Mise en sécurité brûleur Elco
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
4767
Questions FAQ chauffage : Mise en sécurité brûleur Elco
Invité

Bonjour, mon brûleur fioul se met en sécurité car le moteur "grogne" au démarrage et ne tourne pas ! Après démontage de l'ensemble je me suis aperçu que la turbine, dans certains cas, est bloquée. Si j'attends un peu, j'arrive à la faire tourner à la main et pas de souci de roulements. Le retour de la pompe a l'air de bien fonctionner car le fuel retombe bien dans la cuve. Est-ce un problème de pompe ou de retour ? Le pire c'est que le brûleur fonctionne bien (bonne combustion, pression pompe correcte) et la panne est aléatoire. Merci de vos réponses.
Conseil Forum 1
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco
Invité

2 filtres sales à nettoyer. Plusieurs tests pour réamorcer la pompe.
Conseil Forum 2
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco
Invité

Bonsoir, essayer dans un bidon fuel, s'il ne le fait plus cela vient du retour (mettre un T sur l'aspiration puis le retour sur le T).
Si le problème persiste je pense à un point dur à la pompe fuel (pompe à remplacer).
Si le problème persiste je pense à un point dur à la pompe fuel (pompe à remplacer).
18 mars 2009 à 01:43
Conseil Forum 3
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco
Invité

C'est le condenseur qui est mort sur à 100%, ce qui aide le moteur à démarrer en passant du mono au triphasé, c'est le machin rond souvent fixé en dessous du moteur.
Attention à la manipulation de cet engin.
Attention à la manipulation de cet engin.
26 janvier 2011 à 20:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
- N°15225 : Bonjour, Sur ma chaudière brûleur Elco E3000 Gaz G50 tout marchait bien, au redémarrage en septembre je l'ai faite contrôlé et nettoyé, un mois après, et là depuis 15 jours le problème est arrivé : une première mise...
- 2. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 3. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 4. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 5. Mise en sécurité du brûleur fioul
- N°5469 : J'ai une chaudière Chappée Bermudes et mon brûleur se met en sécurité systématiquement au bout d'une dizaine d'heures. Cela ne vient pas d'un problème de défectuosité du brûleur car je viens d'en acheter un tout neuf...
- 6. Mise en sécurité brûleur Cuenod NC4
- N°19312 : Bonjour. Après un transvasement de cuve le brûleur Cuenod NC4 s'est mis en sécurité le chauffagiste après avoir nettoyé filtres gicleur électrodes m'a demandé de faire nettoyer la cuve ce qui fut fait vendredi samedi...
- 7. Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
- N°19127 : Bonjour, Sur une chaudière à condensation fioul De Dietrich GTU, je retrouve un problème récurrent. Les électrodes s'encrassent et mise en sécurité de la chaudière. Lorsque je la ré-amorce elle chauffe jusqu'à...
- 8. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 9. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 10. Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
- N°3859 : Bonjour, ma chaudière à gaz Riello Domusse met en sécurité chaque nuit. Je suis obligé de la relancer chaque matin. Un technicien est déjà passé plusieurs fois pour tenté de résoudre le problème mais en vain. Le boîtier...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite