persiste : était-il déjà là avant ?
Lors de son entretien annuel obligatoire, la procédure d'entretien du constructeur a-t-elle été respectée :
- Les pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ont-elles été vérifiées ?
- Les tensions d'alimentation électrique ont-elles été vérifiées ?
- Les analyses de combustion ont-elles été faite (avez-vous les tickets) ?
- Les valeurs de ionisations ont-elles été mesurées ?
Pouvez-vous nous transmettre l'ensemble de ces mesures, les tickets ou les feuilles d'intervention les justifiant ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière doit-être une WEISHAUPT, quel est :
- Son numéro de série ?
- Son âge ?
- Quel type de gaz utilise-t-elle (G20, G25, G31...) ?
Quels sont les différents défauts et problème rencontrés et depuis quand ?
Votre chaudière siffle ou sifflait au démarrage, le brûleur viens d'être remplacé mais le défaut F66 persiste : était-il déjà là avant ?
Lors de son entretien annuel obligatoire, la procédure d'entretien du constructeur a-t-elle été respectée :
- Les pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ont-elles été vérifiées ?
- Les tensions d'alimentation électrique ont-elles été vérifiées ?
- Les analyses de combustion ont-elles été faite (avez-vous les tickets) ?
- Les valeurs de ionisations ont-elles été mesurées ?
Pouvez-vous nous transmettre l'ensemble de ces mesures, les tickets ou les feuilles d'intervention les justifiant ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2020 à 11:00
Réponse forum dépannage chaudières 3
Recherche carte chaudière Weishaupt WTC 25 A
Bonjour Monsieur Mario.
Merci de votre réponse rapide et pertinente, je vais essayer d'être, le plus clair possible, chaudière Weishaupt WTC 25 A, n° série 9669344 04, 16 ans cette année, type de gaz Naturel, les différents défauts F 61 de temps en temps, F 62 plus régulièrement et F 66 également, les défauts et différents problèmes sont apparus en 2019, la chaudière siffle depuis environ 3 ans, signaler au service entretien, qui a mis en cause le vent, même sans vent, le brûleur a été remplacé très récemment environ 15 jours.
Lors des entretiens annuels les procédures ne sont pas complètement respectés, puisque les pressions de gaz, amont, aval et statique ne sont pas systématiquement faits, les tensions électriques, les analyses de combustion ainsi que les valeurs d'ionisations non plus, à l'exception des 2 suivants, voir fichiers joints.
Encore merci de votre réponse.
Cordialement. eug
Merci de votre réponse rapide et pertinente, je vais essayer d'être, le plus clair possible, chaudière Weishaupt WTC 25 A, n° série 9669344 04, 16 ans cette année, type de gaz Naturel, les différents défauts F 61 de temps en temps, F 62 plus régulièrement et F 66 également, les défauts et différents problèmes sont apparus en 2019, la chaudière siffle depuis environ 3 ans, signaler au service entretien, qui a mis en cause le vent, même sans vent, le brûleur a été remplacé très récemment environ 15 jours.
Lors des entretiens annuels les procédures ne sont pas complètement respectés, puisque les pressions de gaz, amont, aval et statique ne sont pas systématiquement faits, les tensions électriques, les analyses de combustion ainsi que les valeurs d'ionisations non plus, à l'exception des 2 suivants, voir fichiers joints.
Encore merci de votre réponse.
Cordialement. eug
05 février 2020 à 14:34
Réponse forum dépannage chaudières 5
Recherche carte chaudière Weishaupt WTC 25 A
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Effectivement, avec les tickets de combustion il est clair que votre chaudière n'est pas réglée correctement :
- La valeur d'O² est trop élevée (7% alors que les préconisations du constructeur sont de 5.5% pour toutes les allures),
- La température des fumées est également un peu trop élevée (67°C pour un préconisation constructeur entre 33 et 47°C de température de fumée (si la température d'eau de sortie de chaudière est de 50/30°C) et entre 55 et 64°C de température de fumée (si la température d'eau de sortie de chaudière est de 80/60°C).
Les défauts F61, F62 et F66 correspondent bien à des mauvais résultats de combustion qui auraient dû être corrigés par le professionnel qui entretient votre chaudière.
L'usure et le remplacement de votre brûleur peut être normal (la préconisation de son remplacement par le constructeur étant tous les 10 ans) mais un mauvais réglage de combustion peut entraîner une dégradation nécessitant son remplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Effectivement, avec les tickets de combustion il est clair que votre chaudière n'est pas réglée correctement :
- La valeur d'O² est trop élevée (7% alors que les préconisations du constructeur sont de 5.5% pour toutes les allures),
- La température des fumées est également un peu trop élevée (67°C pour un préconisation constructeur entre 33 et 47°C de température de fumée (si la température d'eau de sortie de chaudière est de 50/30°C) et entre 55 et 64°C de température de fumée (si la température d'eau de sortie de chaudière est de 80/60°C).
Les défauts F61, F62 et F66 correspondent bien à des mauvais résultats de combustion qui auraient dû être corrigés par le professionnel qui entretient votre chaudière.
L'usure et le remplacement de votre brûleur peut être normal (la préconisation de son remplacement par le constructeur étant tous les 10 ans) mais un mauvais réglage de combustion peut entraîner une dégradation nécessitant son remplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2020 à 18:17
Réponse forum dépannage chaudières 6
Recherche carte chaudière Weishaupt WTC 25 A
Bonsoir Mario et merci pour votre analyse, du coup je me dois de changer de service d'entretien, je suis allé dans les paramètres de réglage, mais en réalité on ne peut pas faire grand chose, merci encore.
05 février 2020 à 23:26
Réponse forum dépannage chaudières 7
Recherche carte chaudière Weishaupt WTC 25 A
Bonjour,
La correction de la combustion doit se faire avec des mesures faites avec un analyseur de combustion électronique dont l'entretien et l'étalonnage ont moins d'un an.
Attention certaines valeurs comme la température des fumées peuvent être liées à un colmatage du corps de chauffe voire un défaut d'entretien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La correction de la combustion doit se faire avec des mesures faites avec un analyseur de combustion électronique dont l'entretien et l'étalonnage ont moins d'un an.
Attention certaines valeurs comme la température des fumées peuvent être liées à un colmatage du corps de chauffe voire un défaut d'entretien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2020 à 18:00
Réponse forum dépannage chaudières 8
Recherche carte chaudière Weishaupt WTC 25 A
Bonsoir,
Pour donner suite à la réparation de ma chaudière après plus d'un mois et demi, aujourd’hui un intervenant Weishaupt est passé, après recherche et par élimination, réparé après 2h 1/2, tout simplement le nettoyage du venturi pour ceux qui connaissent, sortie de gaz disconnecteur, ensuite contrôle combustion, tout fonctionne.
Pour donner suite à la réparation de ma chaudière après plus d'un mois et demi, aujourd’hui un intervenant Weishaupt est passé, après recherche et par élimination, réparé après 2h 1/2, tout simplement le nettoyage du venturi pour ceux qui connaissent, sortie de gaz disconnecteur, ensuite contrôle combustion, tout fonctionne.
13 février 2020 à 18:05