a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
J'ai engagé le nettoyage de la tête de brûleur et j'ai été surpris de constater la présence de fuel.
Il s'avère que du fuel suinte en permanence par l'orifice du gicleur, j'en ai déduit que l'électrovanne était déficiente, je vais donc commencer par le remplacement de cette dernière.
Cordialement.
J'ai engagé le nettoyage de la tête de brûleur et j'ai été surpris de constater la présence de fuel.
Il s'avère que du fuel suinte en permanence par l'orifice du gicleur, j'en ai déduit que l'électrovanne était déficiente, je vais donc commencer par le remplacement de cette dernière.
Cordialement.
06 février 2020 à 18:23

Bonjour à tous.
Je possède une vieille chaudière avec brûleur Olymp visco-star 5DV, qui me sert en cas d'avarie de la pompe à chaleur, ce qui a été le cas début janvier.
La chaudière a fonctionné normalement pendant 3 semaines et la semaine dernière des mises en sécurité sont apparues de façon aléatoire,1 jour ou 2 de fonctionnement normal puis sécurité, réarmement et ça refonctionnait.
Et hier mise en sécurité permanente, j'ai vérifié les filtres, ils sont propres, par contre j'ai constaté qu'après les réarmements, il n'y avait plus la tempo de pré-ventilation, la flamme apparaissait immédiatement.
Est-ce que le problème pourrait venir du boitier Satronic ?
Merci.
Je possède une vieille chaudière avec brûleur Olymp visco-star 5DV, qui me sert en cas d'avarie de la pompe à chaleur, ce qui a été le cas début janvier.
La chaudière a fonctionné normalement pendant 3 semaines et la semaine dernière des mises en sécurité sont apparues de façon aléatoire,1 jour ou 2 de fonctionnement normal puis sécurité, réarmement et ça refonctionnait.
Et hier mise en sécurité permanente, j'ai vérifié les filtres, ils sont propres, par contre j'ai constaté qu'après les réarmements, il n'y avait plus la tempo de pré-ventilation, la flamme apparaissait immédiatement.
Est-ce que le problème pourrait venir du boitier Satronic ?
Merci.
04 février 2020 à 18:55